Решил помочь знакомой, которая пожаловалась что ее и ее маму в душе бьет током.
Как она рассказала мне, из-за этого вызывали бригаду электриков чтобы переделать всю проводку в доме. Переделали, током стало бить меньше, но все равно не перестало.
Приехал к ней. Дом старый, естественно, TN-C. Водопроводные трубы стальные. В ванной висит электробойлер.
По словам мамы знакомой, электрики перед переделкой ходили к соседям на верх и выяснили что у некоторых из них стиральные машины заземлены на водопровод, мол соседей так меньше бьет током.
И эта самая бригада сделала в квартире трехпроводку (включая бойлер и стиральную машину), а PE в площадном щитке посадили на PEN. В квартирном щитке так же стоит УЗО на 30 мА.
Я постарался объяснить что нужно обращаться в энергоснабжающую организацию для организации TN-C-S на что хозяйка квартиры от метила что это бесполезно.
Так предложил отсоединить все PE-проводники от PE-шинки в квартирном щитке и заизолировать их, а так же поставить УЗМ-50/51 в щиток.
На что мама знакомой начала ругаться, мол, каждый следующий электрик приходит и говорит что предудущий был идиот, что благодаря этим чудесным электрикам, посадившим PE на PEN в щитке, током стало бить меньше (ну а еще бы, ДСУП в TN-C = пипец)..
Если человеку бесполезно что либо доказать просто готовьтесь с ним распрощаться. Когда у соседей из за блуждающих токов рванет водопровод или убьет кого нибудь, они будут кого нибудь проклинать, хорошо если не вас.
И это, диэлектрические вставки в водопровод не помешают, учитывая наличие соседей самоубийц.
Лёха НН, похожая тема про водонагреватель в ванной прям рядом, к счастью до ваших последствий не дошло
Кратко:
водонагреватель подсоединять ДВУХпроводкй БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ЩИТОК. Узо обязательно
в ванной сделать уравнивание потенциалов. подсоединять корпус водонагревателя к этой ДСУП НЕ НАДО. соединять дсуп с корпусом электрощита (заземлять на щиток) НЕ НАДО.
Требования к защите проточного нагревателя определяются его классом и местом установки. При использовании приборов класса защиты I защитный РЕ-проводник следует подключать к РЕ-шине щитка, а не к трубе. Если водонагреватель установлен в зоне с признаками повышенной опасности, например в душевой, то требуется выполнить дополнительное уравнивание потенциалов. Дополнительная защита от прямого соприкосновения с установкой УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА обязательна. Для подключения прибора мощностью 3,5 кВт,как правило, требуется специальная линия.
Поэтому независимо от состояния щитка - в двухпроводке в т.ч. - в обязательном порядке подключаем зануление на щиток + УЗО и ДСУП.
Alexey_Spb написал :
А что вы делаете в таких случаях?
Как ПРАВИЛЬНО**** добавлять новые линии, менять проводку, в составе которой есть РЕ, в квартире старого жилищного фонда с пылью прошлого века в этажных щитах и электрохозяйством дома отслужившим свой ресурс, которое в подавляющем числе случаев не видело предупредительно плановых ремонтов, чтоб не стало хуже, чем было,
ПУЭ-7 Россия написал :Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
, и насколько можно обеспечить электробезопасность, санитарные нормы, я подробней всех описывал в теме .
Единственное что, в домах, где есть штатная электроплита, которая была занулена, так как высока вероятность пролива жидкости, на электроплиту оставить зануление как было, предусмотрев меры для минимизации одновременного прикосновения к плите и токопроводящим частям на кухне.
Газовые плиты с электроподжигом, электродуховкой подключать через специальные диэлектрические вставки, шланги с диэлектрическим армированием!
Электроприборы к токопроводящим, металлопластик входит в их число, трубопроводам с водой нужно подключать через диэлектрические, например полипропиленовые вставки, как минимум 1 метр, . Для экономии места можно использовать готовые компенсаторы в виде закрученной полипропиленовой трубы.
ПУЭ-7 Россия написал :
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников:
металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;
водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.
ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:
трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
алюминиевые оболочки и броня кабелей.
Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …
В санузле к стальному стояку холодного водопровода должны быть подключены только железяки ванной, пластиковые трубопроводы, пол, даже если он без электрического подогрева!
Если сделают реконструкцию электростояка парадного на 5-ти проводной не спешите заземляться в розетках, так как может быть опасно,
ПУЭ-7 Россия написал :Глава 7.1 ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ,АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
* Требования настоящей главы являются взаимосвязанными. Следует иметь в виду, что частичное выполнение комплекса требований к электроустановкам зданий может привести к снижению уровня электробезопасности.
, как в теме или как, где то писалось, что после реконструкции украли РЕ стояка.
0
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
volchenok, Посититель, спасибо за идею с непроводящими вставками. Надеюсь, получится их убедить.
А то ведь есть такой аргумент "уже не первый десяток лет тут живут и все нормально, только током немного щипет, но лучше потерпеть чем платить сантехнику".
andrewkhv,
в ванной сделать уравнивание потенциалов. подсоединять корпус водонагревателя к этой ДСУП НЕ НАДО. соединять дсуп с корпусом электрощита (заземлять на щиток) НЕ НАДО.
А как же ПУЭ?
ПУЭ-7 написал :
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Radio, не главное, конечно, но УЗМ поможет при отгорании нуля.
А с ПУЭ все в порядке - вы никакую не местную СУП устраиваете, поскольку корпус бойлера к ней не подключаете, а восстанавливаете ДСУП, которая вообще-то была сделана согласно проекта дома и ПУЭ-6 или более раннего изданий, и в последующем демонтирована во время ремонтов.