Аватар пользователя
Dias1

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

29.01.2015 в 19:47:50

Уважаемые форумчане, оцените пожалуйста схему! Двушка в новостройке, 3х фазный ввод. Предполагаю собрать щит по такой схеме (часть уже собрана в подъездном щите):

Покритикуйте! Автоматика Legrand (серии DX3 польша) или стоит взять ABB (ценник получается дороже процентов на 25 по сравнению с леграндом)?? Провод ВВгНГ. Щиток будет ABB Unibox на 36 модулей.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.01.2015 в 20:55:42

В последнюю очередь нужно подбирать щит. Сначала считаем линии, подбираем защиты, коммутацию, счётчик размещаем, затем считаем ёмкость щита с запасом и лишь затем выбор щита.

Схема ничего, жить будет.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

29.01.2015 в 22:56:55

Dias1 написал : Предполагаю собрать щит по такой схеме

Этажный щит,УЗО 100-300мА.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.01.2015 в 20:47:08

На освещение зачем УЗО?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4617

30.01.2015 в 21:44:25

Dias1 написал : или стоит взять ABB

Если взять Шнейдер, то можно будет УЗО 16А 10мА заменить на 25А 10мА.

0
Аватар пользователя
Dias1

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

31.01.2015 в 00:04:02

megrad написал : На освещение зачем УЗО?

освещение санузла - мокрое помещение, УЗО нужно. В освещении комнат будут учавствовать БРА, они в прямом доступе. Поэтому и поставил.

Юрка написал : Если взять Шнейдер, то можно будет УЗО 16А 10мА заменить на 25А 10мА.

я прикинул примерную нагрузку в максимальном режиме на УЗО 16А, получается: стиралка 2,5кВт+освещение ванна/туалет 0,3кВт+розетка ванна (к примеру фен 2кВт) ИТОГО 4,8кВт т.е. почти 22А. Тут вы похоже правы! Надо бы вообще на розетку ванны провод 2,5 отдельный кинуть... Схему поменяю. Посчитал щиток на Шнайдере, выходит нечто среднее между АВВ и Леграндом. Почему Легранд относительно дешевый такой? Сборка в Польше сказывается?))

0
Аватар пользователя
x.tra

Местный

Регистрация: 04.10.2008

Москва

Сообщений: 488

31.01.2015 в 09:04:38

Dias1, Не стоит брать тип B на варочную поверхность (жужжать может) Не стоит объединять розетки и свет под одним УЗО. Не стоит брать на розетки спальни/коридора... связку УЗО 40/30+АВ 16, вероятно диф 16/30 обойдется вам дешевле

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.02.2015 в 13:11:38

Как реализуете размножение нуля?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Neodim

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

01.02.2015 в 13:53:07

Зачем в "подъездном щите" УЗО на 30 мА?

0
Аватар пользователя
Dias1

Местный

Регистрация: 29.05.2012

Москва

Сообщений: 22

06.02.2015 в 16:21:00

Neodim написал : Зачем в "подъездном щите" УЗО на 30 мА?

такое УЗО поставил застройщик. Я пока туда лезть не решаюсь, думаю УК будет не в восторге. По идее надо его вообще убрать и со счетчика напрямую в квартирный щиток, правильно я понимаю?

x.tra написал : Dias1, Не стоит брать тип B на варочную поверхность (жужжать может)

почему?

x.tra написал : Не стоит объединять розетки и свет под одним УЗО.

получается на ванну ставить два УЗО по 10mA на свет и розетки? есть ли смысл так перестраховываться?

x.tra написал : Не стоит брать на розетки спальни/коридора... связку УЗО 40/30+АВ 16, вероятно диф 16/30 обойдется вам дешевле

Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand DX3 16A Тип A 30mA - 5690р. УЗО 2 полюса 30mA 40А 2М (А) - 2790р. + автомат рублей 300 стоит. дешевле выходит УЗО+АВ... или я что то не так понимаю?

Схему поправил, сделал отдельную линию на розетку в ванну.

У меня несколько вопросов осталось, никак не могу понять:

  1. Зачем все рекомендуют делать отдельную линию на кондиционер если у него потребление в среднем 600Вт?
  2. Достаточно ли для варочной поверхности сечения 4мм? Вот читаю форум, многие строго рекомендуют шестерку. Хотя нагрузку 7кВт сечение 4мм выдерживает без проблем.
  3. Есть ли смысл в схему ставить УЗО 300mA? Оно как я понял позиционируется как противопожарное, но если уже есть УЗО 30mA оно же сработает быстрее как я понимаю, соответственно какой смысл ставить 300mA? Или установка этого УЗО это чисто защита куска схемы между подъездным УЗО 300mA и квартирным 30mA?
0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2015 в 18:02:58

Dias1 написал :

  1. Зачем все рекомендуют делать отдельную линию на кондиционер если у него потребление в среднем 600Вт?

если кондей не через розетку подключается, то ему логично индивидуальную линию кинуть а) пока не повесите кондей чтобы провода под напряжением из стены не торчали б) чтобы его при необходимости можно было отключать

Dias1 написал :

  1. Достаточно ли для варочной поверхности сечения 4мм? Вот читаю форум, многие строго рекомендуют шестерку. Хотя нагрузку 7кВт сечение 4мм выдерживает без проблем.

Нет. 6 квадрат минимум.

Хотя в общем-то четверка ВП нормально выдержит.

Dias1 написал :

  1. Есть ли смысл в схему ставить УЗО 300mA? Оно как я понял позиционируется как противопожарное, но если уже есть УЗО 30mA оно же сработает быстрее как я понимаю, соответственно какой смысл ставить 300mA? Или установка этого УЗО это чисто защита куска схемы между подъездным УЗО 300mA и квартирным 30mA?

при наличии на всех линиях защиты 10-30 мА смысла в УЗО на 100-300мА в квартирном щитке нет. А если его в этажный щит воткнуть - будет хоть кабель ввода защищать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу