Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

20.01.2015 в 14:39:55

Всем доброго дня. Прошу помощи в расчете максимально возможной длины удлинителя. Необходимо временно и в разных местах подключать мини буровую установку с асинхронным однофазным эл. двигателем 2,2кВт. Для подключения будет изготовлен удлинитель с кабелем КГ 2х6, напряжение питания 220В.

Считал сам и в разных программах получается длина от 60 до 90м. Хотелось бы услышать мнение спецов и практиков. Какая максимально возможная длина удлинителя с учетом пусковых токов двигателя и потерь напряжения в кабеле? Т.к. плюс-минус 10м имеют значение.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.01.2015 в 15:46:45

Левша-мастер написал : Хотелось бы услышать мнение спецов и практиков.

Все сильно зависит от просадки напряжения в точке подключения. Цельный кабель будет очень тяжел и мало пригоден к вашей специфике работы. Рекомендую применять 30 метровые куски на пром разъемах.
При очень жесткой сети (крайне высокий ожидаемый ТКЗ, или очень низкое сопротивление полной петли) мне хватало для подобных задач и сто метров КГ 3х 2,5.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20354

20.01.2015 в 16:00:42

ПPOPAБ написал : КГ 3х 2,5

Левша-мастер, А вы двухжилку , о безопасности подумали ? Хорошо здесь спросили , а то спецназ к детям не выезжает http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=13712&p=4950759&viewfull=1#post4950759:)

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

20.01.2015 в 16:19:27

ПPOPAБ написал : мне хватало для подобных задач и сто метров КГ 3х 2,5.

:confused: Не маловато? А как же потери?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.01.2015 в 16:36:17

dokar написал : А вы двухжилку , о безопасности подумали ? Хорошо здесь спросили , а то спецназ к детям не выезжает

:D УЗО пусть лепит "дитенок" в месте присоединения. Один черт: колышек "заземления" скорее для самоуспокоения (самоупокоения?) чем для защиты...

Левша-мастер написал : Не маловато? А как же потери?

Нормально. Куда важнее характеристики источника питания.

0
Левша-мастер
Левша-мастер
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

20.01.2015 в 16:40:30

Источник питания - от эл.сети частного дома.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.01.2015 в 16:50:14

Левша-мастер написал : Источник питания - от эл.сети частного дома.

-"Ни о чем"... Если считать, то считать от дельты имеющихся потерь при планируемой нагрузке. Тупо воткнуть в сеть нагрузку и измерить имеющиеся падение напряжения. И лишь потом "плясать" в длину переноски, от допустимого падения напряжения...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20354

20.01.2015 в 17:38:49

Левша-мастер написал : Источник питания - от эл.сети частного дома.

А если этот дом в километре от КТП и на дохлой воздушке ? Далее ПPOPAБ, языком науки . И Он лайн калькулятор в помощь http://allcalc.ru/node/507

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

20.01.2015 в 21:58:31

ПPOPAБ написал : Рекомендую применять 30 метровые куски

+1 куски удобны разной длинны (к примеру стометровую бухту мы резали на 60м+40м удлинители)

Левша-мастер написал : Какая максимально возможная длина удлинителя

на вскидку если проф оборудование то метров 200 должно тянуть, надо экспериментально пробовать

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

20.01.2015 в 22:11:40

Левша-мастер, онлайн калькулятор http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

20.01.2015 в 22:33:07

haramamburu написал : онлайн калькулятор

а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу