03.04.2015 в 23:57:26
напряга м\у фазой и нолём 220, м\у фазой и землёй 103, м\у нолём и землёй 103. Как так. Замерял на входе силы в квартиру. ???
04.04.2015 в 00:03:47
Анатолий эл. написал : Как так. Замерял на входе силы в квартиру. ???
Дом старый?
04.04.2015 в 00:12:11
хрущёвка 60-года
04.04.2015 в 00:19:16
Анатолий эл. написал : хрущёвка 60-года
Возможен вариант, что в квартиру приходят не фаза и ноль, а две фазы. Где 220В это линейное напряжение...
04.04.2015 в 00:26:59
начальная причина в том что перестали греть теплые полы. При сопротивлении 235 ом ток 0.6. раньше грели за 10 мин, а сейчас 1 час и еле заметно.
04.04.2015 в 00:30:55
В качестве Земли что работало?
04.04.2015 в 00:32:01
Анатолий эл., в квартире ремонт делался? Проводка новая, трехпроводная? Похоже, "земля" у Вас висит в воздухе, будучи не подключенной на вводе, но при этом подключена к потребителям, что неверно.
04.04.2015 в 00:32:19
подскажи как проверить 2 фазы там, или фаза и ноль, плизз
04.04.2015 в 00:34:26
Анатолий эл. написал : хрущёвка 60-года
Стояк реконструировали? Фото этажного щита можете прислать?
04.04.2015 в 00:34:54
Если напряжение в норме и не прыгает, значит фаза + ноль
04.04.2015 в 00:35:24
ремонт только закончили, завтра посмотрю, но почему пол не греет?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.