29.01.2015 в 19:47:50
Уважаемые форумчане, оцените пожалуйста схему! Двушка в новостройке, 3х фазный ввод. Предполагаю собрать щит по такой схеме (часть уже собрана в подъездном щите):
Покритикуйте! Автоматика Legrand (серии DX3 польша) или стоит взять ABB (ценник получается дороже процентов на 25 по сравнению с леграндом)?? Провод ВВгНГ. Щиток будет ABB Unibox на 36 модулей.
29.01.2015 в 20:55:42
В последнюю очередь нужно подбирать щит. Сначала считаем линии, подбираем защиты, коммутацию, счётчик размещаем, затем считаем ёмкость щита с запасом и лишь затем выбор щита.
Схема ничего, жить будет.
29.01.2015 в 22:56:55
Dias1 написал : Предполагаю собрать щит по такой схеме
Этажный щит,УЗО 100-300мА.
30.01.2015 в 20:47:08
На освещение зачем УЗО?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.01.2015 в 21:44:25
Dias1 написал : или стоит взять ABB
Если взять Шнейдер, то можно будет УЗО 16А 10мА заменить на 25А 10мА.
31.01.2015 в 00:04:02
megrad написал : На освещение зачем УЗО?
освещение санузла - мокрое помещение, УЗО нужно. В освещении комнат будут учавствовать БРА, они в прямом доступе. Поэтому и поставил.
Юрка написал : Если взять Шнейдер, то можно будет УЗО 16А 10мА заменить на 25А 10мА.
я прикинул примерную нагрузку в максимальном режиме на УЗО 16А, получается: стиралка 2,5кВт+освещение ванна/туалет 0,3кВт+розетка ванна (к примеру фен 2кВт) ИТОГО 4,8кВт т.е. почти 22А. Тут вы похоже правы! Надо бы вообще на розетку ванны провод 2,5 отдельный кинуть... Схему поменяю. Посчитал щиток на Шнайдере, выходит нечто среднее между АВВ и Леграндом. Почему Легранд относительно дешевый такой? Сборка в Польше сказывается?))
31.01.2015 в 09:04:38
Dias1, Не стоит брать тип B на варочную поверхность (жужжать может) Не стоит объединять розетки и свет под одним УЗО. Не стоит брать на розетки спальни/коридора... связку УЗО 40/30+АВ 16, вероятно диф 16/30 обойдется вам дешевле
01.02.2015 в 13:11:38
Как реализуете размножение нуля?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.02.2015 в 13:53:07
Зачем в "подъездном щите" УЗО на 30 мА?
06.02.2015 в 16:21:00
Neodim написал : Зачем в "подъездном щите" УЗО на 30 мА?
такое УЗО поставил застройщик. Я пока туда лезть не решаюсь, думаю УК будет не в восторге. По идее надо его вообще убрать и со счетчика напрямую в квартирный щиток, правильно я понимаю?
x.tra написал : Dias1, Не стоит брать тип B на варочную поверхность (жужжать может)
почему?
x.tra написал : Не стоит объединять розетки и свет под одним УЗО.
получается на ванну ставить два УЗО по 10mA на свет и розетки? есть ли смысл так перестраховываться?
x.tra написал : Не стоит брать на розетки спальни/коридора... связку УЗО 40/30+АВ 16, вероятно диф 16/30 обойдется вам дешевле
Схему поправил, сделал отдельную линию на розетку в ванну.
У меня несколько вопросов осталось, никак не могу понять:
06.02.2015 в 18:02:58
Dias1 написал :
- Зачем все рекомендуют делать отдельную линию на кондиционер если у него потребление в среднем 600Вт?
если кондей не через розетку подключается, то ему логично индивидуальную линию кинуть а) пока не повесите кондей чтобы провода под напряжением из стены не торчали б) чтобы его при необходимости можно было отключать
Dias1 написал :
- Достаточно ли для варочной поверхности сечения 4мм? Вот читаю форум, многие строго рекомендуют шестерку. Хотя нагрузку 7кВт сечение 4мм выдерживает без проблем.
Нет. 6 квадрат минимум.
Хотя в общем-то четверка ВП нормально выдержит.
Dias1 написал :
- Есть ли смысл в схему ставить УЗО 300mA? Оно как я понял позиционируется как противопожарное, но если уже есть УЗО 30mA оно же сработает быстрее как я понимаю, соответственно какой смысл ставить 300mA? Или установка этого УЗО это чисто защита куска схемы между подъездным УЗО 300mA и квартирным 30mA?
при наличии на всех линиях защиты 10-30 мА смысла в УЗО на 100-300мА в квартирном щитке нет. А если его в этажный щит воткнуть - будет хоть кабель ввода защищать
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу