Добрый вечер!

Понимаю, что про подключение духовки и варочной панели существует много тем, но моего случая я не нашел.

На кухне раздельная варочная панель и духовка. Под варочную идет кабель 3х6 под автоматом 40А. Для духовки тоже должны были сделать отдельную линию, но вместо 3х2.5 сделали кабелем 3х1.5. Это моя вина, не проверил вовремя, а переделывать уже поздно.

Для духовок везде рекомендуют кабель 3х2.5, НО это исходя из мощности духовки 3-3.5 кВт. Мощность моей духовки по паспорту 1.85 кВт.

По расчетам (например, в этой программе http://miroshko.kiev.ua/wiresel/) получается, что сечения 1.5 и автомата 16 А будет достаточно.

Какие существуют риски, если посадить духовку на эту линию под защитой 16А автомата? Как вариант, поставить автомат на 12 А, чтобы наверняка защитить проводку.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

17.01.2015 в 19:42:58

При мощности 1.85 кВт можно поставить автомат на 10А жить совершенно спокойно.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.01.2015 в 19:43:35

10А - достаточно, и при этом безопасно.

0
Аватар пользователя
Sahibb

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 6

17.01.2015 в 19:46:00

Спасибо! Так и сделаю.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

17.01.2015 в 19:49:32

Только на кабель 3х6 поставьте автомат 32.

0
Аватар пользователя
Sahibb

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 6

17.01.2015 в 20:00:01

Спасибо! Учту обязательно

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.01.2015 в 20:01:00

Sahibb написал : Так и сделаю.

В смысле, проложите кабель 3*1,5 под АВ 10А? А через несколько лет купите духовку под 3 кВт... и что делать будете?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sahibb

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Москва

Сообщений: 6

17.01.2015 в 20:04:23

Не проложить, а поставить на уже проложенный (по моему недосмотру) кабель 3х1.5.

Если куплю более мощную духовку, придется делать отвод от 3х6.

0
Аватар пользователя
Gamber

Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

17.01.2015 в 20:22:02

Sahibb написал : Не проложить, а поставить на уже проложенный (по моему недосмотру) кабель 3х1.5.

Если куплю более мощную духовку, придется делать отвод от 3х6.

Скорее честный 3x2.5 и АВ 16А: все духовки которые видел за последнее время имели 16А вилки.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.01.2015 в 21:13:42

Sahibb написал : Для духовки должны были сделать отдельную линию, но вместо 3х2.5 сделали кабелем 3х1.5

это наверно штукатуры были!?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.01.2015 в 21:14:24

Sahibb написал : Не проложить, а поставить на уже проложенный

Сорри, пропустил...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.