01.02.2015 в 14:05:39

Добрый день, посмотрите правильно составлена схема вру коттеджа. есть несколько вопросов, подскажите: Система ТТ, кирпичный коттедж, гараж, деревянная баня, гараж расположен в17 метров от коттеджа баня расположена в 15 метрах
ввод в баню и гараж подземный ввг-нг 5х6мм2. У дома ,гаража и бани свои контуры заземления. 1.нужно ли на линии в гараж и баню УЗО 63/30 ? 2.Есть потребитель от вводного автомата 1 этажа -эл.котел С32А,может автомат эл.котла вывести из под вводного автомата 1этажа и подключить сразу после рубильника реверсивного.

Пока все вопросы!

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.02.2015 в 16:43:13

Разрещённая мощность какая? РН-это реле напряжения-какое? Если маломощное, то нужны ещё контакторы. Котёл электический 3х фазный? Он будет основным? Вот так олигархи и палятся. Газа нет!? На баню и гараж поставте обычный 3х полюстник, а узо или дифы поставите в щитах, которые там будут. Какая мощность генератора планируется? Поставте на освещение,ОПС и розетку на кухни реле выбора фаз, если будет хотя бы одна фаза со светом веселее. В земле кабель должен быть в броне и проложен в ПНД трубе или спецгофре, нг не обязательно. Счётчик , где будет стоять? Будите ли ставить УЗИП?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

01.02.2015 в 23:13:16

andronik2020 написал : Система ТТ

При трёхфазном вводе?! Обоснуйте.

megrad написал : Разрещённая мощность какая?

Присоединяюсь к вопросу.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

02.02.2015 в 09:35:33

andronik2020 написал : посмотрите правильно составлена схема вру коттеджа.

Плохая бесперебойность электроснабжения!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.73. При установке УЗО последовательно должны выполняться требования селективности. При двух- и многоступенчатой схемах УЗО, расположенное ближе к источнику питания, должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие, чем у УЗО, расположенного ближе к потребителю.

Вводное ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!

ПУЭ-7 Россия написал : 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.75. Во всех случаях применение УЗО должно обеспечивать надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

РН не согласованы с вышестоящим автоматом!

С вероятностью 99,999…% реверсивный рубильник не согласован с вышестоящим автоматом.

При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю!

ГОСТ Р 50783-95 написал : ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ И ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ С ДВИГАТЕЛЯМИ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

10 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

10.4 В передвижных электроагрегатах и электростанциях мощностью 1 кВт и выше номинальным напряжением от 115 В и выше должно иметься устройство для постоянного контроля изоляции, позволяющее измерять (оценивать) сопротивление изоляции относительно корпуса (земли) токопроводящих частей электроагрегата и электростанции, находящихся под напряжением. Для эксплуатации совместно с местной электрической сетью в передвижных электроагрегатах и электростанциях должно иметься автоматическое отключающее устройство. Должен быть предусмотрен контроль исправности этих устройств.

Не допускается применять устройства постоянного контроля изоляции, работающие по принципу асимметрии напряжения.

andronik2020 написал : Система ТТ

Без указания РЕ и его подключения, не подключения, не только к нейтральному проводнику питающей сети, речи о каком либо типе заземления системы электроснабжения и безопасности не может быть!

Про обоснования применения системы питания с типом заземления ТТ для бытовок стройплощадок, одноквартирных домов даже при трех фазном питании и подземном вводе прямо от ТП и как ПРАВИЛЬНО**** делать систему питания с типом заземления ТТ почитайте в моём сообщении и ссылках в нём в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.

andronik2020 написал : ввод в баню и гараж подземный ввг-нг 5х6мм2. У дома ,гаража и бани свои контуры заземления.

Вы скорей всего не ведаете о чем пишете упоминая контуры, как минимум ЗУ тип В, который дорог и трудоемок и почти ни кем не делается!

Если у гаража, бани будут свои ЗУ то лучше гараж, баню подключить от дома индивидуально по системе питания с типом заземления ТТ.

В идеале****, броню, РЕ не бронированного кабеля между строениями со своим ЗУ, к стационарно подключенным электроприборам вне строений со своим ЗУ использовать только как проводники функционального заземления FE в составе кабеля, подключив только к нейтральному проводнику на вводе до дифзащиты, что в случае пробоя в кабеле между строениями, к стационарно подключенному электроприбору вне строения исключит вынос опасного потенциала на проводники РЕ групповых линий в случае отказа дифзащиты и будет вероятность защитного отключения аппаратом защиты от сверх токов!

andronik2020 написал : 1.нужно ли на линии в гараж и баню УЗО 63/30 ?

Обязательно!

andronik2020 написал : 2.Есть потребитель от вводного автомата 1 этажа -эл.котел С32А,может автомат эл.котла вывести из под вводного автомата 1этажа и подключить сразу после рубильника реверсивного.

Да, по умолчанию мощные потребители должны подключатся индивидуальными линиями со своими аппаратами защиты.

megrad написал : http://www.malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/87-2011-04-25-05-46-59.html

Текст и последних 6 картинок в тексте это плагиат с моей странички про УЗИП, которая пока недоступна. Некоторые, кто давно читает форум, посещали ее, когда она была доступна.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2015 в 09:53:04

Про УЗИП. Без обид набрал в поиске гула первое что подошло по теме сделал ссылку.Ща удалю.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

02.02.2015 в 10:07:40

Да не, я не против, просто уточнил авторство. Это не единственная страничка с плагиатом с моей странички. Первый раз узнал из письма на почту.

