1 принцип зависимостей.
-- Сечение проводов выбирается по суммарной нагрузке на линию
-- Защита выбирается по сечению проводов
-- защита от поражения эл.током(УЗО) выбирается из расчёта минимум 1 на всё ,далее по потребностям и желаниям.
-- типовая схема подразумивает следующую последовательность(селективность) Лестничный автомат--Счётчик--вводной автомат--реле напряжения--узо--- автоматы на линии.
2 Принцип монтажа
Сечение проводов на розетки 2,5 мм2 Сечение проводов на свет (также кондиционеры и тёплые полы)1,5 мм2 сечение на варочную панель 4-6 мм2 сечение на проточные бойлеры 4-6мм2 Сечение ввода 4-10мм2 (в зависимости от того сколько дают на ввод)
3 таблица установки защиты и нагрузок для кабелей однофазной сети
сечение 1,5мм2 = автомат 10А мощность до 2,2 кВт (допустимый ток 19А-4,1кВт) сечение 2,5мм2 = автомат 16А мощность до 3,5 кВт (Допустимый ток 27А-5,9кВт) сечение 4 мм2 = автомат 25А мощность до 5,5 кВт (Допустимый ток 38А-8,3кВт) сечение 6 мм2 = автомат 32А мощносто до 7,2 кВт (допустимый ток 46А-10кВт) сечение 10 мм2 = автомат 50А мощность до 11кВт (допустимый ток 70А-15,4кВт)
4 Принцип подбора Дифавтоматов и УЗО
Номинальный ток Узо должен быть выше суммарного тока всех прикрытых этим узо линий. ток утечки узо должен быть не выше 30 мА.(ток утечки опасный для жизни 100мА) Тип узо применяемый в бытовой домашней сети "АС" (для любителей перестраховаться тип "А" значительно дороже,целесообразность спорная) Узо работает в связке с автоматом Диф автомат сочетает в себе узо+ автомат Кол-во устройств защитного отключения(УЗО-Диф) зависит от целесообразности и необходимости,обычно прикрывают зонами,влажные помещение,кухня,остальное и т.д. Минимум 1 на всю квартиру. УЗО 100мА и 300мА не защищают от поражения эл.током,и устанавливаются из других соображений,обычно на вводе в квартиру
5
Типовой развод линий (зависит от ваших желаний и возможностей)
Основные принципы розетки отдельно от света влажные помещения отдельно от других отдельными линиями стиральные машины,бойлеры,варочные поверхности,балкон,кухонные розетки.
6
реле напряжения-- целесообразны в домах с возможными скачками напряжения,старый фонд,плохие сети ,плохое состояние этажных щитов и т.д. устанавливается в начале схемы
Пользуясь данными принципами несложно определить какая нагрузка у вашего прибора,соответственно какое сечение кабеля необходимо для питающей линии,соответственно определяется автомат .
Это базовые принципы подхода к электромонтажу,пользуясь которыми возможно решить несложные задачи разводки в квартирах. Данная справка не подразумивает что делать необходимо именно так, это просто вспомогательная информация которая опускает множество моментов,и направлена на неопытных пользователей,и домашних мастеров.Если вы знаете что такое ПУЭ то скорее информацию вам лучше брать оттуда,тут же повторюсь,типовой подход.
Кто поумнее сделайте нечто подобной,в упрощённой форме, в верху ветки Электрика.Количество типовых вопросов по схемам разводки квартир удручает.