Значит так:
1.Стояк - полная дрянь и гниль. На вид где-то 6 кв.мм алюминия.
2.Щиток сделан по принципу "каждый [censored] как он хочет" -автоматы висят, стоят "абы как", а кое-где вообще пофиг людям - стоят пробки.
3.А кое-кому реально в 10 раз более пофиг - на ввод поставил 25А и трава не расти! С таким стояком я бы вряд-ли больше 10-16А на ввод поставил!
Посему так:
1.РЕ в щиток выводим, изолируем, и никуда не подключаем! "Зануление" здесь не только не рекомендуется, но и запрещено: для этого стояк должен быть не менее 10 кв.мм по меди и 16 кв.мм по алюминию. Здесь же всего 6 кв.мм алюминия (стояк очень хилый, на ладан дышит)
2.Желательно бы скооперироваться с соседями и заменить этот страх и ужас (провести реконструкцию). Но это - бумажная волокита обеспечена.
3.Никаких заземлений на трубы отопления, водоснабжения, газоснабжения (И такие случаи были. На газ заземляться - это как курить сидя в бочке с бензином)
З.Ы - да, чуть не забыл - УЗО КРАЙНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ :)