Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 13:28:04

Собственно кто что посоветует Особенно пальцем в небо на счет номинала диф реле

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.01.2015 в 13:36:26

Для начала: что за дом, какой автомат вводной. Потом: указать сечения кабелей. Уяснить для себя, что розетки на 16А всегда защищаются автоматом с номиналом не более 16 же ампер. На теплый пол - кабель 3х1.5 под автомат 10А. Духовка подключается отдельной линией.

0
Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 14:33:23

Квартира 4комн 120 кв м входной автомат 63А провод 10 кв мм теплый пол 60 кв м 2,5мм кв проводов 1,5 вообще в квартире нет Сечение проводов на схеме согласно их толщине 10 6 и 4мм кв Отделить духовку от плиты невозможно - написал не правильно это одно целое

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.01.2015 в 15:48:34

muerto написал : Сечение проводов на схеме согласно их толщине 10 6 и 4мм кв

это как понимать? толщину линий что ли по монитору предлагаете нам отслеживать?

из грубых косяков:

  • холодильник без дифзащиты
  • УЗО на 10мА
  • УЗО на 50мА
  • перегруженное УЗО на 25А и на 40А (правое)
  • автоматы на 20А

из негрубых: -вводное УЗО на 100мА которое в данной схеме не имеет смысла, просто деньги на ветер

0
Аватар пользователя
Shturman1

Местный

Регистрация: 21.09.2012

Луцк

Сообщений: 605

18.01.2015 в 15:52:02

А почему только одна группа на свет? Минимум хоть бы две нужно что бы во тьме не бродить если что случиться. Розетка холодильника без диф защиты на 30 мА. Розетки комнат раскидать под разные УЗО. Если не хотите лишнего гемороя, то противопожарное УЗО должно быть с выдержкой времени (селективное)

muerto написал : проводов 1,5 вообще в квартире нет

странно, а почему на свет не использовать 1,5 мм.кв?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.01.2015 в 17:11:03

muerto написал : входной автомат 63А провод 10 кв мм

Должен быть 16.

muerto написал : теплый пол 60 кв м 2,5мм кв

muerto написал : проводов 1,5 вообще в квартире нет

Кому-то мучение будет.

muerto написал : Сечение проводов на схеме согласно их толщине 10 6 и 4мм кв

Можно все десяткой смело собирать.

muerto написал : Отделить духовку от плиты невозможно - написал не правильно это одно целое

Ок, кабель 10 кв.мм

0
Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 17:33:54

Solovey написал : это как понимать? толщину линий что ли по монитору предлагаете нам отслеживать?

из грубых косяков:

  • холодильник без дифзащиты
  • УЗО на 10мА
  • УЗО на 50мА
  • перегруженное УЗО на 25А и на 40А (правое)
  • автоматы на 20А

из негрубых: -вводное УЗО на 100мА которое в данной схеме не имеет смысла, просто деньги на ветер

Сечение проводов по рисунку определить не сложно там всего 3 размера на глаз видно, впрочем там советов не надо - запас преогромнейший. Холодильник принял исправлю Узо вместо 25А сделаю 40
Автоматы заменю на 16 По поводу вводного - просто заменить на автомат 63А?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.01.2015 в 17:40:45

muerto написал : Сечение проводов по рисунку определить не сложно там всего 3 размера на глаз видно, впрочем там советов не надо - запас преогромнейший.

3 размера? 10, 6, 4... а 2.5 квадрата? это издевательство над теми кто читает схему :(

какая мощность у проточника? какой на него кабель?

внутри щитка можно все 10кой сделать и не выдумывать.

muerto написал : По поводу вводного - просто заменить на автомат 63А?

на ваш вкус. рубильник или автомат, всяко дешевле чем УЗО. А вот при наличии дифзащиты 10-30мА на всех линиях ваше вводное УЗО теряет смысл.

0
Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 17:41:50

Johnny написал : Должен быть 16. Кому-то мучение будет. Можно все десяткой смело собирать. Ок, кабель 10 кв.мм

16 уже никак:confused: я 10 по одному еле пропихнул - в гофре места вообще не осталось землю пришлось 6 проводить :o думаю присутствующие здесь меня простят за этот досадный факт

Почему мучение?

10 на плиту? А вы не перегибаете с запасом? Хотя надо взглянуть на характеристики плиты...

0
Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 17:45:05

Solovey написал : какая мощность у проточника? какой на него кабель?

внутри щитка можно все 10кой сделать и не выдумывать.

на ваш вкус. рубильник или автомат, всяко дешевле чем УЗО. А вот при наличии дифзащиты 10-30мА на всех линиях ваше вводное УЗО теряет смысл.

Проточник это что? Так и сделаю Поставлю автомат 63А

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.01.2015 в 17:45:31

muerto написал : думаю присутствующие здесь меня простят за этот досадный факт

замените вводной автомат на 50А и будете прощены

muerto написал : 10 на плиту? А вы не перегибаете с запасом? Хотя надо взглянуть на характеристики плиты...

ок, прокинули 6 квадрат - этого для плиты достаточно почти всегда. Только про 40А забудьте, на кабель 6 квадрат автомат не более 32А

muerto написал : Проточник это что?

это ваш водонагреватель. при автомате 40А он явно не накопительный.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.01.2015 в 17:50:04

muerto написал : 16 уже никак

тогда защищать 50А автоматом.

muerto написал : землю пришлось 6 проводить

Нам-то какая разница, хоть 1.5. Вы ведь для себя делаете, а не для незнакомых чуваков из интернетов. Нарушение, конечно.

muerto написал : Почему мучение?

Нежные клеммы выключателей и термостатов не любят такого надругательства.

muerto написал : 10 на плиту? А вы не перегибаете с запасом?

Если Вы ставите автомат 40, то 6-ку он не защитит. Думаю, в реале будет достаточно 3х6 и С32.

muerto написал : Хотя надо взглянуть на характеристики плиты...

С чего и надо было начать :)

0
Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 17:56:33

Solovey написал : замените вводной автомат на 50А и будете прощены ок, прокинули 6 квадрат - этого для плиты достаточно почти всегда. Только про 40А забудьте, на кабель 6 квадрат автомат не более 32А это ваш водонагреватель. 50А :eek: почему? Из за 6кв м на землю? при автомате 40А он явно не накопительный.

32А понял заменю Водогрей 6-8 кВт

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

18.01.2015 в 18:01:59

muerto написал : Водогрей 6-8 кВт

на 8кВт все-таки кабель 10 квадрат надо бы. или очень честную шестерку брать, брендовую, ГОСТовскую.

0
Аватар пользователя
muerto

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Химки

Сообщений: 89

18.01.2015 в 18:09:03

У меня квартира от застройщиков пришла с проводом 10 от и после счетчика (до автомата) стоит 63 А Я конечно понимаю что в этом случае проводка считается открытой ... Тогда как вариант оставить 63А в электро щите на площадке как входной а в квартирном убрать входной автомат и все 63А заменить на 50А Как такая идея?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу