gesund написал : где он 0 возьмет?
На потолке?
17.02.2015 в 16:16:53
arz88 написал : Плиту я ставить не буду, запитал от этого кабеля кухонные розетки и поставил автомат 16 А. То есть все кухонные дела будут питаться от этих розеток.
А как вы без плиты жить будете? Или эта квартира как-то по особенному использоваться будет?
18.02.2015 в 03:46:23
gesund написал : что вы говорите где он 0 возьмет?
ответ
arz88 написал : замкнуть провода в месте подключения люстры
Johnny написал : макс 4
ок, знач с сечением на плиту все хорошо.
Solovey написал : А как вы без плиты жить будете? Или эта квартира как-то по особенному использоваться будет?
Квартира-студия. Ставится одноконфорочная плитка, ее будет более чем достаточно для кухонных дел. Макс мощность 2200 Вт.

Еще есть аэрогрили, мультиварки.
Собсно, смысл в том что не будет классической плиты с силовой розеткой.
22.02.2015 в 03:07:07
Так есть еще один вопрос на эту тему. Заземляющий провод в выключателе - рабочий? Если я его подключу к розетке, он будет выполнять свою функцию?
Просто в выключателе на 2 клавиши заземляющий проводник используется для подачи напряжения на вторую лампочку, что, видимо, не совсем правильно.
Что скажете, как определить рабочесть земли?
22.02.2015 в 03:40:50
arz88 написал : Если я его подключу к розетке, он будет выполнять свою функцию?
Нет. Но если дом новый, на светильник должно идти заземление. Нужно правильно перекоммутироваь в коробке.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.