Уважаемые форумчане, здравствуйте, собираю электрощит, посоветуйте/покритикуйте все ли правильно я составил. Есть квартира 42м2, 2 комнаты с теплыми балконами, кухня , сан.узел; ввиду с стесненностью в финансах всю проводку и щиток планирую делать сам. Что есть в этажном щите указал на схеме, сейчас в квартиру заходит кабель 6мм2, будет заменен на 10мм2. Весь щит планирую собирать на HAGERе 36 модулей, т.к. по цене пока получается наиболее лучший вариант (порядка 10-15%), если конечно не считать на оборудовании SE EASY9. Если в процессе редактирования схемы окажется что на LEGRAND, ABB или SE получится более бюджетный вариант, то собирать буду на них.
Возник ряд вопросов:
- В целом правильно ли я составил схему, что нужно добавить/убрать/проредактировать?
- Нужно ли соблюдать селективность между квартирными УЗО и АВДТ в щитке или это нужно делать только если и там и там стоит УЗО?
- Автоматы/УЗО/дифы серии SE EASY9 действительно не стоит ставить, т.к. по надежности они хуже, чем другие линейки и стоят на одном уровне с китайскими?
- Кто работал с оборудованием HAGER, щиты Volta от Golf, чем принципиально отличаются, кроме цены в 2? Щит хочу встраиваемый в ГВЛ с дымчатой или белой дверцей. У Volta, кая я понял, сразу идет железная, а другие докупаются дополнительно?
И вопросы по монтажу самого кабеля и т.п.:
- Кабель ВВГнгLS по квартире предполагаю тянуть по потолку в пучках на струне с использованием коммуникационных коробок. Потолок будет натяжным. Опускать вниз строго вертикально в штробе 15х10 мм, стены сверху в штукатурку. В коробках провода будут соединяться гильзами под обжим (есть обжимник ПК-16). Правильно ли все это? В данном случае нет смысла затягивать все это в гофру?