Добрый день. Столкнулся с необходимостью полной замены проводки в новостройке.

После прочтения форума набросал такую схему:

Разводку планирую делать по потолку, а щит собирать на Schneider Acti9. Прошу прокомментировать и указать на ошибки. Хватит ли щита на 36 модулей? И какой (встраиваемый) лучше предпочесть? Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 00:59:47

И. Николаев, Вот просто логику хочу понять,почему под одним УЗО 63 висит,суммарно 160А.а под другим 40А и 42А,а почему тогда над 40А и 42А не поставить,УЗО 25 А или 40а А сколько в зале планируете розеток? Стиралку можно спокойно поставить под ванну и туалет. Плита в щиток напрямую подключена?

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.04.2015 в 08:04:58

И. Николаев написал : Прошу прокомментировать и указать на ошибки.

  1. В Этажном щитке установить вводной автомат на 32А и селективное противопожарное УЗО на 100мА
  2. ВН и УЗМ поменять местами
  3. УЗО тип А на свет не нужно.
  4. УЗО 63А можно заменить на УЗО 40А
  5. Верхнее УЗО "разбить" на два УЗО.
  6. Я бы "вынес" котел и стиральную машину под свои отдельные УЗО.

ebf написал : Плита в щиток напрямую подключена?

В доме видимо газ.

0
Аватар пользователя
loa

Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

08.04.2015 в 08:43:22

D_A_N написал :

  1. УЗО тип А на свет не нужно.
  2. Я бы "вынес" котел и стиральную машину под свои отдельные УЗО.

3/ Таки уже нужно. Ламп накаливания скоро совсем мало останется. То есть, в цепи там далеко не синус. 6/ +100500

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.04.2015 в 09:04:46

И. Николаев написал : Добрый день. Столкнулся с необходимостью полной замены проводки в новостройке.

После прочтения форума набросал такую схему:

Разводку планирую делать по потолку, а щит собирать на Schneider Acti9. Прошу прокомментировать и указать на ошибки. Хватит ли щита на 36 модулей? И какой (встраиваемый) лучше предпочесть? Заранее спасибо.

Про ёмкость щита вспомнили? Неплохо. Но давайте начнём со схемы. Как я понимаю то что есть в этажном щите - не меняется. В этажном стоит дифавтомат 40A/100mA. Причём дифавтомат явно страшного производителя. Т.е. ненадёжный. Начинать квартирный щит при таколм раскладе (ненадёжный АВ от застройщика) умнее с двухполюсного автомата C40. За вводным коммутационным аппаратом ставим УЗМ51М. И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей. Далее выписывайте в столбик все линии к мокрым потребителям: санузлы и всё что в них (включая свет), посудомойки и стиралки, водонагреватели накопительные (проточник вам нельзя!), а также любые потребители на остеклённом балконе или лоджии. Вот все эти потребители мы должны запитать через УЗО с контролируемым током утечки 10 mA. Причём больше чем одна-две линии на одно УЗО не полагается! Оставшиеся потребители вам целесообразно также выписать в столбик. Посчитать по головам. Распределить так: на одно УЗО 63/30 (при вашем вводном на 40 ампер это так) от трёх до пяти линий.

Вот после этого у вас будет другое видение схемы. Нарисуете - выкладывайте, подшлифуем.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

08.04.2015 в 09:23:39

web-rr написал : В этажном стоит дифавтомат 40A/100mA. Причём дифавтомат явно страшного производителя. Т.е. ненадёжный.

  • он ещё и бессмысленный, раз все линии под своими УЗО.

web-rr написал : И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей.

  • Как я понимаю, эта последняя группа потребителей - "неотключаемая".
0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.04.2015 в 09:27:21

web-rr написал : (при вашем вводном на 40 ампер это так)

Автомат 40А на 6 кв.мм.?

web-rr написал : И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей.

Кстати да, не обратил на это внимание, но здесь скорее всего "опечатка" у автора.

loa написал : 3/ Таки уже нужно. Ламп накаливания скоро совсем мало останется. То есть, в цепи там далеко не синус.

Учтем)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.04.2015 в 09:50:02

Тёплый пол, посудомой, измельчитель ,свет и розетки балкона или лоджии планируется?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 10:08:52

web-rr написал : Распределить так: на одно УЗО 63/30 (при вашем вводном на 40 ампер это так) от трёх до пяти линий.

То есть после вводного 40А дифатомата: поставить УЗО 63А ? Если его там вдруг не станет,то тогда можно

web-rr написал : Вот все эти потребители мы должны запитать через УЗО с контролируемым током утечки 10 mA.

А 30мА разве не хватит,зачем столько по 10мА,ну ладно стиралка,а остальное зачем?

