Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

28.01.2015 в 04:08:36

В этой теме хочу обсудить схему щитков вводного и этажных для трехэтажного частного дома. Основная часть кабелей проложена хозяином . Прежде чем предложить вариант щитков на обсуждение , хочу в начале определиться со вводом и системой заземления: Дом в дачном поселке, столбы деревянные подходят к дому, на столбах СИП. Щиток учета на столбе на границе участка, от столба в дом СИП 4х16. Дают три фазы и по словам хозяина не ограничивают особо в выборе автоматов, по сему стоит на столбе 3p 63A и пожарное УЗО. У дома сделано заземление треугольником и введен от него ПВ3 25мм2 (что было в запасах ) на основной щит в доме на шину PE. Потребители все в доме скорее всего будут однофазные,т.к. проводка 3х жильная везде, по возможности необходимо будет предусмотреть подключение генератора на одну из фаз. Первый вопрос : ТТ или ТN-С-S? Как оценить состояние линии чтобы понять возможность устройства TN, или при 3х фазах без вариантов она должна быть? Местные электрики на вопрос заведения PEN с линии на свою землю невнятно шепчут: "Да ну на фик, страшно ведь.." и похоже про типы данных систем не очень в курсе-подскажите, может можно им задать какие-то вопросы по существующему хозяйству, понятным им языком, чтобы прояснить картину?

0
EAN
EAN
Резидент

Регистрация: 12.09.2012

Тюмень

Сообщений: 1012

28.01.2015 в 06:19:03

Dzin, а вы не видите, есть ли повторные заземления PEN на опорах ВЛ ? Если не видите, то я бы не стал свою землю на их PEN подключать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

28.01.2015 в 10:04:58

Dzin написал : Щиток учета на столбе на границе участка, от столба в дом СИП 4х16.

Вот давайте начнем хотя бы с фото этого щитка.

Dzin написал : Дают три фазы и по словам хозяина не ограничивают особо в выборе автоматов, по сему стоит на столбе 3p 63A

63А для СИПа 16 квадрат - ИМХО, за гранью разумного.

А теперь после двух фраз:

Dzin написал : от столба в дом СИП 4х16.

Dzin написал : по сему стоит на столбе 3p 63A и пожарное УЗО.

Про TN-C-S в таком виде забыть!!!, либо если будет принято решение перехода на TN-C-S то потребуется переделка щитка на столбе.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

29.01.2015 в 02:52:55

Solovey написал : Про TN-C-S в таком виде забыть!!!, либо если будет принято решение перехода на TN-C-S то потребуется переделка щитка на столбе.

А именно разделять PEN до автомата и вести к дому 5x16? И придется у столба заземление делать еще одно?

В общем я попытался учитывая выше сказанное на имеющуюся уже ситуацию с кабелем по дому накидать схему. Вопросы есть по подключению дифзащиты приборов, которые обычно просят включать без дифзащиты-каменка, насос, еще что-то-как с этим жить при ТТ? Возможно появятся принципиальные замечания, иначе все целиком охватить мозг не в состоянии. Раскидать по мощности равномерно не представляю пока как, а вернее по средней по палате потребляемой мощности на каждой фазе- да и на сколько это необходимо вредложенной схеме?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 09:57:51

Dzin написал : А именно разделять PEN до автомата и вести к дому 5x16? И придется у столба заземление делать еще одно?

Или выкинуть из щита на столбе УЗО, от столба до дома оставить СИП 4*16 под защитой трехполюсного автомата (номинал понизить до 40-50А) А вот уже на фасаде или в ВРУ делить PEN

Dzin написал : вредложенной схеме?

у меня схема мелкая открывается. Нифига не видно

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

29.01.2015 в 10:12:45

Там внизу кнопка на полный размер картины

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 10:32:39

Dzin написал : Там внизу кнопка на полный размер картины

точно

1) на счетчик ноль потерялся 2) УЗО после счетчика выкинуть 3) СИП в дом не заводить, на фасаде на медь перейти 4) с организацией нейтралей и РЕ беда какая-то, и непонятно как ноль рабочий через рубильник организован. Вы это, давайте с глобального начинайте: ТТ или TN-C-S, а уж потом по-мелочи 5) каменка однофазная? что за изврат в ее подключении между этажами, через 2 щитка? 6) вводной автомат на 63А и СИП 4*16 не лучшие друзья. кого-то из них надо бы поменять. или автомат понизить, или СИП до 25 квадрат повысить. 7) с кабелями тоже косяк какой-то, нафига такие запасы и параллельные линии? На третий этаж 3*6 можно кинуть, а на второй этаж например три фазы кабелем 5*6. Двухполюсный автомат на вводе второго этажа лишний.

Вообще кривая какая-то вся схема :(

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

29.01.2015 в 11:33:56

1)найдём 2) я вроде решил делать ТТ. Все равно выкинуть? 3) уже заведен. Внутри стояка перед рубильником переход на медь . 4)Делаем ТТ т.к. ВЛ не понятная. Рубильник в одном из положений отрубает все фазы и ноль линии и подрубает линию от генератора на красную фазу. Тут своя придумка готов обсудить. 5)кабель 3х10 лежит от подвала до парной. Каменку придётся однофазную покупать 6) я вроде 50А на вводе в дом поставил. Будем исходить пока по максимуму по возможности из того кабеля что проложен. 7)кабели такие заложил хозяин со страха от этого и пляшу. Там и на свет много где 2.5мм лежит. Автомат уберем.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

29.01.2015 в 11:36:28

5)кстати 3х10 до каменки и до второго этажа кабинета положили так, что придётся удлинять чтоб достать до щитка так что запас сечения пригодится.

0
Ньюби
Ньюби
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Аксай

Сообщений: 52

29.01.2015 в 15:24:32

В чем схему нарисовали ?

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

29.01.2015 в 15:42:00

Ньюби написал : В чем схему нарисовали ?

Визио

0