Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 03:25:54

Всем привет Делаю ремонт в трешке, дошел до электрики, прикинул щиток, вот что получилось Покритикуйте, подскажите по выбору элементов самих (пока хотел шнайдера, но хз почему) Сылка на картинку

0
Аватар пользователя
mpei

Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

06.01.2015 в 10:20:17

второе сверху узо не защищено от сверхтоков

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

06.01.2015 в 10:36:40

Можно пренебречь - не сожрет свет 12А. Хотя с технической точки зрения - не очень эстетично :) Я бы это УЗО на диф заменил.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

06.01.2015 в 10:51:55

Mr Stickman написал : пока хотел шнайдера, но хз почему

из за УЗО на 25/10 или хорошего соотношения цена/качество

Johnny написал : Я бы это УЗО на диф заменил.

там 3 линии, в случае чего неисправность искать сложнее (или подразумевается что автоматы останутся?) тогда проще автоматы не на 6А, а на 4А поставить и иметь запас 1А по току :) (A9F73104 например такой)

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 10:52:43

Спасибо А в остальном?

Можно ли как-то уменьшить схему, может быть что-то неоптимально?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

06.01.2015 в 10:53:25

Mr Stickman написал : Покритикуйте щиток в трешку

Очень маленький даже для однушки.

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 10:53:55

MINik написал : из за УЗО на 25/10 или хорошего соотношения цена/качество

наверное, я правда еще доступность не проверял и диф 16/10 тоже пока не видел

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2015 в 10:55:03

Mr Stickman написал : Делаю ремонт в трешке, дошел до электрики, прикинул щиток, вот что получилось Покритикуйте, подскажите по выбору элементов самих (пока хотел шнайдера, но хз почему) Сылка на картинку

Что вам можно советовать по этим данным, если никто не знает отведённую вам мощность ( содержимое вашего этажного щита ), сечение ввода, предполагаемую ёмкость бокса для квартирного щита, бюджет, выделенный на щит ...? А потом уже начнутся вопросы типа "почему вы установили на одну фазу два УЗМ? Почему у ваших УЗО и диффов дифференциальный ток 10А, 16А? ... Разумеется, что не всем это понятно, но после ваших пояснений кто-то втянется в обсуждение.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

06.01.2015 в 10:55:15

Mr Stickman написал : Сылка на картинку

Сегодня точь в точь табличку видел у Юрка в его теме. Де жа вю?

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 11:02:10

В щитке этажном стоит узо (не помню номинал) и автомат на 50А, сечение не помню, сегодня гляну поточнее

Два УЗМ: одно на "неотключаемую группу" с установкой задержки на 6 минут из-за холодильника и котла газового (отопление индивидуальное) Второе УЗМ после второго рубильника на все остальное с меньшей задержкой

Как такового бюджета на щит не закладывал, потому что хз сколько это может быть, пробую исходить из принципа разумной достаточности, но и хотелось бы щит не очень большой В принципе при этой схеме видимо получается бокс на 54 модуля (к примеру http://www.electro-mpo.ru/card33833.html#.VKuWRYcwuUk), размер больше не хотелось бы

Схему рисовал ночью, но форум читал, так что делал в экселе, может и похожа на чью-то

По выключателям вопрос, они у меня все однополюсные Это нормально или где-то желателен 1p+N?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2015 в 11:27:11

Mr Stickman написал : Два УЗМ: одно на "неотключаемую группу" с установкой задержки на 6 минут из-за холодильника и котла газового (отопление индивидуальное) Второе УЗМ после второго рубильника на все остальное с меньшей задержкой

Уже справлялись - для кондиционера этого будет достаточно? Это я к примеру ...

Mr Stickman написал : В щитке этажном стоит узо (не помню номинал) и автомат на 50А, сечение не помню, сегодня гляну поточнее

Если новостройка, то 10 квадратов.

Mr Stickman написал : Как такового бюджета на щит не закладывал, потому что хз сколько это может быть, пробую исходить из принципа разумной достаточности, но и хотелось бы щит не очень большой В принципе при этой схеме видимо получается бокс на 54 модуля

Если разумная достаточность, то это не значит дешёвую элементную базу - можно все ваши задумки уместить в 36 модулей, но это не значит, что получится очень бюджетно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

06.01.2015 в 11:28:57

avmal написал : Уже справлялись - для кондиционера этого будет достаточно?

Чего - этого?

0
Аватар пользователя
Mr Stickman

Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

06.01.2015 в 11:40:13

avmal написал : Если разумная достаточность, то это не значит дешёвую элементную базу - можно все ваши задумки уместить в 36 модулей, но это не значит, что получится очень бюджетно.

яж писал, что бюджета как такового нет, а разумная достаточность относилась к составу щитка, а не стоимости

avmal написал : Если новостройка, то 10 квадратов.

вот тут я сомневаюсь

А насколько криминально свет на балконе (нафига там розетка) взять с розеток спальни? Вместо отдельной линии, не лишняя ли она?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.01.2015 в 11:42:23

Radio написал : Чего - этого?

Mr Stickman написал : Второе УЗМ после второго рубильника на все остальное с меньшей задержкой

Или кондиционер во "всём остальном" мне только показался?

Mr Stickman написал : яж писал, что бюджета как такового нет, а разумная достаточность относилась к составу щитка, а не стоимости

Переведите. Или у вас вообще ни хрена бюджета нет, или бюджет не нормирован? Это разные вещи, согласитесь ...

Mr Stickman написал : вот тут я сомневаюсь

Я бы не сомневался, если бы это была Москва, а не Тула.

Mr Stickman написал : А насколько криминально свет на балконе (нафига там розетка) взять с розеток спальни?

На балконе вообще розетки запрещены.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20837

06.01.2015 в 11:44:06

avmal написал : Или кондиционер во "всём остальном" мне только показался?

Кондиционер в "этом" не нуждается. Впрочем, как и современные холодильники.

0