Ньюби написал :
Для влажных помещений предназначено УЗО 10 mA
Очень бы хотелось подкрепления данного утверждения ссылкой на конкретный пункт в нормативной документации. Вс еизвестные мне на данный момент правила и нормы твердят "не более 16 мА".
С моей точки зрения, в Вашем случае применение УЗО на 10мА не приведет к существенному улучшению защиты, но в дальнейшем, когда стиральная машина состарится, могут быть проблемы с ложными отключениями.
У проектировщиков принята практика: стиральные машины, розеточные группы защищаются дифавтоматами С16А, 30мА, либо автоматическим выключателем С16А + УЗО 16А, 30мА.