27.02.2015 в 12:37:26
Доброго дня!
При установке кондиционеров на пром объекте произошла авария в момент пробного пуска. Монтажники силового щита не закрутили вводной ноль на шине. Схема щита примитивная: Красным я выделил место где не был закручен ноль. Как развивалась ситуация: 1) Оборудование смонтировано, подключено к щиту; 2) Вводной автомат включен; 3) Включили Автомат 1 - Сплит систему (не более 1 кВт) - не заработала; 4) Не выключая автомат 1 включили автомат 2 - Другая сплит-система (не более 1 кВт) - не заработала; 5) Не выключая автоматы 1 и 2 включили автомат 3 - мультисплит система - выбило автоматы 1 и 2 - ничего не работало; 6) Выключили автоматы 1 2 и 3; 7) повторили п.3-6 с тем же результатом.
Начали разбираться с возможным отсутствием питания в щите и случайно продергивая все зажимные винты обнаружили, что вводной нулевой провод просто был не закручен. Протянули запустили, но заработало частично, т.е.: 1) сплит система (кондиционер 3) выгорела помпа и плата управления (теристоры); 2) сплит система (кондиционер 2) выгорела помпа; 3) наружный блок мультисплит системы (кондиционер 1) выгорел блок управления.
Конечно все пришло заменять/паять, но остался вопрос, что произошло. В щите присутствует защитный ноль, разведенный в вышестоящем щите как положено. Кондиционеры имеют контур заземления (платы так в 3-х точках имеют подключение).
27.02.2015 в 13:22:29
Схема не прикрепилась, но осмелюсь предположить, что ввод трехфазный и электрик устроил рукотворную аварию типа "отгорание нуля", включив сплиты между фазами.
27.02.2015 в 13:28:10
Director написал : но остался вопрос, что произошло
Как что вместо 220, поперло 380, из-за того что ноль не прикрутили. У нас точно такой же случай был. 2х уровненная квартира. Надо было передвинуть счетчики на временном щите. Несколько раз предупредил монтажников, чтоб мотом по подтягивали провода на счетчике, а особенно ноль. Забыли. Правда обошлось, и ремонт платы управления затянул 65 долл.
27.02.2015 в 13:30:34
обычно так выгорает, когда получают 380v вместо 220.........
27.02.2015 в 14:36:24
Получили 380 вместо 220, вот и результат. А заземление тут ни при чем, оно в качестве рабочего нуля не работает, только от пробоя на корпус защищает.
27.02.2015 в 17:34:39
Жаль, что визуального нет. Интересно другое.
А где проверка прихода?
Такое ощущение, что впопыхах делалось.
27.02.2015 в 18:22:24
Director написал : Монтажники силового щита не закрутили вводной ноль на шине
а где в это время был инженер (энергетик) ? Где акты приёмки оборудования, протоколы измерений, и пр ???
27.02.2015 в 18:50:06
Похоже, что слишком много чудаков одновременно в одном месте собрались..
27.02.2015 в 20:54:58
Бывает и такое .Особенно с китайским Г...м ,которое обычно ставит застройщик .Сам недавно нарвался при замене ввода . Был уверен ,что жила зашла в нужное положение (визуально не проконтролировать) и "затянул" клемму .Хорошо ввод 1Ф ,да и выяснилось быстро;). Наличие правильной модульки ,исключило бы ошибку ..... проверять теперь каждую жилу на "отрыв" -обязательно .
@fev.santeh Инста
27.02.2015 в 23:00:14
Картинку я перерисую и перезалью, оригинал остался на работе. Получается, что установщик кондиционера должен дополнительно был проверить надежность подключения контактов на нуле. Грустно. И если я правильно понял, защитное зануление от "отгорания" нуля никак не спасет. Касаемо документов актов приемки, насколько я понимаю они будут окончательно готовы на финальной стадии, а так как работа идет в параллель, а порой и с опережением электро части, мы ни от чего подобного не застрахованы.
27.02.2015 в 23:30:26
Director написал : что установщик кондиционера должен дополнительно был проверить надежность подключения контактов на нуле.
Это должен делать тот кто крутит винты. Введите техкарту на щиты и например требование проверять через динамометрическую отвертку моменты затяжки винтов. Под роспись монтажника и начальника монтажа. Проворонили - ССЗБ и кто то будет есть пустой хлеб.