20.01.2015 в 14:39:55
Всем доброго дня. Прошу помощи в расчете максимально возможной длины удлинителя. Необходимо временно и в разных местах подключать мини буровую установку с асинхронным однофазным эл. двигателем 2,2кВт. Для подключения будет изготовлен удлинитель с кабелем КГ 2х6, напряжение питания 220В.
Считал сам и в разных программах получается длина от 60 до 90м. Хотелось бы услышать мнение спецов и практиков. Какая максимально возможная длина удлинителя с учетом пусковых токов двигателя и потерь напряжения в кабеле? Т.к. плюс-минус 10м имеют значение.
20.01.2015 в 15:46:45
Левша-мастер написал : Хотелось бы услышать мнение спецов и практиков.
Все сильно зависит от просадки напряжения в точке подключения. Цельный кабель будет очень тяжел и мало пригоден к вашей специфике работы. Рекомендую применять 30 метровые куски на пром разъемах.
При очень жесткой сети (крайне высокий ожидаемый ТКЗ, или очень низкое сопротивление полной петли) мне хватало для подобных задач и сто метров КГ 3х 2,5.
20.01.2015 в 16:00:42
ПPOPAБ написал : КГ 3х 2,5
Левша-мастер, А вы двухжилку , о безопасности подумали ? Хорошо здесь спросили , а то спецназ к детям не выезжает
20.01.2015 в 16:19:27
ПPOPAБ написал : мне хватало для подобных задач и сто метров КГ 3х 2,5.
:confused: Не маловато? А как же потери?
20.01.2015 в 16:36:17
dokar написал : А вы двухжилку , о безопасности подумали ? Хорошо здесь спросили , а то спецназ к детям не выезжает
:D УЗО пусть лепит "дитенок" в месте присоединения. Один черт: колышек "заземления" скорее для самоуспокоения (самоупокоения?) чем для защиты...
Левша-мастер написал : Не маловато? А как же потери?
Нормально. Куда важнее характеристики источника питания.
20.01.2015 в 16:40:30
Источник питания - от эл.сети частного дома.
20.01.2015 в 16:50:14
Левша-мастер написал : Источник питания - от эл.сети частного дома.
-"Ни о чем"... Если считать, то считать от дельты имеющихся потерь при планируемой нагрузке. Тупо воткнуть в сеть нагрузку и измерить имеющиеся падение напряжения. И лишь потом "плясать" в длину переноски, от допустимого падения напряжения...
20.01.2015 в 17:38:49
Левша-мастер написал : Источник питания - от эл.сети частного дома.
А если этот дом в километре от КТП и на дохлой воздушке ? Далее ПPOPAБ, языком науки . И Он лайн калькулятор в помощь
20.01.2015 в 21:58:31
ПPOPAБ написал : Рекомендую применять 30 метровые куски
+1 куски удобны разной длинны (к примеру стометровую бухту мы резали на 60м+40м удлинители)
Левша-мастер написал : Какая максимально возможная длина удлинителя
на вскидку если проф оборудование то метров 200 должно тянуть, надо экспериментально пробовать
20.01.2015 в 22:33:07
haramamburu написал : онлайн калькулятор
а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?
20.01.2015 в 22:47:27
юра Т написал : а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?
Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет ;)
21.01.2015 в 08:34:29
Спасибо всем, кто откликнулся.
Собственно я и ставил вопрос
юра Т написал : а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?
чтобы
haramamburu написал : Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет ;)
А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?
21.01.2015 в 10:50:14
юра Т написал : а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?
haramamburu написал : Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет
Левша-мастер написал : Собственно я и ставил вопрос Сообщение от юра Т
а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?
Сильно от двигателя зависит...
Левша-мастер написал : подключать мини буровую установку с асинхронным однофазным эл. двигателем 2,2кВт.
6 кВт движок работал при напряжении около 170-180 вольт. Именно на самопальной буровой установке.
Левша-мастер написал : А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?
Исключительно методу "научного тыка". Все расчеты разобьются о местные условия которые не были учтены.
21.01.2015 в 13:06:26
Левша-мастер написал : А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?
Себе конечно))) смотрите, во втором скине - учтен "пуск" (кратность) и запас с цифрией "минус" + вы ищете макс параметры линии, а надо бы "выбор сечения по нагреву и потерям"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу