14.01.2015 в 11:20:55
Здравствуйте.
Есть новостройка, от застройщика есть ввод в квартиру кабелем 3х10 мм^2 (по факту сечение ~8.5 мм^2) в пластиковой гладкой трубе диаметром 36мм (не нашел сходу такого диаметра в каталогах, но это штангенциркуль показывает по факту). Дальше разводки по квартире нет.
Щиток "в варианте застройщика" расположен неудобно, свой буду делать в другом месте. При этом не хватает 1.5 метра длины вводного кабеля.
Вопрос - что лучше:
1)Нарастить кабель через муфту типа вот такой
Это место расположения щитка от застройщика. Перенести его нужно примерно туда, где на стоит правило.
Это место входа кабеля "под пол" в подъезде. Мой кабель - на переднем фоне.
14.01.2015 в 12:16:37
Наращивать питающий кабель - это добавить потенциальную проблему в будущем, т.к. лишнее соединение нежелательно. Если есть возможность, то лучше заменить. Да и судя по фото, там приличная длина кабеля. Внутри временного щита ещё наверняка есть запас на монтаж. Да и новый щит можно расположить чуть ниже (в пределах разумного), а вводной АВ поставить внизу при сборке. сли такой вариант не подходит, то уже смотреть по месту, есть ли возможность удалить кабель и протянуть новый. Можно и отдельными жилами гибкого. Труба о5 же должна идти в подъездный щит и даже выходить из пола (ну тут уж от местных монтажников зависит, чего они там намудрили).
14.01.2015 в 12:59:32
tsostik написал : пластиковой гладкой трубе диаметром 36мм (не нашел сходу такого диаметра в каталогах
Это 32-я, они по внутреннему диаметру идут
14.01.2015 в 13:04:51
Я думаю если нарастить кабель при помощи гильз ГМЛ и гидравлического пресса - проблем в будущем быть не должно.
14.01.2015 в 13:06:18
dimm5 написал : Наращивать питающий кабель - это добавить потенциальную проблему в будущем
Ну да, лет эдак через... 100.
14.01.2015 в 13:23:44
tsostik написал : Это место входа кабеля "под пол" в подъезде. Мой кабель - на переднем фоне.
я по фото не понял как он в пол входит - не видно выхода трубы. там стяжка что ли залита? кабель прямо в стяжке со стороны этажного щита?
4.5 метра не так много. со стороны квартиры вам легко кабель освободить, попробуйте его пошевелить, вытащить в сторону щита 1.5 метра квартирного хвоста - тогда и поймете насколько свободно кабель в трубе лежит, и есть ли возможность перетянуть его "малой кровью"
14.01.2015 в 13:28:31
dimm5 написал : Наращивать питающий кабель - это добавить потенциальную проблему в будущем, т.к. лишнее соединение нежелательно. Если есть возможность, то лучше заменить.
Это я прекрасно понимаю, иначе нарастил бы и не парился.
Да и судя по фото, там приличная длина кабеля. Внутри временного щита ещё наверняка есть запас на монтаж. Да и новый щит можно расположить чуть ниже (в пределах разумного), а вводной АВ поставить внизу при сборке.
Запас кабеля на стене с учетом резерва из временного щитка остается около 30-40 см, совсем низко получается.
Труба о5 же должна идти в подъездный щит и даже выходить из пола (ну тут уж от местных монтажников зависит, чего они там намудрили).
К сожалению, не выходит. На второй фотке видно, что из плитки в стояке выходит сразу кабель. Скорее всего, конец трубы под плиткой, но выходит из стяжки.
14.01.2015 в 13:34:05
Solovey написал : я по фото не понял как он в пол входит - не видно выхода трубы. там стяжка что ли залита? кабель прямо в стяжке со стороны этажного щита?
Там лежит напольная плитка. Кабель уходит прямо в нее. Видимо, труба заканчивается где-то под плиткой. Визуально, зазоры от кабеля до края отверстия в плитке чуть меньше миллиметра. Неприятно было бы вынуть этот кабель, обнаружить что новый не входит в отверстие из-за большего диаметра и при этом быть в этот момент без электричества в квартире - даже не просверлить новое отверстие, хотя, наверное, можно будет перфоратор прямо от автомата в подъездном щитке запитать.
14.01.2015 в 13:38:48
Radio написал : Ну да, лет эдак через... 100.
Сейчас многопроволочным часто заводят, и не факт, что соединить его получится качественно (по крайней мере тем, что предложено ТС в ссылке на муфту). Вернее нет гарантии 100%, что соединение будет безпроблемным.
14.01.2015 в 13:41:16
tsostik, кабель хоть шевелится в отверстии? Или мертво стоит? В смысле вдоль трубы? Если нет, то норм. вариант
Designman написал : Я думаю если нарастить кабель при помощи гильз ГМЛ и гидравлического пресса - проблем в будущем быть не должно.
14.01.2015 в 13:57:18
А чё за кабель то. Люминий я не перевариваю, по любому бы заменил, и уж тем более не стал бы наращивать.
14.01.2015 в 14:05:32
tsostik, а счетчик где? В этажном щите?
14.01.2015 в 14:23:13
dimm5 написал : кабель хоть шевелится в отверстии?
Не проверял, к сожалению. Доеду - проверю.
метанол написал : А чё за кабель то.
Новостройка же. Медь.
haramamburu написал : а счетчик где? В этажном щите?
Да. В этажном щите автомат на 63А, за ним счетчик, за ним дифф 50А/100мА
14.01.2015 в 14:24:49
tsostik написал : В этажном щите автомат на 63А,
вероятнее всего это рубильник
14.01.2015 в 14:25:34
tsostik написал : В этажном щите автомат на 63А, за ним счетчик, за ним дифф 50А/100мА
тогда и не парьтесь, нарастите одним из доступных вам способов (пайка, сварка, опрессовка) и забудьте...