ebf написал : Вы какую серию автоматов Шнайдера хотите ставить?
Acti9
08.04.2015 в 11:56:26
И. Николаев, вы только запомните, что "много" УЗО, в таких случаях как у вас, нужны для селективности. Каких-то особых норм "не более X линий на УЗО" нет. Ну можно "требовать" два УЗО - 10ма на мокрые части и 30ма на всё остальное. Все УЗО свыше этого кол-ва, удовлетворение личных требований к селективности и финансовым возможностям. Я вот уже несколько раз писал, у меня вся квартира висела на одном 10ма УЗО несколько месяцев, потом докупил остальные. Ничего "ложно" не срабатывало.
08.04.2015 в 11:58:06
Alarm написал : 1) Стиралка не возьмёт 16А, но сегодня там стиралка, а завтра бетономешалка! Так что закладываемся на 16А полностью.
Не бывает,не придумывайте,ну или спросите у хозяина ,он тут в теме.Вы же не общагу планируете
08.04.2015 в 12:00:16
И. Николаев написал : Только мне теперь не понятно, оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
Для Вас лучше будет
И. Николаев написал : оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10
из соображений большей выделенной мощности. Но если электрик наотрез откажется, то
И. Николаев написал : уменьшать до C32 и вести 3x6
08.04.2015 в 12:01:18
И. Николаев написал : оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?
И. Николаев написал : А как быть с противопожарным УЗО? или оно тут не нужно?
-ИМХО, нет. В квартире Вас защищают групповые УЗО (они у Вас на всех линиях). Вводной кабель защищать, от утечки, которая может привести к возгоранию -это слишком.
ebf написал : Не бывает,не придумывайте,ну или спросите у хозяина ,он тут в теме.Вы же не общагу планируете
pic_Nick написал : Но если электрик наотрез откажется
08.04.2015 в 12:07:27
Alarm, Есть грех,люблю поспорить
08.04.2015 в 12:13:42
И. Николаев написал : Acti9
Если будете брать серию IC60,то тогда лучше ставить 40А С. C селективностью к 10А и 16А будет хорошо,с 32А на вводе будет похуже на 25%
08.04.2015 в 12:22:20
кмк, топикстартеру достаточно взять три узо (на кухню, розетки и с\у) и десяток десяток автоматов.
человек-электрик
08.04.2015 в 12:38:59
jaja написал : кмк, топикстартеру достаточно взять три узо (на кухню, розетки и с\у) и десяток десяток автоматов.
+1 Ибо есть вводная "уложиться в 36 модулей". Весь свет (кроме света лоджии), повесить на "неотключаемое" УЗО.