Не стоит советовать то, в чем плохо разбираетесь!

В общем, про УЗИП писал в теме Заземление, УЗО, УЗИП, Реле напряжения, стабилизатор, вводной кабель.

Вот ещё ссылочка про безграмотное применение УЗИП Выход из строя разрядников..

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.02.2015 в 10:43:02

Спасибо за ссылку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

andronik2020
andronik2020
Новичок

Регистрация: 30.01.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

05.02.2015 в 22:13:05

megrad написал : Разрещённая мощность какая? РН-это реле напряжения-какое? Если маломощное, то нужны ещё контакторы. Котёл электический 3х фазный? Он будет основным? Вот так олигархи и палятся. Газа нет!? На баню и гараж поставте обычный 3х полюстник, а узо или дифы поставите в щитах, которые там будут. Какая мощность генератора планируется? Поставте на освещение,ОПС и розетку на кухни реле выбора фаз, если будет хотя бы одна фаза со светом веселее. В земле кабель должен быть в броне и проложен в ПНД трубе или спецгофре, нг не обязательно. Счётчик , где будет стоять? Будите ли ставить УЗИП?

1.Разрешенную мощность не знаю ,но на вводе стоит автомат на 63 А (S203 C63A)

  1. Основное отопление газовый котел напольный мощностью 45квт (площадь коттеджа 370м2)
  2. Электрический котел -резерв 21кВт
  3. Генертор планирутся на 5-6 кВт , весь свет, ОПС, домофон, розетки для насоса скажины,для газового котла,для насосов отопления,холодильник, пара бытовых розеток. 5.Счетчик стоит в щите в щитовой в доме , ввод выполнен сразу в щитоую дома. 6.УЗИП не планируется.
  4. РН или УЗМ 51м или РН 113 с контакторамми легранд 2п 63А.
0
andronik2020
andronik2020
Новичок

Регистрация: 30.01.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

05.02.2015 в 22:21:00

ВТБ! написал : При трёхфазном вводе?! Обоснуйте.

Присоединяюсь к вопросу.

Система ТТ , без обоснования , в округе у всех так выполненно. ВВод был опечатан до ремонта стоит автомат 63А 3ф.

0
andronik2020
andronik2020
Новичок

Регистрация: 30.01.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

05.02.2015 в 22:36:43

Посититель написал : Плохая бесперебойность электроснабжения!

Вводное ВДТ не согласовано с вышестоящим автоматом!

РН не согласованы с вышестоящим автоматом!

С вероятностью 99,999…% реверсивный рубильник не согласован с вышестоящим автоматом.

При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю!

Без указания РЕ и его подключения, не подключения, не только к нейтральному проводнику питающей сети, речи о каком либо типе заземления системы электроснабжения и безопасности не может быть!

Про обоснования применения системы питания с типом заземления ТТ для бытовок стройплощадок, одноквартирных домов даже при трех фазном питании и подземном вводе прямо от ТП и как ПРАВИЛЬНО**** делать систему питания с типом заземления ТТ почитайте в моём сообщении и ссылках в нём в теме АВБбШв 4х... или надо пять жил?.

Вы скорей всего не ведаете о чем пишете упоминая контуры, как минимум ЗУ тип В, который дорог и трудоемок и почти ни кем не делается!

Если у гаража, бани будут свои ЗУ то лучше гараж, баню подключить от дома индивидуально по системе питания с типом заземления ТТ.

В идеале****, броню, РЕ не бронированного кабеля между строениями со своим ЗУ, к стационарно подключенным электроприборам вне строений со своим ЗУ использовать только как проводники функционального заземления FE в составе кабеля, подключив только к нейтральному проводнику на вводе до дифзащиты, что в случае пробоя в кабеле между строениями, к стационарно подключенному электроприбору вне строения исключит вынос опасного потенциала на проводники РЕ групповых линий в случае отказа дифзащиты и будет вероятность защитного отключения аппаратом защиты от сверх токов!

Обязательно!

Да, по умолчанию мощные потребители должны подключатся индивидуальными линиями со своими аппаратами защиты.

Текст и последних 6 картинок в тексте это плагиат с моей странички про УЗИП, которая пока недоступна. Некоторые, кто давно читает форум, посещали ее, когда она была доступна.

ВВодное узо -селективное 63/300 рубильник АББ реверсивный 4п. 63А При работе от генератора нет защиты от пробоя на землю????? PE от КОНТУРА заземления дома заведен в щитовую пв-3 25мм2 (только почему то также имеется второй провод пв-3 25мм2 просто заведен в щит и не подключен к шине PE) У бани и гаража действительно выполнено свои ЗУ от которых в их щитки заведены пв-3 16мм2 на шину PE.

0
andronik2020
andronik2020
Новичок

Регистрация: 30.01.2015

Екатеринбург

Сообщений: 6

05.02.2015 в 22:54:32

подправил

0