О коэф. спроса, коэф. одновременности был не в курсе. Если так можно, то стиралку перенесу под УЗО с с/у.
Как быть с котлом? Для него все таки отдельное УЗО?
На свет уменьшу УЗО до 40А.
Alarm написал :
- может всё таки квартирный?
Квартирного сейчас вообще нет. Разговаривал с электриком из УК, он сказал, что заведет кабель от этажного щитка в квартиру, и что нужен сечением 6мм.
Только мне теперь не понятно, оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
Alarm написал :
- может лучше просто автомат? А Вас же все линии под УЗО, а то намучаетесь с ним при утечке - вырубит всю квартиру. Если хотите полного фэн-шуя -ставьте селективное УЗО.
А как быть с противопожарным УЗО? или оно тут не нужно?