Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

14.01.2015 в 11:20:55

Здравствуйте. Есть новостройка, от застройщика есть ввод в квартиру кабелем 3х10 мм^2 (по факту сечение ~8.5 мм^2) в пластиковой гладкой трубе диаметром 36мм (не нашел сходу такого диаметра в каталогах, но это штангенциркуль показывает по факту). Дальше разводки по квартире нет. Щиток "в варианте застройщика" расположен неудобно, свой буду делать в другом месте. При этом не хватает 1.5 метра длины вводного кабеля. Вопрос - что лучше: 1)Нарастить кабель через муфту типа вот такой http://www.electro-mpo.ru/card7436.html#.VLYk33u6SSo 2)Попытаться заменить вводной кабель. Проблема в том, что в подъезде кабель уходит под пол через отверстие в плитке практически впритык к размеру кабеля, что там под плиткой, я не вижу. Если менять кабель, то на что лучше ВВГ-нг-LS 3х10 или три ПуВ-10(ПуВ-16)? Что-то мне подсказывает, что протягивать моножилу такого диаметра через замурованную трубу может быть затруднительно. Длина трубы - около 4.5 метров, из которых 3 под полом. Фотки:

Это место расположения щитка от застройщика. Перенести его нужно примерно туда, где на стоит правило.

Это место входа кабеля "под пол" в подъезде. Мой кабель - на переднем фоне.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

14.01.2015 в 12:16:37

Наращивать питающий кабель - это добавить потенциальную проблему в будущем, т.к. лишнее соединение нежелательно. Если есть возможность, то лучше заменить. Да и судя по фото, там приличная длина кабеля. Внутри временного щита ещё наверняка есть запас на монтаж. Да и новый щит можно расположить чуть ниже (в пределах разумного), а вводной АВ поставить внизу при сборке. сли такой вариант не подходит, то уже смотреть по месту, есть ли возможность удалить кабель и протянуть новый. Можно и отдельными жилами гибкого. Труба о5 же должна идти в подъездный щит и даже выходить из пола (ну тут уж от местных монтажников зависит, чего они там намудрили).

0
Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

14.01.2015 в 12:59:32

tsostik написал : пластиковой гладкой трубе диаметром 36мм (не нашел сходу такого диаметра в каталогах

Это 32-я, они по внутреннему диаметру идут

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

14.01.2015 в 13:04:51

Я думаю если нарастить кабель при помощи гильз ГМЛ и гидравлического пресса - проблем в будущем быть не должно.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

14.01.2015 в 13:06:18

dimm5 написал : Наращивать питающий кабель - это добавить потенциальную проблему в будущем

Ну да, лет эдак через... 100.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2015 в 13:23:44

tsostik написал : Это место входа кабеля "под пол" в подъезде. Мой кабель - на переднем фоне.

я по фото не понял как он в пол входит - не видно выхода трубы. там стяжка что ли залита? кабель прямо в стяжке со стороны этажного щита?

4.5 метра не так много. со стороны квартиры вам легко кабель освободить, попробуйте его пошевелить, вытащить в сторону щита 1.5 метра квартирного хвоста - тогда и поймете насколько свободно кабель в трубе лежит, и есть ли возможность перетянуть его "малой кровью"

0
Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

14.01.2015 в 13:28:31

dimm5 написал : Наращивать питающий кабель - это добавить потенциальную проблему в будущем, т.к. лишнее соединение нежелательно. Если есть возможность, то лучше заменить.

Это я прекрасно понимаю, иначе нарастил бы и не парился.

Да и судя по фото, там приличная длина кабеля. Внутри временного щита ещё наверняка есть запас на монтаж. Да и новый щит можно расположить чуть ниже (в пределах разумного), а вводной АВ поставить внизу при сборке.

Запас кабеля на стене с учетом резерва из временного щитка остается около 30-40 см, совсем низко получается.

Труба о5 же должна идти в подъездный щит и даже выходить из пола (ну тут уж от местных монтажников зависит, чего они там намудрили).

К сожалению, не выходит. На второй фотке видно, что из плитки в стояке выходит сразу кабель. Скорее всего, конец трубы под плиткой, но выходит из стяжки.

0
Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

14.01.2015 в 13:34:05

Solovey написал : я по фото не понял как он в пол входит - не видно выхода трубы. там стяжка что ли залита? кабель прямо в стяжке со стороны этажного щита?

Там лежит напольная плитка. Кабель уходит прямо в нее. Видимо, труба заканчивается где-то под плиткой. Визуально, зазоры от кабеля до края отверстия в плитке чуть меньше миллиметра. Неприятно было бы вынуть этот кабель, обнаружить что новый не входит в отверстие из-за большего диаметра и при этом быть в этот момент без электричества в квартире - даже не просверлить новое отверстие, хотя, наверное, можно будет перфоратор прямо от автомата в подъездном щитке запитать.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

14.01.2015 в 13:38:48

Radio написал : Ну да, лет эдак через... 100.

Сейчас многопроволочным часто заводят, и не факт, что соединить его получится качественно (по крайней мере тем, что предложено ТС в ссылке на муфту). Вернее нет гарантии 100%, что соединение будет безпроблемным.

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

14.01.2015 в 13:41:16

tsostik, кабель хоть шевелится в отверстии? Или мертво стоит? В смысле вдоль трубы? Если нет, то норм. вариант

Designman написал : Я думаю если нарастить кабель при помощи гильз ГМЛ и гидравлического пресса - проблем в будущем быть не должно.

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

14.01.2015 в 13:57:18

А чё за кабель то. Люминий я не перевариваю, по любому бы заменил, и уж тем более не стал бы наращивать.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.01.2015 в 14:05:32

tsostik, а счетчик где? В этажном щите?

0
Аватар пользователя
tsostik

Местный

Регистрация: 18.11.2014

Зеленоград

Сообщений: 49

14.01.2015 в 14:23:13

dimm5 написал : кабель хоть шевелится в отверстии?

Не проверял, к сожалению. Доеду - проверю.

метанол написал : А чё за кабель то.

Новостройка же. Медь.

haramamburu написал : а счетчик где? В этажном щите?

Да. В этажном щите автомат на 63А, за ним счетчик, за ним дифф 50А/100мА

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.01.2015 в 14:24:49

tsostik написал : В этажном щите автомат на 63А,

вероятнее всего это рубильник

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

14.01.2015 в 14:25:34

tsostik написал : В этажном щите автомат на 63А, за ним счетчик, за ним дифф 50А/100мА

тогда и не парьтесь, нарастите одним из доступных вам способов (пайка, сварка, опрессовка) и забудьте...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу