Спасибо что зашли в мою тему. Надеюсь на ваши советы , а еще лучше указать на мои ошибки. т.е. нужна критика.Дом отстроен, теперь задумался о щите. Раскидал потребителей по веткам. В щите учета стоит вводной автомат на 25А и селективное узо. Прочитал много тем, нарисовал свою схему. возможно не по фен-шую. Прошу посмотреть и выдать вердикт)

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

05.02.2015 в 15:26:10

Вам первый же вопрос зададут про сечения всех кабелей. Не подписано. У УЗО мА не указаны.

На синей ветке УЗО общее есть, на ответственных уже не имеет смысла ставить. Либо пустить их от автомата на 20А, до общего УЗО. Узо+АВ на ответственных может на дифы заменить, если не хотите объединять?

Не очень понимаю, зачем УЗО рядом с генератором.

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

05.02.2015 в 15:31:46

MegaDocent написал : Вам первый же вопрос зададут про сечения всех кабелей. Не подписано. у УЗО мА не указаны. Узо+АВ на ответственных может на дифы заменить, если не хотите объединять?

Сечение стандартное . На духовой шкаф 4 кв мм*2, на розетки 2.5*3, свет 1.5*2 на дифы не хочу менять связка автомат+узо надежней. Вот в щите только не знаю 8 или 10 разводить .Будет мягкий кабель с опресовкой.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

05.02.2015 в 15:50:48

Rol82 написал : Сечение стандартное . На духовой шкаф 4 кв мм*2

Это не "стандартное".

Rol82 написал : связка автомат+узо надежней.

Кто сказал?

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

05.02.2015 в 16:05:40

Johnny написал : Это не "стандартное".

Кто сказал?

на дух шкаф , ошибся будет 4 кв мм *3 . про узо в смысле не надежней, а легче искать причину. если перегруз по фазе то автомат выбьет, если утечка , то УЗО.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

05.02.2015 в 16:34:01

Rol82 написал : на дух шкаф , ошибся будет 4 кв мм *3 .

В кубе? :) Да еще и автомат 16-смысл? По Вашей схеме, так он вообще всего 2 кВт жрет. До 3.7 кВт можно смело класть 3х2.5 и защищать его 16А АВ. Обычная розеточная линия.

Rol82 написал : про узо в смысле не надежней, а легче искать причину.

Вот нормальный "домашний" дифавтомат. Предположим, он сработал. Определяем причину:

  • опущен только оранжевый рычажок - перегрузка/КЗ
  • опущены оба рычажка - утечка/нажатие кнопки "Тест".
0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

05.02.2015 в 16:52:39

Johnny написал : В кубе? :) Да еще и автомат 16-смысл? По Вашей схеме, так он вообще всего 2 кВт жрет. До 3.7 кВт можно смело класть 3х2.5 и защищать его 16А АВ. Обычная розеточная линия.

Вот нормальный "домашний" дифавтомат. Предположим, он сработал. Определяем причину:

  • опущен только оранжевый рычажок - перегрузка/КЗ
  • опущены оба рычажка - утечка/нажатие кнопки "Тест".

УУУ такой первый раз вижу! Спасибо за подсказку. Но связка Узо+ Автомат будет немного дешевле( Астра УЗО+doepke) А схема сама верна или нужно что то менять. как правильно сделать неотключаемые линии или я все правильно их нарисовал.

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

05.02.2015 в 19:56:32

Rol82 написал : А схема сама верна или нужно что то менять. как правильно сделать неотключаемые линии или я все правильно их нарисовал.

Я там выше написал замечание по схеме как раз. 1) На синей ветке УЗО общее есть, на ответственных уже не имеет смысла ставить. Либо пустить их от автомата на 20А, до общего УЗО. Неотключаемые это ответственные по схеме? Зачем они висят на двух узо сразу? Их нужно кидать от автомата на 20, или вообще от УЗМ. 2) Не очень понимаю, зачем УЗО рядом с генератором? 3) Узо есть на 10 и на 30. На 40мА нету. Если 40 на 30 на схеме заменить, вроде ок. Там еще есть по номиналам ряд, но на память я не вспомню, тут другие подскажут. 4) Насос в скважине? У насоса точно маленькая утечка? Не будет ли УЗО на 10мА выбиваться от него (тут я не в курсе)?

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

05.02.2015 в 21:20:07

MegaDocent написал : Я там выше написал замечание по схеме как раз. 1) На синей ветке УЗО общее есть, на ответственных уже не имеет смысла ставить. Либо пустить их от автомата на 20А, до общего УЗО. Неотключаемые это ответственные по схеме? Зачем они висят на двух узо сразу? Их нужно кидать от автомата на 20, или вообще от УЗМ. )

Изменил, поставил после УЗМ, пусть будет защита от перепадов

MegaDocent написал : 2) Не очень понимаю, зачем УЗО рядом с генератором?)

Да, тут что то намудрил, может проще после вводного поставить Узо на 40/30

MegaDocent написал : 3) Узо есть на 10 и на 30. На 40мА нету. Если 40 на 30 на схеме заменить, вроде ок. Там еще есть по номиналам ряд, но на память я не вспомню, тут другие подскажут.)

По утечке как раз есть на 10 и на 30 , думаю на розетку в ванной поставить тип А, а везде общ и на неотключаемые линии тип АС.

MegaDocent написал : 4) Насос в скважине? У насоса точно маленькая утечка? Не будет ли УЗО на 10мА выбиваться от него (тут я не в курсе)?

Изменил, согласен что на насос можно и на 30. Посмотрите еще раз .

0
MegaDocent
MegaDocent
Местный

Регистрация: 20.06.2012

Пермь

Сообщений: 250

05.02.2015 в 22:38:04

Rol82 написал :

Изменил, поставил после УЗМ, пусть будет защита от перепадов Да, тут что то намудрил, может проще после вводного поставить Узо на 40/30 По утечке как раз есть на 10 и на 30 , думаю на розетку в ванной поставить тип А, а везде общ и на неотключаемые линии тип АС. Изменил, согласен что на насос можно и на 30. Посмотрите еще раз .

Да, сейчас уже хорошо. Интересно рисуете, в клеточках экселя. Пиксель-арт какой-то. =)

Я только все равно не понимаю, зачем УЗО от генератора. Все потребители уже защищены. Больше УЗО не требуется.

0
Rol82
Rol82
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Раменское

Сообщений: 145

05.02.2015 в 23:05:58

MegaDocent написал : Да, сейчас уже хорошо. Интересно рисуете, в клеточках экселя. Пиксель-арт какой-то. =)

Я только все равно не понимаю, зачем УЗО от генератора.
Все потребители уже защищены. Больше УЗО не требуется.

Рисую в чем посоветовали)) Ну если не требуется, то исключу. Говорят АBB рубильник на 60 А лучше вписывается в щит чем на 40 Какой щит лучше купить, на 96 нашёл только АBB за 12000 рубоиков. Вопрос ещё ,многожильный кабель какой фирмы посоветуете использовать с щите(желательно сто бы был выбор цветов)?

0