Решил помочь знакомой, которая пожаловалась что ее и ее маму в душе бьет током.

Как она рассказала мне, из-за этого вызывали бригаду электриков чтобы переделать всю проводку в доме. Переделали, током стало бить меньше, но все равно не перестало.

Приехал к ней. Дом старый, естественно, TN-C. Водопроводные трубы стальные. В ванной висит электробойлер.

По словам мамы знакомой, электрики перед переделкой ходили к соседям на верх и выяснили что у некоторых из них стиральные машины заземлены на водопровод, мол соседей так меньше бьет током.

И эта самая бригада сделала в квартире трехпроводку (включая бойлер и стиральную машину), а PE в площадном щитке посадили на PEN. В квартирном щитке так же стоит УЗО на 30 мА.

Я постарался объяснить что нужно обращаться в энергоснабжающую организацию для организации TN-C-S на что хозяйка квартиры от метила что это бесполезно.

Так предложил отсоединить все PE-проводники от PE-шинки в квартирном щитке и заизолировать их, а так же поставить УЗМ-50/51 в щиток.

На что мама знакомой начала ругаться, мол, каждый следующий электрик приходит и говорит что предудущий был идиот, что благодаря этим чудесным электрикам, посадившим PE на PEN в щитке, током стало бить меньше (ну а еще бы, ДСУП в TN-C = пипец)..

А что вы делаете в таких случаях?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

24.01.2015 в 02:38:12

Если человеку бесполезно что либо доказать просто готовьтесь с ним распрощаться. Когда у соседей из за блуждающих токов рванет водопровод или убьет кого нибудь, они будут кого нибудь проклинать, хорошо если не вас. И это, диэлектрические вставки в водопровод не помешают, учитывая наличие соседей самоубийц.

0
Лёха НН
Лёха НН
Местный

Регистрация: 19.07.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 116

24.01.2015 в 02:42:07

А током то что бъет, и почему?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.01.2015 в 03:41:36

Лёха НН, похожая тема про водонагреватель в ванной прям рядом, к счастью до ваших последствий не дошло http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222144

Кратко:

  1. водонагреватель подсоединять ДВУХпроводкй БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЩИТОК. Узо обязательно
  2. в ванной сделать уравнивание потенциалов. подсоединять корпус водонагревателя к этой ДСУП НЕ НАДО. соединять дсуп с корпусом электрощита (заземлять на щиток) НЕ НАДО.
0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

24.01.2015 в 08:07:23

Требования к защите проточного нагревателя определяются его классом и местом установки. При использовании приборов класса защиты I защитный РЕ-проводник следует подключать к РЕ-шине щитка, а не к трубе. Если водонагреватель установлен в зоне с признаками повышенной опасности, например в душевой, то требуется выполнить дополнительное уравнивание потенциалов. Дополнительная защита от прямого соприкосновения с установкой УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА обязательна. Для подключения прибора мощностью 3,5 кВт,как правило, требуется специальная линия.

Поэтому независимо от состояния щитка - в двухпроводке в т.ч. - в обязательном порядке подключаем зануление на щиток + УЗО и ДСУП.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

24.01.2015 в 08:13:23

Alexey_Spb написал : А что вы делаете в таких случаях?

Не связывайтесь со старым фондом.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22195

24.01.2015 в 08:50:23

Alexey_Spb написал : предложил отсоединить все PE-проводники от PE-шинки в квартирном щитке и заизолировать их, а так же поставить УЗМ-50/51 в щиток

Ну это главное, канешн. :)

Alexey_Spb написал : На что мама знакомой начала ругаться, мол, каждый следующий электрик приходит и говорит что предудущий был идиот

Так это правда, разве нет? И после вас придут, и тоже самое скажут... и будут так же правы. :)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

24.01.2015 в 09:24:08

Alexey_Spb написал : А что вы делаете в таких случаях?

Как ПРАВИЛЬНО**** добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования

1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.

, и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я подробней всех описывал в теме Схема щитка, 2-х комнатная квартира, на критику.

Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.

Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!

Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, что ограничит ток до более-менее безопасного уровня. Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.

ПУЭ-7 Россия написал : 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал : 4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:

  • трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
  • алюминиевые оболочки и броня кабелей. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …

В санузле к стальному стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!

Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться в розетках, так как может быть опасно,

ПУЭ-7 Россия написал : Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*

* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.

, как в теме Электроприборы слегка бьют током или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

25.01.2015 в 12:46:38

volchenok, Посититель, спасибо за идею с непроводящими вставками. Надеюсь, получится их убедить.

А то ведь есть такой аргумент "уже не первый десяток лет тут живут и все нормально, только током немного щипет, но лучше потерпеть чем платить сантехнику".

andrewkhv,

в ванной сделать уравнивание потенциалов. подсоединять корпус водонагревателя к этой ДСУП НЕ НАДО. соединять дсуп с корпусом электрощита (заземлять на щиток) НЕ НАДО.

А как же ПУЭ?

ПУЭ-7 написал : Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

Radio, не главное, конечно, но УЗМ поможет при отгорании нуля.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.01.2015 в 14:26:57

Alexey_Spb написал : А как же ПУЭ?

А с ПУЭ все в порядке - вы никакую не местную СУП устраиваете, поскольку корпус бойлера к ней не подключаете, а восстанавливаете ДСУП, которая вообще-то была сделана согласно проекта дома и ПУЭ-6 или более раннего изданий, и в последующем демонтирована во время ремонтов.

0