2 комнатная квартира, хрущевка (около 40 лет :)), газ , алюминиевый ввод и проводка в квартире заменена на медь. Посмотрите пожалуйста, все ли верно? Есть ли необходимость соединять потребителей проводом PE ибо не понятно как там заземление устроено, могу пока только сказать (фото щитка выложу чуть позже) что ввод к щитку 3 провода один из которых прикручен к корпусу металлического этажного электрощита...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

19.01.2015 в 17:09:22

Странная схема. А почему все УЗО на 16А?

0
Аватар пользователя
pom_ka

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

19.01.2015 в 21:50:09

да наверное странная, в силу сложившихся обстоятельств проводка проложена именно так, в спальне и гостиной свет и розетки вместе, 25 амперный выключатель который находится перед счетчиком на лестничной площадке- иек ставили жэковские электрики, поэтому хочу поставить у себя в квартирном щитке нормальный двухполюсный выключатель ... а каким номиналом УЗО поставить и куда, общеквартирное УЗО надо ставить?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.01.2015 в 22:07:50

А хочется сэкономить количество УЗО и денежек? Это несложно. Просто поясните, может у Вас всё уже закуплено / лежит / знаете где взять нахаляву.

0
Аватар пользователя
mr.energo

Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

19.01.2015 в 23:35:19

Johnny написал : Странная схема. А почему все УЗО на 16А?

Номинальный ток УЗО должен быть равен или быть больше номинального тока автоматического выключателя. Так ПУЭ требует. То же самое ПУЭ требует выполнения электропроводки трехпроводной. Хотя по поводу подключения РЕ проводника к корпусу электрощита уже много копий поломано (при обрыве нуля в питающей линии можно фазу на него получить). Но многие не заморачиваются - делают так.

0
Аватар пользователя
pom_ka

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

20.01.2015 в 00:16:48

web-rr написал : ...знаете где взять нахаляву.

:)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.01.2015 в 00:36:48

Для прихожей и кухни УЗО перегружено.

0
Аватар пользователя
pom_ka

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

20.01.2015 в 00:59:35

web-rr написал : Для прихожей и кухни УЗО перегружено.

на 25 А поставить?? везде тогда на 25 ампер узо?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

20.01.2015 в 01:21:58

Угу. Или добавить ещё УЗО.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2015 в 02:19:48

pom_ka написал : на 25 А поставить?? везде тогда на 25 ампер узо?

Поставьте лучше на 40А 2 штуки - одно на жилые помещения ( гостиная, спальня ) и одно на вспомогательные ( всё остальное кроме ванной ). Кроме 16/10 для розеток ванной, разумеется. На ввод лучше поставить выключатель нагрузки 32(40)А. Вы точно уверены, что на этаже автомат стоит перед счётчиком? И укажите все сечения. Как можно судить о защите линий, если не известно их сечение?

0
Аватар пользователя
pom_ka

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

20.01.2015 в 08:25:48

avmal написал : ... И укажите все сечения. Как можно судить о защите линий, если не известно их сечение?

ввод от счетчика в квартиру 3Х4 свет 3Х1,5 розетки 3Х2,5

avmal написал : ... Вы точно уверены, что на этаже автомат стоит перед счётчиком? ..

для подключения ввода я вызывал электрика, наблюдая за его манипуляциями, помню как он отрезал провода от двух старых черных выключателей похожих на этот видимо именно они и были перед счетчиком... (раньше я через них выключал свет в квартире + в один прекрасный момент пришли электрики и воткнули еще автомат на 25 А ), а теперь получается что в щитке работает только автомат на 25 А

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2015 в 10:09:25

pom_ka написал : для подключения ввода я вызывал электрика, наблюдая за его манипуляциями, помню как он отрезал провода от двух старых черных выключателей похожих на этот видимо именно они и были перед счетчиком...

Значит я не ошибся - автомат этот у вас после счётчика стоит.

0
Аватар пользователя
pom_ka

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Кострома

Сообщений: 243

20.01.2015 в 10:29:52

avmal написал : Значит я не ошибся - автомат этот у вас после счётчика стоит.

связался с тем электриком, он сказал что автомат стоит до счетчика!:help

0
Аватар пользователя
dimm5

Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

20.01.2015 в 11:13:24

Халява близко! И я бы не стал вешать 1.5мм под 16А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.01.2015 в 11:32:49

pom_ka написал : связался с тем электриком, он сказал что автомат стоит до счетчика!

А вы сфотографируйте щит. Всем интересно посмотреть на щит, в котором групповые автоматы стояли перед счётчиком.