13.03.2015 в 10:55:21
Прошу посмотреть опытным взглядом можно ли так развести электрику в 2-х комнатной квартире? Либо что-то стоит поменять
13.03.2015 в 11:48:25
Все автоматы 20А заменить на 16А. Вводной 40А сами придумали или это ограничение выделенной мощности? При вводном кабеле 10мм2 по-идее можно и 50А. Тогда УЗО заменить на 63А. Ну и свет с розетками лучше разнести на разные УЗО, чтоб вообще без света не остаться если что. Духовки не будет или забыли? Кондеи? Роутер-шмоутер, звонок, не отключаемые группы и пр.?
13.03.2015 в 12:20:06
Это электрик набросал схемку как собирается сделать,а меня сомнения взяли, можно ли все розетки ставить на один узо, т.к. сам я не понимаю в этом, вот и решил спросить у более знающих. А почему 20А не подходят? по таблице сечения провода 21А регламентировано. И еще вопрос для самообразования, почему входной и узо 2-х полюсные, каков принцип их подключения?
13.03.2015 в 12:40:24
Александр86 написал : Это электрик набросал схемку как собирается сделать
В шею гнать такого электрика.
Александр86 написал : А почему 20А не подходят? по таблице сечения провода 21А регламентировано.
Только автомат отключается при токе, превышающем 1,13*номинал и отключится он не раньше чем через час. Т.е. для автомата 20А это 1,13*20=22А. А при токе 1,45*номинал он отключится менее чем через час. И учтите, что в таблице данные для кабеля именно 2,5мм2 а сейчас такой очень трудно купить - везде занижают сечение.
Александр86 написал : И еще вопрос для самообразования, почему входной и узо 2-х полюсные, каков принцип их подключения?
Вводной двухполюсный, чтобы при отключении разорвать не только фазу, но и ноль. Так, на всякий случай. А УЗО ноль нужен по принципу его работы - оно сравнивает ток прошедший через фазу и вернувшийся через ноль, и если они различаются, то где-то утечка и значит АХТУНГ!
13.03.2015 в 12:56:49
Александр86 написал : можно ли все розетки ставить на один узо, т.к. сам я не понимаю в этом, вот и решил спросить у более знающих.
Нужно ещё добавить хотя бы 1 УЗО.
13.03.2015 в 13:03:17
А вообще схема подключения всех розеток в 1 узо реальна, оно будет срабатывать если его поменять на 63А?
13.03.2015 в 13:04:17
Songo написал : Нужно ещё добавить хотя бы 1 УЗО.
Вот как раз и меня берут сомнения. А добавление 2 узо куда подключать?
13.03.2015 в 13:34:21
параллельно первому, потребители раскидать примерно поровну на оба узо, и помнить что у каждого узо свой ноль
13.03.2015 в 13:42:45
Александр86 написал : А почему 20А не подходят? по таблице сечения провода 21А регламентировано.
Автоматика в щите должна защищать не провода, а дом. И сечение проводов - только один из критериев. Включаем в один удлинитель два двухкиловаттных масляных нагревателя. Имеем через пару часов гарантированный пожар. Либо розетка, либо шнур удлинителя. Оно Вам надо?
13.03.2015 в 13:54:50
Александр86 написал : оно будет срабатывать если его поменять на 63А?
УЗО срабатывает не от перегрузки. От перегрузки оно просто сгорает. А срабатывает оно по току утечки - это, что написано типа 30мА или 10мА. На 63А его надо заменить, если вводной автомат поменяете на 50А.
13.03.2015 в 14:24:16
AlexeyL написал : Автоматика в щите должна защищать не провода, а дом.
Гениально...:)
13.03.2015 в 14:31:44
uc1wwg написал : Гениально...:)
Полковник Ясенпень и его американский коллега capitain Obvious на гениальность не претендуют, но бывают правы до обидного часто :-)
13.03.2015 в 14:32:38
uc1wwg написал : Гениально...:)
Но суть-то он правильно изложил. Розетки - автомат 16.
13.03.2015 в 14:53:47
Johnny написал : Но суть-то он правильно изложил. Розетки - автомат 16.
Позволю себе поправить: не более 16. На жилую комнату, где неизбежно будут те самые удлинители, есть смысл ставить автоматы 10 ампер. Поскольку в удлинителе очень редко бывает провод толще 1,5 мм2. Тоньше - бывает :-) На небольшой кухне, где все мощные потребители стоят у стенок, можно набить достаточное количество розеток, и смело ставить защиту 16 ампер.
13.03.2015 в 15:15:52
armourbullet написал : параллельно первому, потребители раскидать примерно поровну на оба узо, и помнить что у каждого узо свой ноль
А второе УЗО тоже должно быть на 63А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу