Казань

Сообщений: 26

02.03.2015 в 17:04:22

Здравствуйте. Нужен совет знающего человека. по случаю приобрел самодельный д.о. станочек. Двигатель трехфазный подключен только через пусковой конденсатор емкостью 800 МКФ и напряжением 300В. Двигатель запускается нормально через магнитный пускатель как на стиральных машинах. Вопрос чем чревато такое подключение. Можно ли работать без рабочих конденсаторов длительное время. Двигатель подключен треугольником, мощность узнать не могу нет шильдика. Во время пуска наблюдается кратковременная просадка сети.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

02.03.2015 в 17:24:32

А какова мощность двигателя? почему вы решили что конденсатор пусковой? по ходу это как раз рабочий, а пускового нет. Пусковой отключается после разгона. если он у вас один, то без него двигатель работать не будет.... следовательно это и есть рабочая ёмкость. Вполне приемлемая схема для двигателей небольшой мощности которые включаются без нагрузки. меня только ёмкость смущает....800? или всё таки 80? что по мощности соответствует двигателю 1-1,2 Квт

0
Аватар пользователя
Neodim

Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

02.03.2015 в 23:10:11

Мегавольт. написал : то без него двигатель работать не будет

От чего-же не будет? ... Очень даже будет!

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

02.03.2015 в 23:21:01

Мегавольт. написал : почему вы решили что конденсатор пусковой?

А какой? Пусковой! Без него же не запустится. Просто он и во время работы тоже нужен. Я не буду сильно умничать, но смысл в том, что он сдвигает магнитное поле третьей обмотки и получается крутящий момент. Двигатель может работать и без конденсатора, но крутящий момент будет слабый. Т.е. вполне возможна ситуация когда при увеличении нагрузки он встанет. Чтобы этого не было и нужен конденсатор.

Мегавольт. написал : или всё таки 80? что по мощности соответствует двигателю 1-1,2 Квт

у меня где-то была формула расчета емкости конденсатора. Там нужно знать ток. Т.е. надо "вручную" запустить дв-ль создать рабочую нагрузку и померить ток на свободном конце обмотки. Потом по формуле (в инете есть) высчитать емкость конденсатора. Если просто так подбирать кондер, а не по току то будет движок греться.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.03.2015 в 08:32:58

СергейИ написал : А какой? Пусковой! Без него же не запустится.

Тоже не буду силно умничать, особенно с формулами, в нэте и даже на этом форуме уже всё это есть. Просто вот 2 схемы:

  1. с рабочим конденсатором

  2. с рабочим и пусковым конденсатором.

СергейИ написал : Просто он и во время работы тоже нужен. Я не буду сильно умничать, но смысл в том, что он сдвигает магнитное поле третьей обмотки и получается крутящий момент.

Всё верно, но при пуске условия могут быть разные и момент нужен разный. поэтому и применяют либо простую схему, либо с пусковой ёмкостью.

0
Аватар пользователя
Pavel7708

Местный

Регистрация: 02.03.2015

Казань

Сообщений: 26

03.03.2015 в 08:51:20

Спасибо, что приняли участие в обсуждении. Для мегавольт - конденсатор после запуска двигателя отключается. После пуска двигателя и выхода его на рабочие обороты наблюдается моргание лампочек. Если поможет уточнение конденсаторы марки В3Р 3Ф 800МкФ 300В, 2 штуки соединены параллельно. Напряжение между обмотками к которым подсоединены фаза и ноль - 216 вольт, между соседними примерно 176-180 вольт. конденсаторы судя по всему полярные на выводах обозначения + и -., но запускается двигатель не зависимо где фаза и ноль.

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

03.03.2015 в 09:41:20

Мегавольт. написал : Всё верно, но при пуске условия могут быть разные и момент нужен разный. поэтому и применяют либо простую схему, либо с пусковой ёмкостью.

Согласен. Просто одно дело для вентилятора - момент страгивания нужен маленький и достаточно расчетной емкости. А если к примеру насос, то ему в первый момент нужен больше момент и поэтому ставят дополнительную емкость.

Pavel7708 написал : судя по всему полярные на выводах обозначения + и -

Скорее всего это электролитические конденсаторы. Применять их в переменном напряжении нельзя. Взорвутся.

Pavel7708 написал : между соседними примерно 176-180 вольт.

А ток-то какой между этими обмотками?

0
Аватар пользователя
Pavel7708

Местный

Регистрация: 02.03.2015

Казань

Сообщений: 26

03.03.2015 в 10:20:03

СергейИ написал : Согласен. Просто одно дело для вентилятора - момент страгивания нужен маленький и достаточно расчетной емкости. А если к примеру насос, то ему в первый момент нужен больше момент и поэтому ставят дополнительную емкость.

Скорее всего это электролитические конденсаторы. Применять их в переменном напряжении нельзя. Взорвутся. Время работы конденсаторов примерно 1-2 секунды.

А ток-то какой между этими обмотками?

Ток к сожаления померить не могу, в наличии только бытовой мультиметр

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.03.2015 в 11:36:32

Pavel7708 написал : Спасибо, что приняли участие в обсуждении. Для мегавольт - конденсатор после запуска двигателя отключается. После пуска двигателя и выхода его на рабочие обороты наблюдается моргание лампочек. Если поможет уточнение конденсаторы марки В3Р 3Ф 800МкФ 300В, 2 штуки соединены параллельно. Напряжение между обмотками к которым подсоединены фаза и ноль - 216 вольт, между соседними примерно 176-180 вольт. конденсаторы судя по всему полярные на выводах обозначения + и -., но запускается двигатель не зависимо где фаза и ноль.

Pavel7708 написал : Двигатель запускается нормально через магнитный пускатель как на стиральных машинах.

Фото бы конечно не помешало.... а то я вообще запутался. Начнём с того, что если имеется ввиду стиральная машина старого образца (активаторная) , то там двигатели стояли (и стоят) не 3х фазные, а однофазные, а других типов, однофазные.

Применение электролитических конденсаторов в переменной сети.... ну есть схема такого включения, вот тут описана. http://www.km.ru/referats/335231-vklyuchenie-3-kh-faznogo-dvigatelya-v-odnofaznuyu-set

Если двигатель пускается через обычный магнитный пускатель, как происходит отключение конденсатора после запуска?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.03.2015 в 11:45:47

СергейИ написал : Просто одно дело для вентилятора - момент страгивания нужен маленький и достаточно расчетной емкости. А если к примеру насос, то ему в первый момент нужен больше момент и поэтому ставят дополнительную емкость.

вот тут мы говорим о пусковой ёмкости.

СергейИ написал : смысл в том, что он сдвигает магнитное поле третьей обмотки и получается крутящий момент. Двигатель может работать и без конденсатора, но крутящий момент будет слабый. Т.е. вполне возможна ситуация когда при увеличении нагрузки он встанет. Чтобы этого не было и нужен конденсатор.

А тут уже о рабочей. у Pavel7708, ёмкость одна (слепленная из 2х) и как он говорит отключаемая. 3х фазный двигатель, в однофазной сети, без рабочей ёмкости, тем более с нагрузкой станка по деревообработке работать не будет.

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

03.03.2015 в 12:03:40

Pavel7708 написал : Нужен совет знающего человека. по случаю приобрел самодельный д.о. станочек. Двигатель трехфазный подключен только через пусковой конденсатор емкостью 800 МКФ и напряжением 300В.

Раз станок самодельный, то всю эту самодельную схему нужно выкинуть и собрать нормальную с рабочими конденсаторами ( не электролитами!) от пусковых в большинстве случаев можно отказаться.

0
Аватар пользователя
Pavel7708

Местный

Регистрация: 02.03.2015

Казань

Сообщений: 26

03.03.2015 в 13:30:28

К сожалению сейчас выложить фото своего станка со всеми устройствами нет возможности, т.к. нахожусь на работе, а дома интернета нет. Завтра постараюсь.

0
Аватар пользователя
Любитель_Эл

Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

03.03.2015 в 18:42:29

В3Р 3Ф 800МкФ 300В - это полярные электролиты для фотовспышек, на переменном токе, если действительно соединены 2 штуки параллельно, должны были взорваться. Может, соединены встречно- последовательно? Тогда получается неполярный конденсатор, но это- не самый лучший вариант. Конечно, все надо переделать и поставить нормальный рабочий конденсатор- бумажный или пленочный.

Возможен вариант, что двигатель на самом деле однофазный, не требующий рабочего конденсатора- такие были в старых стиральных машинах. Там была пусковая обмотка, подключаемая только при запуске

0
Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

03.03.2015 в 20:54:03

Мегавольт. написал : Если двигатель пускается через обычный магнитный пускатель, как происходит отключение конденсатора после запуска?

Вот тут ответ

Любитель_Эл написал : Там была пусковая обмотка, подключаемая только при запуске

0
Аватар пользователя
метанол

Местный

Регистрация: 17.03.2013

Таганрог

Сообщений: 562

03.03.2015 в 21:39:12

Мегавольт. написал : Если двигатель пускается через обычный магнитный пускатель, как происходит отключение конденсатора после запуска?

Я подозреваю, что речь идёт не о пускателе а о пусковом устройстве, (реле тока) такие применялись в советских холодильниках и в стиралках.