19.01.2015 в 16:42:39
2 комнатная квартира, хрущевка (около 40 лет :)), газ , алюминиевый ввод и проводка в квартире заменена на медь. Посмотрите пожалуйста, все ли верно? Есть ли необходимость соединять потребителей проводом PE ибо не понятно как там заземление устроено, могу пока только сказать (фото щитка выложу чуть позже) что ввод к щитку 3 провода один из которых прикручен к корпусу металлического этажного электрощита...
19.01.2015 в 17:09:22
Странная схема. А почему все УЗО на 16А?
19.01.2015 в 21:50:09
да наверное странная, в силу сложившихся обстоятельств проводка проложена именно так, в спальне и гостиной свет и розетки вместе, 25 амперный выключатель который находится перед счетчиком на лестничной площадке- иек ставили жэковские электрики, поэтому хочу поставить у себя в квартирном щитке нормальный двухполюсный выключатель ... а каким номиналом УЗО поставить и куда, общеквартирное УЗО надо ставить?
19.01.2015 в 22:07:50
А хочется сэкономить количество УЗО и денежек? Это несложно. Просто поясните, может у Вас всё уже закуплено / лежит / знаете где взять нахаляву.
19.01.2015 в 23:35:19
Johnny написал : Странная схема. А почему все УЗО на 16А?
Номинальный ток УЗО должен быть равен или быть больше номинального тока автоматического выключателя. Так ПУЭ требует. То же самое ПУЭ требует выполнения электропроводки трехпроводной. Хотя по поводу подключения РЕ проводника к корпусу электрощита уже много копий поломано (при обрыве нуля в питающей линии можно фазу на него получить). Но многие не заморачиваются - делают так.
20.01.2015 в 00:36:48
Для прихожей и кухни УЗО перегружено.
20.01.2015 в 00:59:35
web-rr написал : Для прихожей и кухни УЗО перегружено.
на 25 А поставить?? везде тогда на 25 ампер узо?
20.01.2015 в 01:21:58
Угу. Или добавить ещё УЗО.
20.01.2015 в 02:19:48
pom_ka написал : на 25 А поставить?? везде тогда на 25 ампер узо?
Поставьте лучше на 40А 2 штуки - одно на жилые помещения ( гостиная, спальня ) и одно на вспомогательные ( всё остальное кроме ванной ). Кроме 16/10 для розеток ванной, разумеется. На ввод лучше поставить выключатель нагрузки 32(40)А. Вы точно уверены, что на этаже автомат стоит перед счётчиком? И укажите все сечения. Как можно судить о защите линий, если не известно их сечение?
20.01.2015 в 08:25:48
avmal написал : ... И укажите все сечения. Как можно судить о защите линий, если не известно их сечение?
ввод от счетчика в квартиру 3Х4 свет 3Х1,5 розетки 3Х2,5
avmal написал : ... Вы точно уверены, что на этаже автомат стоит перед счётчиком? ..
для подключения ввода я вызывал электрика, наблюдая за его манипуляциями, помню как он отрезал провода от двух старых черных выключателей похожих на этот видимо именно они и были перед счетчиком... (раньше я через них выключал свет в квартире + в один прекрасный момент пришли электрики и воткнули еще автомат на 25 А ), а теперь получается что в щитке работает только автомат на 25 А
20.01.2015 в 10:09:25
pom_ka написал : для подключения ввода я вызывал электрика, наблюдая за его манипуляциями, помню как он отрезал провода от двух старых черных выключателей похожих на этот видимо именно они и были перед счетчиком...
Значит я не ошибся - автомат этот у вас после счётчика стоит.
20.01.2015 в 10:29:52
avmal написал : Значит я не ошибся - автомат этот у вас после счётчика стоит.
связался с тем электриком, он сказал что автомат стоит до счетчика!:help
20.01.2015 в 11:13:24
Халява близко! И я бы не стал вешать 1.5мм под 16А.
20.01.2015 в 11:32:49
pom_ka написал : связался с тем электриком, он сказал что автомат стоит до счетчика!
А вы сфотографируйте щит. Всем интересно посмотреть на щит, в котором групповые автоматы стояли перед счётчиком.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу