29.01.2015 в 13:22:46
Добрый день. Прошу помощи в планировании электропроводки для розеток в квартире. Советы, критика, все приветствуется. Дом - пятиэтажная "брежневка". Стены - бетонные. Вторичное жильё, проводка меняется ПОЛНОСТЬЮ Проводка по полу, от стен 200-250мм, повороты 90 градусов, штробы вертикальные 300 см в комнатах, 900мм на кухне. По потолку идет линия освещения, по ней вопросов пока нет. Будет натяжной потолок.
Щиток в подъезде: Электросчетчик, вводный автомат 25А, от него два автомата 16А, от них два провода 3х2,5 ВВГнг в квартиру. С подъездным щитком работ не планируется. Автоматы и кабеля новые.
Вопрос в грамотном планирование проводки. По началу хотел вывести отдельный щиток в стену между кухней и ванной провести к нему к нему 5 линии:
Каждую линию ограничить автоматом в 16А и пару УЗО на стиральную с посудомойкой. А потом задумался. Смысл автоматов если все равно 16А будут в подъездном щитке срабатывать. И решил искать новые идеи. Оказывается вариантов огромное количество :) Начиная от идей от каждой розетки протянуть к щитку над дверью кабеля от каждой розеточной группы, до идеи все посадить последовательно для экономии кабеля.
Прошу совета в "золотой середине"
На схемах указал расположение розеток и потребителей. Отдельно выделил "особо мощные потребителей". В местах разделения кабелей будут распаечные коробки в стенах. Один из основных вопросов - "Стоит ли тянуть отдельные провода от стиральной машины и посудомойки ближе к выходу? или можно все соединить в стене "Кухня/ванна" с узо конечно.
29.01.2015 в 19:35:53
Квартира с газом? На плане плиты не видно. Вы собираетесь делать капитальный ремонт, так? Тогда не понятно Ваше желание не "потрошить" этажный щит, тем более, что и надо то всего, что снять два автомата и проложить кабель 3х4. Ну может быть заменить вводной АВ, если он чем-нибудь плох. На фоне общего ремонта - это копейки.
29.01.2015 в 21:20:04
Квартира с газом. В том то и дело, что щиток уже "распотрашили" когда соседи делали квартиру. Наша проводка идет у них в бетонной стене. Электрик из ЖЭКа провел два новых провода 3х2,5 и поставил три автомата общий на 25А и два по 16А. Дело не в "копейках", а в том, можно ли грубо говоря перенести щиток в середину квартиры, а от нее уже провести всю проводку, чтобы не тянуть все провода к выходу.
зы. Чем кабель 3х4 лучше двух кабелей 3х2.5, всегда думал что два кабеля лучше чем один?
29.01.2015 в 23:07:49
Чем лучше? Это не правильный вопрос!
Смотрите, вместо одного полноценного ввода в квартиру, у Вас получилось два, но "дохлых" по 16А. И как теперь делить это по потребителям, так чтобы АВ в этажном щите не выбивало от перегрузки? Но это ладно, можно исхитриться. Но появляется ненужная дополнительная ступень ввиде всё тех же АВ 16А в этажном щите!
Можно, конечно, остановится на самом бюджетном варианте - вообще не использовать квартирный щит, а посадить всю квартиру на эти две линии как и было предусмторено в оригинальном проекте. А после АВ 25А поставить УЗО и успокоиться.
Несколько вопросов :
30.01.2015 в 13:57:20
1) Освещение конечно же будет запитано от этих "дохлых" 16А. Будет две линии с 10А автоматом, хотел каждую на свой кабель посадить, чтобы полностью без света не остаться. 2) PE к сожалению нет, но провода все же протяну ко всем потребителям, как и советовали подключать не буду, до появления полноценного РЕ. 3)С балконом и гардеробной, тогда мы еше подумаем, спасибо. 4)Планировал 5 УЗО. Посудомойка, Стиралка, Водонагреватель, и два на общие мои "дохлые" кабеля, т.е на все остальное. Хотя может действительно поставить в щиток один после 25А. Только вот вопрос, если подряд идут два УЗО (к примеру стиральная машина + общий) какой сработает? Или может поставить в влажных зонах 10мА, а общие на 30мА к примеру?
Alarm написал : Можно, конечно, остановится на самом бюджетном варианте - вообще не использовать квартирный щит, а посадить всю квартиру на эти две линии как и было предусмторено в оригинальном проекте. А после АВ 25А поставить УЗО и успокоиться.
Вот здесь то и хочется золотую середину. В квартирном щитке планировал 2 автомата по 10А для света и 3-4 УЗО.
p.s. Самое обидное, почему электрик даже не предложил 3х4 провести. Вот сижу и растраиваюсь теперь. Не скоро думаю смогу на 3х4 заменить :(
30.01.2015 в 14:14:01
TheBlack, Перетянуть кабель от этажного щитка точно никаких возможностей нет?
30.01.2015 в 15:48:51
Друзья, правильно ли я понимаю, что по хорошему нужно сделать примерно так?
В принципе, все реально. Соседи вроде мировые женщины. :) Если получиться провести кабель 3х4мм, можно ли его провести, чуть дальше, в центр коридора? Оттуда, намного проще будет раскидать дальше проводку.
30.01.2015 в 16:04:36
TheBlack, 1) в щите до автоматов монтаж надо выполнить проводом не менее 4х квадрат и по возможности использовать шинки. 2) одно УЗО на 30мА на вводе - ну уж очень супербюджетный вариант. Поделите все на пару УЗО 3) проточник на 16А - это несерьезно. Чуть теплая струйка воды толщиной с мизинец... В квартире с газом при вводе 25А надо бы накопительный водонагреватель только рассматривать. 4) Всю проводку если разделите на 2-3 УЗО, то индивидуальные УЗО на ПММ, стиралку и водонагреватель не надо ставить
30.01.2015 в 19:51:40
Solovey написал : TheBlack,
1) в щите до автоматов монтаж надо выполнить проводом не менее 4х квадрат и по возможности использовать шинки. 2) одно УЗО на 30мА на вводе - ну уж очень супербюджетный вариант. Поделите все на пару УЗО 3) проточник на 16А - это несерьезно. Чуть теплая струйка воды толщиной с мизинец... В квартире с газом при вводе 25А надо бы накопительный водонагреватель только рассматривать. 4) Всю проводку если разделите на 2-3 УЗО, то индивидуальные УЗО на ПММ, стиралку и водонагреватель не надо ставить
Получается, примерно так?
30.01.2015 в 20:45:29
TheBlack написал : Получается, примерно так?
ага. как-то так.
На схеме только не видно электродуховки и кондишена.
30.01.2015 в 21:03:58
Solovey написал : На схеме только не видно электродуховки и кондишена.
Их, к счастью, нет и не будет. Да и чайник будет на газовой плите кипятиться :) Про "кондишен" можно будет говорить когда проводку в стояке подъездном полностью поменяют. 25А для него, думаю, маловато будет.
А что насчет переноса щитка в "географический центр квартиры"? Есть ли какое-нибудь предписание в ПЭУ, чтобы он располагался строго возле двери, или около нее? :)
30.01.2015 в 21:11:02
TheBlack написал : 25А для него, думаю, маловато будет.
Обычный сплит жрет менее 1кВт (ток менее 5А)
Штуки 3 спокойно можете поставить :) Еще и на чайник + свет останется запас )))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу