mismn
mismn
Новичок

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

21.01.2015 в 19:27:53

Здравствуйте, какой автомат посоветуете? Нужно ли УЗО?

0
ZaxvatovM
ZaxvatovM
Новичок

Регистрация: 08.03.2012

Саранск

Сообщений: 76

21.01.2015 в 19:58:37

16А. Если линия только на СМ то АВВД 16А 30мА

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.01.2015 в 20:01:45

ZaxvatovM написал : то АВВД 16А 30мА

или АВДТ... или просто дифавтомат ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

21.01.2015 в 20:51:46

Если машинка в ванной, я бы поставил 10мА.

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

21.01.2015 в 21:37:37

ZaxvatovM написал : 16— означает, что УЗОА. Если линия только на СМ то АВВД 16А 30мА

Для влажных помещений предназначено УЗО 10 mA

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

21.01.2015 в 22:07:58

Ньюби написал : Для влажных помещений предназначено УЗО 10 mA

Рекомендуется. Однозначности нет

0
mismn
mismn
Новичок

Регистрация: 12.01.2015

Москва

Сообщений: 47

21.01.2015 в 22:26:08

Так 16А 30мА или 10мА ????

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

21.01.2015 в 22:29:18

Ньюби написал : Для влажных помещений предназначено УЗО 10 mA

Очень бы хотелось подкрепления данного утверждения ссылкой на конкретный пункт в нормативной документации. Вс еизвестные мне на данный момент правила и нормы твердят "не более 16 мА". С моей точки зрения, в Вашем случае применение УЗО на 10мА не приведет к существенному улучшению защиты, но в дальнейшем, когда стиральная машина состарится, могут быть проблемы с ложными отключениями. У проектировщиков принята практика: стиральные машины, розеточные группы защищаются дифавтоматами С16А, 30мА, либо автоматическим выключателем С16А + УЗО 16А, 30мА.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

21.01.2015 в 22:36:45

[Вот](http://ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 16A 30mA (AC) хар. C)

0
mr.energo
mr.energo
Местный

Регистрация: 27.06.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 121

21.01.2015 в 22:42:48

camper написал : [Вот](http://ABB DSH941R Дифференциальный автоматический выключатель 1P+N 16A 30mA (AC) хар. C)

Что-то с ссылочкой не то...

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

21.01.2015 в 22:49:08

Планшет не люблю...вечно так. Там диф 16А30 мА

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу