Всем доброго дня!
Электрик проложил открытую электропроводку в ванной комнате открытым способом в чёрной гофротрубе под каждый кабель. По ванной проходят 3 прикреплённых к стене кабеля: 2,5 кв. мм, 4 кв. мм и ещё 4 кв. мм. Один кабель для розеток кухни и два, что потолще, для плиты и духового шкафа. Саму разводку электрик планирует делать в сантехническом узле в туалете, который находится на пути к кухне (в одном месте с разводкой сантехники). Как-то всё это немного странно. Подскажите, пожалуйста, 3 проблемных момента:
1) Нормально, что силовые провода пойдут в гофре под чугунной ванной, а не в стене? Вдруг где-то протечёт и закоротит, или, ещё хуже, когда мы будем мыться, ударит током. Насколько всё это надёжно изолировано, и будет ли безопасно лет через 15?
2) Разве нормально делать распаячную коробку в сантехническом узле туалета вместе со всеми трубами и стояками?
3) Плита 9000 Вт, 1 фаза. Нормально ли к ней проводить медные провода сечением 4 кв. мм?
Благодарю за ответы!
03.03.2015 в 18:21:46
То что описано по пункту 1 соответствует ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. То есть кабели проложить можно ( проклятое слово допускается), но без разрывов. Тупо транзитный кабель. Но по хорошему лучше всё вывести в коридор либо по стене ,либо по потолку либо в стяжке в полу. Любое повреждение проводки и прощай ванна. По правилам кабель, розетки должны быть удалены от трубопроводов не менее , чем 50см. Раньше было 1 м. Так что распологать распредкорбку рядом с водой не очень хорошо. Либо надо ставить распредкорбку IP 54, с сальниками Плита какая? На всех современных плитах есть возможность подключать тэны раздельно. Поэтому не экономте пролжите кабель 5х4, на каждую жилу поставте автомат. Цена 3х10 - 157, 5х4 - 113. Хотя стоимость автоматов добавляется. Как собираетесь подключать плиту : через клеммы или силовой разъём?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.03.2015 в 19:27:57
megrad написал : По правилам кабель, розетки должны быть удалены от трубопроводов не менее , чем 50см. Раньше было 1 м. Так что распологать распредкорбку рядом с водой не очень хорошо. Либо надо ставить распредкорбку IP 54, с сальниками Плита какая? На всех современных плитах есть возможность подключать тэны раздельно. Поэтому не экономте пролжите кабель 5х4, на каждую жилу поставте автомат. Цена 3х10 - 157, 5х4 - 113. Хотя стоимость автоматов добавляется. Как собираетесь подключать плиту : через клеммы или силовой разъём?
Спасибо за ответ!
Нет, тэны, я думаю, раздельно не подключаются (плита
Подключаем через силовой разъём.
Идея с влагозащищённой коробкой хорошая, не подумал об этом раньше. Хотя, конечно, нужно было раньше смотреть за электриком и обсуждать, как всё пойдёт.
Ещё есть идея поставить акриловую ванну, она ток проводить не должна.
03.03.2015 в 20:07:53
Сзади у плиты есть клемник на пять контактов : ноль, земля и три фазы.
При подключении на 220 В между фазными ставятся перемычки,
при подключении на 380 В на каждую клемму приходит своя фаза.
В принципе можно так же поступит и при одной фазе, добавив в
щите 3 автомата.
5х4 укладывается и подключается легче, чем 3х10.
Разъёмы лучше ЛЕГРАНД
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.03.2015 в 20:29:28
greathoha написал : разводку электрик планирует делать в сантехническом узле в туалете, который находится на пути к кухне
Странное решение. В ванной и туалете ни чего транзитного в кухню быть не должно...
greathoha написал : 2) Разве нормально делать распаячную коробку
[![](http://s17.rimg.info/e6a35ece91b1be361bf8ccc6f8a593ae.gif)](http://smayliki.ru/smilie-1027803015.html)
Вообще её делать не надо, можно обойтись без неё...
03.03.2015 в 20:53:10
greathoha написал : Нормально, что силовые провода пойдут в гофре под чугунной ванной,
ООчень странно!
greathoha написал : 2) Разве нормально делать распаячную коробку в сантехническом узле туалета вместе со всеми трубами и стояками?
Не стоит этого без Острой необходимости.... + надо смотреть расстояния на "свету"... если не ошибаюсь
greathoha написал : 3) Плита 9000 Вт, 1 фаза. Нормально ли к ней проводить медные провода сечением 4 кв. мм?
Неа... там даже 6ки мало...
greathoha написал : Электрик проложил открытую электропроводку в ванной комнате открытым способом в чёрной гофротрубе
Это явно будет ПНД гофра... что недопустимо... горит она однако... (сию гофру только на природу или в стяжку можно)
megrad написал : Поэтому не экономте пролжите кабель 5х4, на каждую жилу поставте автомат.
Это как? На нуль тоже?
03.03.2015 в 21:23:09
На каждую фазную жилу.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.03.2015 в 21:58:07
по моему - странное решение в гофре под ванной тянуть кабель на кухню - может лучше где-то обойти ванну??? например за натяжными потолками спрятать эти кабеля или еще как, тем более распредкоробку в ванной ставить.
Электрик в Екатеринбурге
03.03.2015 в 21:58:54
в смысле ванную комнату обойти
Электрик в Екатеринбурге
03.03.2015 в 22:30:24
greathoha написал : Электрик проложил открытую электропроводку в ванной комнате открытым способом в чёрной гофротрубе под каждый кабель
черная гофра обычно из ПНД делается - она же горючая. Для прокладки электропроводки в трубах поверх стен нужно ПВХ гофротрубу брать. Коллеги, поправьте, если неправ.
greathoha написал : Нормально, что силовые провода пойдут в гофре под чугунной ванной
под ванной я бы точно кабель не клал, что в трубе, что без. А если кран сорвет или сифон? Затопите же. Если через ванну и идти транзитом, то уж точно по потолку
04.03.2015 в 05:11:07
haramamburu написал : фаза то одна..
Согласен , фаза одна. Если фаза одна разве в щите стоит на разные нагрузки стоит один автомат. В печи шесть тэнов (4 варочная поверхность, 2 духовка) почему бы их не разделить, раз клемник позволяет. Кабель 5х4 проще подключать и в щите, и в разъёме. Часто бывает: коротит один из тэнов и печкой пользоваться нельзя. Либо надо лезть в печь и откидывать питание на неисправный тэн.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.03.2015 в 07:32:28
megrad написал : Согласен , фаза одна. Если фаза одна разве в щите стоит на разные нагрузки стоит один автомат. В печи шесть тэнов (4 варочная поверхность, 2 духовка) почему бы их не разделить, раз клемник позволяет.
Не стоит так делать! Фаза одна, следовательно в общем N проводнике токи будут просто суммироваться. Если по жиле 4кв пустить ток 40А что с ней будет? Ничего хорошего :( Так что единственно правильный вариант - кабель 3х10
04.03.2015 в 08:34:47
greathoha написал : Плита 9000 Вт, 1 фаза. Нормально ли к ней проводить медные провода сечением 4 кв. мм?
нет ! 3*6