Andrei_P
Andrei_P
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

31.01.2015 в 17:06:18

Уважаемые форумчане, доброго времени суток! анкетные данные: Монолитная новосройка с отделкой, однушка В связи с ремонтом планируется модернизация электрики Пол трогать не буду. Потолок будет натяжной.

Досталось от застройщика: В щитке на этаже 50А, в квартире УЗО 63/0,1, громоздкий счетчик, автомат С40 - на плиту, два автомата B16 первый - розетки и свет в коридоре и на кухне, второй - розетки и свет в комнате. Кухня и коридор под УЗО 25А/30 мА. Наполнение щитка iEK

Сейчас завершены черновые работы на кухне(выравнивание стен, пола). Следующий этап - переделка электрики. Составил схему, получилось очень громоздко для однушки? Какие линии можно объединить?Покритикуйте!!!

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.01.2015 в 17:45:42

ИМХО УЗО 63/0,1 выкинуть за ненадобностью УЗО 25/0,01 заменить на 25/0,03

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 17:46:14

Выбросте узо на освещение. Тёплый пол выведите отдельной группой. Кондей тоже отдельная группа. По моему схема выглядит так: 1 Счётчик 2 УЗО 100мА 3 МР63(четыре прибора в одном) 4 Диф стиралка 16А 30мА 5 Диф посудомой 16А 30мА 6 Диф бойлер 16-20А 30мА 7 Диф тёплый пол(кухня, прихожая) 30мА (не знаю мощности пола) 8 Диф тёплый пол(с\у,лоджия) 30мА (не знаю мощности пола) 9 Розетки кухни 16А 10 Розетки кухни 16А 11 Розетка для компа 16А 12 Розетки комнаты 16А 13 Освещение (б.ком, лоджия, кухня) 10А 14 Освещение (с\у, прихожия) 10А 15 Сервисная розетка 20А (для пылесоса, тэн) 16 Аквастоп 17 Розетка лоджии 16А 18 Духовка 16А 19 Варочная поверхность 40А (лучше разделить- положить кабель 4х4 и поставить два автомата по 20А, по одному на пару конфорок)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Andrei_P
Andrei_P
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

31.01.2015 в 18:10:26

sergey_sav написал : ИМХО УЗО 63/0,1 выкинуть за ненадобностью УЗО 25/0,01 заменить на 25/0,03

посмотрел в щитке стоит УЗО 63/0,1 от строителей, думал оставить его в схеме как противопожарное и как рубильник?

0
Andrei_P
Andrei_P
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

31.01.2015 в 18:22:11

megrad, спасибо, а чем будут розетки и духовка/варочная защищены?MP63?Варочная панель будет двухконфорочная думал использовать 40А т.к. тоже от строителей стоит уже и кабель 3x6 проведен

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.01.2015 в 19:44:07

Andrei_P, вы только не спешите что-то менять по советам megrad,

Он какую-то чушь несет. :D

1) отметьте на схеме границу этажного щитка. Укажите сечение кабеля на вводе. 2) на кабель 6 квадрат автомат не более 32А 3) на теплый пол логичнее полторашку кидать, 4) с дифзащитой 10мА вы перестарались.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.01.2015 в 19:58:32

Andrei_P написал : посмотрел в щитке стоит УЗО 63/0,1 от строителей

То, что в этажном щите стоит не трогайте. То что подвергаете переделке в своём щите, о этом и стоит вести речь. При защите всех отходящих линий УЗО 30 мА, теряется смысл установки УЗО 100 мА в этом же щите... разве что на всякий пожарный. ;) Если счётчик стоит в квартире и Вас не устраивает громоздкостью, то перед заменой согласуйте вопрос в Энергосбыте.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Andrei_P
Andrei_P
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

31.01.2015 в 21:02:24

Solovey, к сожалению, делал схему на работе, сейчас пока не могу ее откорректировать, в щитке на этаже только 50А далее 3x10 в квартиру остальное в щитке в прихожей. Что исправлю по Вашим и sergey_sav советам:

  • заменю автомат линии варочной поверхности с 40А (от строителей) на 32 А;
  • узо на лоджию 25/0,03 вместо 25/0,01;
  • для теплых полов если 3х1,5 тогда нужно ставить дополнительные автоматы 10А? или подключать их вместе с освещением? если отдельно, тогда заменю узо на лоджии и одно узо в ванной на 40/0,03
  • заменю второе узо для ванной на 25/0,03
  • если УЗО 63/0,1 не влезет уберу его

sergey_sav, по поводу счетчика уже интересовался в петроэлектросбыте - сплошная бюрократия. Все изменения только в квартире, этажный щиток трогать не планирую.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

31.01.2015 в 21:14:22

Andrei_P написал :

  • для теплых полов если 3х1,5 тогда нужно ставить дополнительные автоматы 10А?

Ну да. Линия 1.5 квадрата чтобы в нежные клеммы терморегулятора можно было спокойно подключить. И автомат на 10А. Со светом мешать как-то нелогично.

Andrei_P написал :

  • если УЗО 63/0,1 не влезет уберу его

Оно денег стоит. А смысла в нем именно на вводе квартирного щитка при наличии дифзащиты 10-30 мА на всех линиях никакого нет.

Влепите на вводе двухполюсный автомат. Ну или рубильник.

  • реле напряжения.

А еще не забудьте про ДСУП.

Вытяжку от розеток фартука можно запитать, тупо ближе чем от духовки. (хотя я не знаю ваших планов по кухне.)

На лоджию, ИМХО можно одну линию 2.5 квадрата прокинуть до розетки, и от розетки также кабелем 2.5 квадрата запитать свет. В моем понимании очень жирно для света лоджии от щитка кабель тащить...

А вот на кондеи как раз логично прямые линии от щитка кинуть

0
Andrei_P
Andrei_P
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

31.01.2015 в 21:42:59

Solovey, тогда заменяю узо на лоджию на 40/0,03, под ним будет автомат 16А для линии 3x2.5(розетка и свет) и 10А для 3x1.5 теплого пола. Кондеи отдельной линией 3x2.5 c с автоматом 16А под узо 63/0,03 (тем более, эта линия на будущее, в связи с последними событиями, буду пока вентилятор юзать:)). 63/0,1 оставлю, раз уж строители мне его поставили (или поменяю на автомат с доплатой:))

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

31.01.2015 в 21:44:21

Solovey написал : А еще не забудьте про ДСУП.

Вообще то ДСУП должно быть от застройщика в обязательном порядке... По крайней мере, во всех нынешних проектах прорисовано.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.