Доброго времени суток. Имеем выход к щитку следующих кабелей:

  1. Свет спальня.
  2. Розетки спальня.
  3. Свет детская.
  4. Розетки детская.
  5. Свет гостинная.
  6. Розетки гостинная.
  7. Свет коридор.
  8. Розетки коридор.
  9. Свет ванна.
  10. Бойлер ванна.
  11. Свет кухня.
  12. Розетки кухня.
  13. Стиральная машина+пос.м.мпосс.уд.м.машина.
  14. Варочная панель.
  15. Духовой шкаф. Все розеточные линии 3×2.5 Все осветительные линии 3×15 Линия Духового шкафа 3×4 Линия варочной панели 3×6 Все это надо собрать в щиток на 24 модуля, при том что уже стоит щетчик и вводной автомат (5модулей +2модуля) Есть какие нибудь соображения? Если поидеться переходить на щиток 32 модулей, как бы вы собрали его? Надо собрать побюджетней.
0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

07.04.2015 в 16:14:17

максим51 написал : Если поидеться переходить на щиток 32 модулей, как бы вы собрали его? Надо собрать побюджетней.

нужен щит на 36 модулей. 1ряд счетчик+вводной АВ,АВ на освещение,стац.подключ. 2.ряд3Узо+кросс-модуль 4*7,для подключения "Н" 3.ряд гр.АВ на линии под дифф.защитой. Как-то так.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 125250

Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

07.04.2015 в 16:47:35

1 свет спальня -гостинная-детская 2 розетки спальня гостинная детская 3 свет кухня-свет коридор 4 розетки кухня-розетки коридор 5 бойлер 6 стиралка 7 посудомойка 8 варочная 9 свет ванна 10 духовка

3 шт узо.Влажные помещения-кухня-всё остальное

Итого 16 модулей +5 модулей счётчик+2 ввод

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.04.2015 в 16:52:06

максим51 написал : Доброго времени суток. Имеем выход к щитку следующих кабелей:

убавьте вдвое линии света, объедините розеточные линии пары помещений типа гостиной и коридора, детской и спальни - количество модулей убавится

0
максим51
максим51
Новичок

Регистрация: 20.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

07.04.2015 в 18:06:31

Всем спасибо инф. принял. Вывод:

  1. Буду брать коробку на 32 модуля.
  2. Возможно все розетки поставить на одно УЗО?
  3. Одно УЗО стиралка+посудомойка.
  4. Одно УЗО ванна. Если так возможно, какие УЗО ставить на выше описаную схему? Спасибо.
0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

07.04.2015 в 18:11:52

пользуйте диф автоматы, 16А 30мА допустим вот такие http://www.etm.ru/cat/nn/9686431/ http://www.etm.ru/cat/nn/255759/ и УЗО не нужны

0
максим51
максим51
Новичок

Регистрация: 20.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

07.04.2015 в 19:10:48

Диф.автомат удобней, спору нет. Но конец ремонта, денег нет и в ближ. время не будет. Поэтому и выдрачтваю. Поэтому и спрашиваю, можно ли одно УЗО поставить на всю розеточную группу?

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

07.04.2015 в 19:19:02

лучше разбить розетки на две три "части" и поставить на них УЗО (ну это моё мнение, если такая ситуация) но к каждому УЗО придётся добавить нулевую шинку. а так да, одно можно.

0
максим51
максим51
Новичок

Регистрация: 20.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

07.04.2015 в 20:03:24

SAVA подскажи схему. Самую оптимальную, самую бюджетную, но в то же время и безопасную (в плане розеток, у нас ребенок маленький). Все лини, какие есть, объединять не буду. На каждой будет автомат. В щите допускаю максимум три УЗО. Если можно, нарисуйте схему, по схеме я пойму. Делаю сам. Выхода нет. Без схемы, могу не понять, но благодарен любым коментариям. P.S. В принципе, готов на схему щита "на время", где то га год. Но, что бы эта схема, была более менее безопасна в плане розеток и мокряков (стиралка, посудомойка) Спасибо.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

07.04.2015 в 20:35:53

максим51, А чем вам мой вариант не сгодился? ещё 1 модуль в запасе даже остаётся! (разбейте на него розетки комнат)

Вы определитесь,вам нужна рабочая схема,влезть в 24 модуля,и при этом не переплачивать,или вам нужно,чтоб вас убедили что 152 модуля лучше 12ти,и на каждую розетку по автомату и узо?

максим51 написал : можно ли одно УЗО поставить на всю розеточную группу?

Можно вообще одно узо на всё поставить,какая собственно разница,окромя удобста диагностики в случае проблем? хоть 100 узо у вас будет хоть одно,с поставленной задачей справятся оба варианта.Вопрос зависит от возможностей.Я вам привёл схему на которой 3 узо,и все линии адекватно прикрыты,что вас не устроило?

0