new52 написал :
А чем это грозит?Автоматов штук 40 (это в двух щитках дома и гараж), но самое важное два под пломбой до счетчика,но стоят российские их наверное стоит выкидывать? Ппоставили электрики наверное из-за уменьшения конечной стоимости, да это уже и не важно.Если все ноли через ваго соединить, и выкинуть автоматы с клемниками ничего не будет? что с пломбой делать? (срывать и вызывать энергонадзор,или не стоит заморачиваться?)
Тут с конечной стоимостью не совсем понятно - двухполюсный стоит дешевле, чем два однополюсных. Быстрее всего у электриков только однополюсные были, а стоимость ну очень хотелось увеличить...
Которые под пломбой стоят вы не трогайте. В конечном итоге ими пользоваться можно только энергоучету для обслуживания счетчика, а раз опечатали, так пусть и пользуются.
Ужасным ничем это не грозит кроме того, что при отключении только нулевого автомата фаза окажется на всей линии, как вы уже это обнаружили. Но индикатор не всегда может оказаться под рукой, а вот вы под фазой запросто ... В идеале, конечно, все автоматы лучше заменить на двухполюсные, но если финансы не позволяют, то лучше нулевые снять и ноль запустить напрямую.
WAGO, конечно, вещь хорошая, но если ток фазного автомата превышает 20-25А, то могут не потянуть. Хотя и не факт, что максимальный ток в этой цепи соответствует номиналу. Даже, быстрее всего, не соответствует, а потому, ради спокойствия души, пересчитайте токи в этих цепях.