0
Аватар пользователя
И. Николаев

Местный

Регистрация: 08.04.2015

Рязань

Сообщений: 14

08.04.2015 в 10:09:48

Спасибо всем за ответы. В квартире газовая плита и индивидуальное отопление (котел Навьен). Сейчас все автоматы находятся в подъездном щитке: диф. автомат EKF С40 30мА, счетчик, АВ EKF С25 и два АВ EKF С16. Я планирую в подъездном щитке оставить только вводной автомат (заменить его на C40 100мА) и счетчик, а в квартиру завести кабель ВВГнг-ls 3x6.

Чего бы мне хотелось, так это добиться максимума в соотношении безопасность/цена :)

ebf написал : Вот просто логику хочу понять,почему под одним УЗО 63 висит,суммарно 160А.а под другим 40А и 42А,а почему тогда над 40А и 42А не поставить,УЗО 25 А или 40а А сколько в зале планируете розеток? Стиралку можно спокойно поставить под ванну и туалет. Плита в щиток напрямую подключена?

Читал, что можно все розетки ставить под одно УЗО. Видимо придется верхнее разбить на два. В зале планирую от 10 розеток. Стиралку под ванну не получается поставить, т.к. max УЗО на 25А, а у меня 2*6+16=28А. Плита газовая.

D_A_N написал :

  1. В Этажном щитке установить вводной автомат на 32А и селективное противопожарное УЗО на 100мА
  2. ВН и УЗМ поменять местами
  3. УЗО тип А на свет не нужно.
  4. УЗО 63А можно заменить на УЗО 40А
  5. Верхнее УЗО "разбить" на два УЗО.
  6. Я бы "вынес" котел и стиральную машину под свои отдельные УЗО.
  1. 32А не мало будет?
  2. а как тогда сделать неотключаемую линию?

web-rr написал : Про ёмкость щита вспомнили? Неплохо. Но давайте начнём со схемы. Как я понимаю то что есть в этажном щите - не меняется. В этажном стоит дифавтомат 40A/100mA. Причём дифавтомат явно страшного производителя. Т.е. ненадёжный. Начинать квартирный щит при таколм раскладе (ненадёжный АВ от застройщика) умнее с двухполюсного автомата C40. За вводным коммутационным аппаратом ставим УЗМ51М. И раздаём с него питание дальше. Причём не только на одно УЗО (как у вас есть) а на всех потребителей. Далее выписывайте в столбик все линии к мокрым потребителям: санузлы и всё что в них (включая свет), посудомойки и стиралки, водонагреватели накопительные (проточник вам нельзя!), а также любые потребители на остеклённом балконе или лоджии. Вот все эти потребители мы должны запитать через УЗО с контролируемым током утечки 10 mA. Причём больше чем одна-две линии на одно УЗО не полагается! Оставшиеся потребители вам целесообразно также выписать в столбик. Посчитать по головам. Распределить так: на одно УЗО 63/30 (при вашем вводном на 40 ампер это так) от трёх до пяти линий.

Вот после этого у вас будет другое видение схемы. Нарисуете - выкладывайте, подшлифуем.

Этажный щит будет менятся. Хотелось бы иметь неоключаемую линию, поэтому сначала поставил УЗМ. Получается, что если можно просто верхнее УЗО разбить на два (как раз по 5 линий где-то выходит)?

Вечером постараюсь выложить обновленную схему, учитывающую ваши замечания.

0
Аватар пользователя
И. Николаев

Местный

Регистрация: 08.04.2015

Рязань

Сообщений: 14

08.04.2015 в 10:11:35

megrad написал : Тёплый пол, посудомой, измельчитель ,свет и розетки балкона или лоджии планируется?

Теплый пол и посудомойка скорее всего нет. Измельчитель - возможно Свет и розетки лоджии - да

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 10:21:01

И. Николаев написал : Стиралку под ванну не получается поставить, т.к. max УЗО на 25А, а у меня 2*6+16=28А.

Не правда ваша.Так не считают.Свет у вас никогда в ванне и коридоре не возьмёт по 6А ,стиралка не возьмёт 16А. Поетому 25А за глаза.может и 16А хватить.Если бы в зале было бы 8 розеток,можно было делать одну линию

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

08.04.2015 в 10:22:44

ebf, коэффициент одновременного спроса здесь не пользуется популярностью )

0

человек-электрик

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 10:26:47

jaja написал : ebf, коэффициент одновременного спроса здесь не пользуется популярностью )

Я уже заметил.Тут много чего не пользуется популярностью,видимо так сложилось

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.04.2015 в 10:31:21

И. Николаев написал :

  1. 32А не мало будет?

Для 6 кв.мм. в самый раз

0