loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

04.01.2015 в 11:37:15

Всем привет,

Предстоит довольно приличный объем электромонтажа - целый дом, причем не 6х6. Стены кирпичные, их штробить, тут все ясно. Остальная разводка пойдет по потолкам, вариант "в стяжку" почти нигде невозможен, полы уже настелены.

Думаю о том, как оптимизировать стандартный способ прокладки "дырка-дюбель-клипса-кабель в гофре". В двух направлениях: более удобные и быстрые крепежи с бурением. Меньше дырок, например. Второй путь - разжиться газовым пистолетом и пристрелить кабели на месте :) С последним способом много вопросов о разных вариантах крепления либо кабеля "живьем", без гофры, либо еще как-то. Цена вопроса тоже играет роль, поскольку известное хилтевское решение, сами знаете, стоит денег в расходке, а тут ее много надо. Да и не факт, что эту машинку удастся найти в аренду по разумной цене.

В общем, прошу поделиться своим опытом и наблюдениями.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.01.2015 в 11:59:38

loa написал : пристрелить кабели на месте

За что их так? Не стреляйте!

Попробуйте лотки! У щита и по трассе где много кабеля - лоток. Как остаётся меньше пяти в пучке - в гофре и клипсах.

Сам лоток прикрепил (некоторая затрата времени и денег) и всё, дальше экономия времени и денег пошла: закидываешь кабель в лоток, не затягиваешь кабель в гофру, экономишь на гофрах и клипсе. Фотками поделиться?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

04.01.2015 в 12:14:15

loa написал : своим опытом и наблюдениями.

Смотреть какие потолки будут - и либо

web-rr написал : лоток

,либо (если ГКЛ) - к потолку прижимать дюбель - хомутами.

0

И это пройдёт ...

el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.01.2015 в 12:17:09

web-rr написал : Фотками поделиться?

Поделитесь.

0
masana
masana
Эксперт

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

04.01.2015 в 12:36:40

ширина (в данном случае высота) лотка 5 см. + 2,7 профиль + 2 см - два листа ГК + шкаклевка = потолок опустится с краю комнаты на 10 см от самой низкой точки. середину потолка естественно можно поднять сделав двухуровневый, либо натяжным - высота уменьшится минимум на 3 см., либо ГК - 5 см (в два слоя).

0
Вложение
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.01.2015 в 13:30:22

loa написал : как оптимизировать стандартный способ прокладки "дырка-дюбель-клипса-кабель в гофре"

Без "гофры" с бурением отверстий 6мм и креплением каждого кабеля дюбель-хомутами отдельно и последовательно. Скорость вам ничего не даст, а сфоусированность на каждом кабеле не даст вам их провести неадекватно.

0
el-fi
el-fi
Эксперт

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.01.2015 в 13:53:49

avmal, отверстия в потолке буравите по ходу прокладки или все разом и заранее?

0
masana
masana
Эксперт

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

04.01.2015 в 13:58:30

avmal написал : Без "гофры" с бурением отверстий 6мм и креплением каждого кабеля дюбель-хомутами отдельно и последовательно. Скорость вам ничего не даст, а сфоусированность на каждом кабеле не даст вам их провести неадекватно.

а вам не кажется, что бурение такого количества дырочек 6 мм в рядок- не только трудоемко, и но сильно смахивает на штробление потолка?

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

04.01.2015 в 15:10:27

serj12 написал : Смотреть какие потолки будут - и либо ,либо (если ГКЛ) - к потолку прижимать дюбель - хомутами.

Потолки будут натяжными (везде) и реечными (в с/у). Терять высоту не очень желательно.

А металлические скобы кто-нибудь пристреливал? Навскидку это должно быть быстрее. Скорость монтажа относительно критична, поскольку дом эксплуатируется. Учитывая три этажа и почти 300м2 площади, каждые пять минут на какую-либо смонтированную "единицу" выливаются в часы и дни.

0
ZhuravlevSA
ZhuravlevSA
Новичок

Регистрация: 08.01.2014

Видное

Сообщений: 41

04.01.2015 в 15:15:18

Есть еще вариант, вместо гофры использовать металлопластиковые трубы - реже клипсы надо ставить и проще протягивать кабель!

0
ussur
ussur
Эксперт

Регистрация: 21.02.2014

Уссурийск

Сообщений: 4157

04.01.2015 в 15:36:39

avmal написал : Без "гофры" с бурением отверстий 6мм и креплением каждого кабеля дюбель-хомутами отдельно и последовательно

masana написал : что бурение такого количества дырочек 6 мм в рядок- не только трудоемко, и но сильно смахивает на штробление потолка?

вот я тоже задумываюсь.когда такие пучки кабелей.а места для лотка нет.Может проще поперёк трассы натягивать куски проволоки.на пару саморезов.2 отверстия не 10.И хомутами к проволоке крепить . может есть и готовые решения????

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу