08.04.2015 в 11:12:57
И. Николаев написал :
- 32А не мало будет?
И. Николаев написал : Этажный щит будет менятся.
ebf написал : Тут много чего не пользуется популярностью,видимо так сложилось
И. Николаев написал : заменить его на C40 100мА
08.04.2015 в 11:19:56
Alarm написал : Тот кто знает, о коэф. спроса, коэф. одновременности (строго говоря это разные показатели!), как они принимаются и т.д., здесь свои схемы не выкладывает.
+1
08.04.2015 в 11:27:46
Alarm написал : что это для того, чтобы новички не "хулиганили"
а советчики, значит просто не берут в расчет? прекрасно, чо )
человек-электрик
08.04.2015 в 11:35:02
Alarm написал : Тот кто знает, о коэф. спроса, коэф. одновременности (строго говоря это разные показатели!), как они принимаются и т.д., здесь свои схемы не выкладывает.
Ну ладно .понятно не выкладывают.но те кто просит помощи им то можно ,подсказать как надо ,в чём смысл тогда помогать.Что схема,которая выложена вверху не будет работать без правок?
08.04.2015 в 11:45:47
О коэф. спроса, коэф. одновременности был не в курсе. Если так можно, то стиралку перенесу под УЗО с с/у. Как быть с котлом? Для него все таки отдельное УЗО? На свет уменьшу УЗО до 40А.
Alarm написал :
- может всё таки квартирный?
Квартирного сейчас вообще нет. Разговаривал с электриком из УК, он сказал, что заведет кабель от этажного щитка в квартиру, и что нужен сечением 6мм. Только мне теперь не понятно, оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
Alarm написал :
- может лучше просто автомат? А Вас же все линии под УЗО, а то намучаетесь с ним при утечке - вырубит всю квартиру. Если хотите полного фэн-шуя -ставьте селективное УЗО.
А как быть с противопожарным УЗО? или оно тут не нужно?
08.04.2015 в 11:46:51
jaja написал : а советчики, значит просто не берут в расчет? прекрасно, чо )
08.04.2015 в 11:48:58
И. Николаев написал : или уменьшать до C32 и вести 3x6?
Вы какую серию автоматов Шнайдера хотите ставить?
08.04.2015 в 11:56:26
И. Николаев, вы только запомните, что "много" УЗО, в таких случаях как у вас, нужны для селективности. Каких-то особых норм "не более X линий на УЗО" нет. Ну можно "требовать" два УЗО - 10ма на мокрые части и 30ма на всё остальное. Все УЗО свыше этого кол-ва, удовлетворение личных требований к селективности и финансовым возможностям. Я вот уже несколько раз писал, у меня вся квартира висела на одном 10ма УЗО несколько месяцев, потом докупил остальные. Ничего "ложно" не срабатывало.
08.04.2015 в 11:58:06
Alarm написал : 1) Стиралка не возьмёт 16А, но сегодня там стиралка, а завтра бетономешалка! Так что закладываемся на 16А полностью.
Не бывает,не придумывайте,ну или спросите у хозяина ,он тут в теме.Вы же не общагу планируете
08.04.2015 в 12:00:16
И. Николаев написал : Только мне теперь не понятно, оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
Для Вас лучше будет
И. Николаев написал : оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10
из соображений большей выделенной мощности. Но если электрик наотрез откажется, то
И. Николаев написал : уменьшать до C32 и вести 3x6
08.04.2015 в 12:01:18
И. Николаев написал : оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
И. Николаев написал : А как быть с противопожарным УЗО? или оно тут не нужно?
-ИМХО, нет. В квартире Вас защищают групповые УЗО (они у Вас на всех линиях). Вводной кабель защищать, от утечки, которая может привести к возгоранию -это слишком.
ebf написал : Не бывает,не придумывайте,ну или спросите у хозяина ,он тут в теме.Вы же не общагу планируете
pic_Nick написал : Но если электрик наотрез откажется
08.04.2015 в 12:07:27
Alarm, Есть грех,люблю поспорить