Аватар пользователя
Нуб

Местный

Регистрация: 20.02.2015

Москва

Сообщений: 2

20.02.2015 в 11:55:12

Уважаемые профессионалы, есть ли возможнеость реализовать данную задачу на двухклавишных перекрестных переключателях? Если да, то как? и если нет, то что нужно дополнительно? Количество проводов заложено с запасом. Дано: 2 лампочки и 3 двухклавишных переключателя. Задача: управлять лампочкой 1 с левых клавиш с трех точек, лампочкой 2 с правых клавиш с трех точек. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

20.02.2015 в 12:24:51

на каждую клавишу в подрозетнике д.б. свой 3*1,5. коммутировать, судя по всему в распаечной надо будет. если не прав, то пусть умные люди поправят

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

20.02.2015 в 12:46:09

Кому-то когда-то рисовал. Может пригодиться

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Нуб

Местный

Регистрация: 20.02.2015

Москва

Сообщений: 2

20.02.2015 в 13:39:19

Ким написал : Кому-то когда-то рисовал. Может пригодиться

Ким , в 2клавишный перекрестный переключатель 8 проводов заходит, правильно я понимаю??

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.02.2015 в 14:25:16

Нуб написал : и если нет, то что нужно дополнительно?

промежуточный двухклавишный переключатель нужен

0
Аватар пользователя
ilyarepin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

21.02.2015 в 11:29:44

по моему нужен один двухклавишный перекрестный выключатель и два двухклавишных переключателя. я так понял, что у вас упрощенно - схема включения света с трех мест, только их две, они независимые и совмещены в одних механизмах. погуглите схему включения с трех мест и все поймете!

0

Электрик в Екатеринбурге

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.02.2015 в 11:59:52

Нуб написал : .... в 2-х клавишный перекрестный переключатель 8 проводов заходит, правильно я понимаю?? ....

Все правильно.

Вот только сейчас заметил что на среднем переключателе не соответствие с крайними. Т.е. для левой лампы клавиши выключателя: левая - правая - левая. А для правой - все наоборот.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.02.2015 в 12:12:41

ilyarepin написал : по моему нужен один двухклавишный перекрестный выключатель

Только есть один затык... схема 7+7 встречается только в каталоге.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
ilyarepin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

21.02.2015 в 12:27:43

вот она только надо ее как будто бы в двойном исполнении реализовать

т.е. вместо переключателя - двойной переключатель, вместо перекрестного - двойной перекрестный.

0

Электрик в Екатеринбурге

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.02.2015 в 12:37:26

ilyarepin написал : .. вот она только надо ее как будто бы в двойном исполнении реализовать

не "как будто", а "будто" ( ;)) "все в двойном экземпляре". А схема у Вас - обычная стандартная. То что я вставил то же самое но только "монтажная схема". Вспомнил, я для себя делал ее , когда у родственников подключал выключатели ...

sergey_sav написал : схема 7+7 встречается только в каталоге.

Объясните, pls, незнающему, что за схема 7+7 ????

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
ilyarepin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

21.02.2015 в 12:50:54

Ким написал : То что я вставил то же самое

точно один в один :) , только ноль у вас через все выключатели проходит - это чтобы без коробки все собрать видимо - тоже правильно!

0

Электрик в Екатеринбурге

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.02.2015 в 12:59:38

ilyarepin написал : только ноль у вас через все выключатели проходит - это чтобы без коробки все собрать видимо - тоже правильно!

Все правильно ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

21.02.2015 в 15:28:35

Ким написал : Объясните, pls, незнающему, что за схема 7+7 ?

Это схема двухклавишного перекрёстного переключателя. То есть, то, что нужно для управления двумя источниками света с трёх мест. То, что стоит в середине схемы.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

21.02.2015 в 15:34:11

sergey_sav написал : То, что стоит в середине схемы.

Немножко не то ... Почему "7+7" ???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Standard

Местный

Регистрация: 16.07.2009

Днепропетровск

Сообщений: 59

21.02.2015 в 16:35:10

У Шнейдера выключателям(переключателям) присвоен номер схемы. Конкретно Уника: переключатель MGU5.203.18ZD (проходной)-схема 6, а переключатель MGU5.213.18ZD (двухклавишный проходной)-схема 6+6. Переключатель MGU5.205.18ZD (перекрёстный)-схема 7, двухклавишного перекрёстного нет, но можно собрать из 2-х MGU3.105.18 и получится схема 7+7 http://www.ops-ecat.schneider-electric.com/ecatalogue/browse.do?cat_id=BU_ISC_1268_L3_Z009&conf=livesite&el_typ=node&nod_id=0000000020&scp_id=Z009

0