02.03.2015 в 08:15:52

Нужен совет. Собираюсь на участке строить гараж, но как раз в этом месте проходит воздушка от столба к дому. В предполагаемом месте строительства на высоте около 2.5-3 метров. Какие возможны варианты (перенс, подземка и т.п). И с кем все это согласовывать?

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

02.03.2015 в 09:37:22

Dimru написал : И с кем все это согласовывать?

Наверно в городские электросети. Они должны пустить воздушку в обход вашего участка.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.03.2015 в 09:42:41

Dimru написал : воздушка от столба к дому

Ответвление выполнено неизолированными проводами, отдельными изолированными, кабелем, СИП?

Dimru написал : Какие возможны варианты

Закопать бронированный кабель или установить промежуточную опору (кабель на тросе, СИП).

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dimru
Dimru
Местный

Регистрация: 06.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

02.03.2015 в 11:27:36

Это старый дом в деревне. Подвод выполнен неизолированными проводами от опоры стоящей на соседнем участке длина около 20-25 м.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.03.2015 в 12:23:47

Dimru

Можно установить временную промежуточную опору и выполнить ответвление СИП. При строительстве гаража предусмотреть постоянную опору, к ней крепить промежуточный подвес или два анкерных зажима - как удобнее по месту.

Другой вариант - сделать ответвление до гаража и щит учёта устроить там же. Дом-то деревянный, небось? Тогда лучше будет с точки зрения пожарной безопасности.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

02.03.2015 в 12:49:13

Dimru, у вас ваш вводной кабель скорее всего очень хорошо провисает, попробуйте заменить ввод на СИП, его можно натянуть получше старого неизолированного провода.

0

Электрик в Екатеринбурге

Dimru
Dimru
Местный

Регистрация: 06.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 167

02.03.2015 в 16:20:46

Провода конечно провисают, но не на столько, чтобы натянув получить необходимую высоту. С промежуточной опорой тоже не все просто, встороне ее не поставшь, не хватит провода. Вроде как оптимальный вариант организовать ввод в гараже и там же поставить счетчик. А далее от гаража тянуть к дому.

0
ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

02.03.2015 в 16:30:44

Dimru, ну раз сами склоняетесь к такому решению - делайте так! можно еще счетчик и вводной автомат на столбе оставить, а от него - отдельный кабель на дом и отдельный кабель на гараж.

0

Электрик в Екатеринбурге

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.03.2015 в 16:34:12

Dimru написал : встороне ее не поставшь, не хватит провода

Нынешние неизолированные провода менять на СИП или на кабель на тросе при любом раскладе, даже если гараж строить передумаете. :) Стена и кровля гаража там, где будут ввод и щит, из негорючих материалов?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

02.03.2015 в 16:35:15

ilyarepin написал : можно еще счетчик и вводной автомат на столбе оставить

Лучше всё-таки спрятать щит в помещение, даже если оно неотапливаемое.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.03.2015 в 18:00:41

Dimru написал : С промежуточной опорой тоже не все просто, встороне ее не поставшь, не хватит провода.

Ваши провода в любом случае логично заменить на СИП. А вот ставить промежуточную опору (может в стороне) или без нее обойтись - это вы уж по месту смотрите.

0