24.01.2015 в 16:32:27
Собираю щиток в квартире, дом старый, заземления нет, хочу поставить УЗО на две группы розеток. Нашел в нескольких источниках схему подключения, при которой провод заземления от розеток нужно завести в УЗО сверху вместе с нулевым. Для чего это делается? Насколько это безопасно? Я как-то побаиваюсь непонятных мне манипуляций с объединением разных проводов.
И второй вопрос: если я ставлю УЗО только на группы розеток, а группу света оставляю напрямую от счетчика, мне нужно две нулевые шины? А то нуль будет приходить на УЗО с шины и на эту же шину уходить?
24.01.2015 в 16:36:54
Snif написал : Нашел в нескольких источниках схему подключения, при которой провод заземления от розеток нужно завести в УЗО сверху вместе с нулевым.
Враньё. Источники в студию.
24.01.2015 в 16:39:33
Snif написал : при которой провод заземления от розеток нужно завести в УЗО сверху вместе с нулевым.
Откуда люди набираются такого?:)
24.01.2015 в 17:05:41
Вообще-то TN-C это система заземления, а не отсутствие заземления.
24.01.2015 в 17:09:25
Перебаскин А.В. Влезай - не убьет. Москва, 2008. стр 138. "В случае применения УЗО для защиты отдельных электро-приёмников, получающих питание от системыTN-C, вывод для защитного РЕ-проводника электроприёмника должен быть подключён к PEN-проводнику питающей цепи до УЗО."
И ещё вот:
24.01.2015 в 17:14:42
И это надо было понять вот так что-ли?:
Snif написал : провод заземления от розеток нужно завести в УЗО сверху вместе с нулевым.
???:)
24.01.2015 в 17:23:37
rip87; Объясните пожалуйста как это нужно было понять?
24.01.2015 в 17:27:07
Защитные проводники электроустановки квартиры должны «начинаться» на PEN-проводнике стояка (или на защитном проводнике PE стояка, если он имеется).
тут см
24.01.2015 в 17:41:43
Snif написал : Я как-то побаиваюсь непонятных мне манипуляций с объединением разных проводов.
Не нужно никаких манипуляций, заизолируйте все земляные проводники и ставьте узо на все розеточные линии. Нулевая шина будет одна, от неё нули освещения идут напрямую, а розеточные через узо. Ту полно схем на форуме и ещё больше информации, поизучайте.