17.02.2015 в 04:20:53

В новостройке - есть выключатель для кухонной зоны и соотв провода для люстры. Освещение это местное мне не нужно, зато на этом месте очень бы пригодилась розетка.

Можно ли замкнуть провода в месте подключения люстры и установить розетку вместо выключателя? Сечение проводов 1,5 кв мм, НО на все розетки идут провода такого же сечения (2,5 и не пахло). Автоматы стоят общие на свет и розетки - 16 А.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.02.2015 в 05:02:30

Да можно вроде. Только вот автоматы бы на 10А поменять.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 07:05:46

На всякий случай измерьте реальное сечение кабеля и по результату соответственно снижайте номиналы автоматов

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

17.02.2015 в 11:14:00

Сечение мерил микрометром - 1,5 кв мм инфа 100%. На розетки тоже. Во всем доме так сделано - около 1000 квартир. И везде 16 А автоматы. Везде менять на 10 А?? Удобно будет пользоваться розетками, ну в плане, включил чайник в одну розетку с холодильником - выбило автомат?

На плиту приходит 2,5 кв мм ВРОДЕ, не мерил.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.02.2015 в 11:40:18

arz88 написал : Везде менять на 10 А??

Угу

arz88 написал : На плиту приходит 2,5 кв мм ВРОДЕ, не мерил.

Чего-то совсем мало...

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

17.02.2015 в 11:45:34

Тут по идее везде проводку менять надо.

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

17.02.2015 в 11:49:51

ksiman написал : Чего-то совсем мало...

В WAGO-вский клеммник вставились на пределе, ЕМНИП у них макс сечение 2,5 у этих клеммников с оранжевыми защелками)

ksiman написал : Угу

У меня стоит 3 автомата:

  1. Прихожая, ванная (розетки, свет) 16 А
  2. Комната (розетки, свет) 16 А
  3. Плита 25 А

Плиту я ставить не буду, запитал от этого кабеля кухонные розетки и поставил автомат 16 А. То есть все кухонные дела будут питаться от этих розеток.

Остается еще две группы. На первой, из мощного и долговременно, будет висеть стиралка. На второй, иногда, обогреватель. Ну и соответственно телеки, компы и пр.

Так что с удобством пользования? Не получится так что 10 А автоматы то и дело будут вырубаться?

0
Электролль
Электролль
Местный

Регистрация: 14.10.2014

Москва

Сообщений: 301

17.02.2015 в 12:50:11

arz88, удобство пользования определяется методом изучения наклеек на приборах, приблизительным расчетом тока по напряжению и мощности с последующим сопоставлением суммы полученных значений и характеристик автоматов. Впрочем, при таком сечении проводов и наличии в исходных данных обогревателя, удобство можно и нужно задвинуть куда подальше в списке приоритетов... В теории, разумеется. А вот реальность - она такая, суровая весьма, штука. Алюминиевая двасполтинка может работать под 25 амперами в маркировке автомата годами, лишь изредка, как будто вздыхая от безысходности, пуская дымок в момент высокой нагрузки... И тогда приходится открывать окошко, чтоб не пахло.

0
Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

17.02.2015 в 13:16:43

Без плиты как жить! Кабель на плиту 2.5 а ввод однофазный?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

17.02.2015 в 15:32:00

arz88 написал : ЕМНИП у них макс сечение 2,5 у этих клеммников с оранжевыми защелками)

макс 4

0
gesund
gesund
Местный

Регистрация: 18.07.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 698

17.02.2015 в 15:48:14

что вы говорите :) где он 0 возьмет? штробить => проще от плиты поставить бокс с ВА и взять от туда розетку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.