Santey77
Santey77
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Москва

Сообщений: 14

07.04.2015 в 14:06:17

Всем добрый день! Установлен счетчик "Меркурий" трех тарифный, трансы 200/5 = коф.40, у арендаторов стоит "Дельта"- коэффициент трансформации = 50. Как произвести расчет потраченной энергии если показания моего счетчика не совпадают с промежуточным? :eek:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.04.2015 в 15:49:42

Умножаете показания на коэффициент трансформации и всё :)

0
Santey77
Santey77
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Москва

Сообщений: 14

07.04.2015 в 16:29:23

ksiman написал : Умножаете показания на коэффициент трансформации и всё :)

Спасибо, это я уже делал но суммы рознятся Пример: показания моего счетчика = 5700 КВч, показания арендаторов = 18500 КВч.... у них трансформация больше.....

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.04.2015 в 16:33:40

Значит надо искать ошибку

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

07.04.2015 в 16:35:01

Santey77 написал : Всем добрый день! Установлен счетчик "Меркурий" трех тарифный, трансы 200/5 = коф.40, у арендаторов стоит "Дельта"- коэффициент трансформации = 50. Как произвести расчет потраченной энергии если показания моего счетчика не совпадают с промежуточным? :eek:

Вы бы хоть сфотографировали сами счетчики, показания которые снимаете, трансформаторы тока с табличками коэф.трансформации.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22222

07.04.2015 в 16:56:58

Santey77 написал : Пример: показания моего счетчика = 5700 КВч, показания арендаторов = 18500 КВч....

Santey77 написал : "Меркурий" трех тарифный,

Это общие суммы ? А то ведь хреновенько иной раз видно по какому тарифу что снимаем.

Khlebnikov написал : показания которые снимаете, трансформаторы тока с табличками коэф.трансформации.

И с пломбами на крышках ТТ ! Не важно чьими . И кто из вас субабонент ?

0

Да, ни фига.

D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

07.04.2015 в 17:19:05

Santey77 написал : Спасибо, это я уже делал но суммы рознятся Пример: показания моего счетчика = 5700 КВч, показания арендаторов = 18500 КВч.... у них трансформация больше.....

Может "запятую" на счетчике, где-то забыли учесть. Надо проверять схему подключения и ТТ.

0
Santey77
Santey77
Новичок

Регистрация: 15.01.2015

Москва

Сообщений: 14

08.04.2015 в 10:09:21

Всем спасибо, поеду разбираться! Всем удачи!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу