D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.04.2015 в 12:55:32

И. Николаев написал : оставить в щитке С40 и вести кабель 3x10, или уменьшать до C32 и вести 3x6?

Больше не меньше, но 32А в квартире с газом....вполне достаточно.

И. Николаев написал : А как быть с противопожарным УЗО? или оно тут не нужно?

Это вам решать, нужно оно вам или нет.

Alarm написал : -ИМХО, нет. В квартире Вас защищают групповые УЗО (они у Вас на всех линиях). Вводной кабель защищать, от утечки, которая может привести к возгоранию -это слишком.

И не только...дублирует работу групповых УЗО.От удара не спасет, а от возгорания в проводке вполне.

ebf написал : Если будете брать серию IC60,то тогда лучше ставить 40А С. C селективностью к 10А и 16А будет хорошо,с 32А на вводе будет похуже на 25%

А если IK60 ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.04.2015 в 12:58:26

D_A_N написал : А если IK60 ?

Там нет селективности,тогда без разницы

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

08.04.2015 в 13:16:03

D_A_N написал : с газом....вполне достаточно.

  • это да, но по проекту 40А - зачем себя добровольно ограничивать?

D_A_N написал : дублирует работу групповых УЗО

  • а должно, если по уму, резервировать! Установка такого диффа. - паскудство проектировщиков: при утечке на одной линии, вырубается вся квартира! Я сам проектировщик и понимаю зачем так было сделано, но ТС - то зачем оставлять этот ляп?
0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

08.04.2015 в 13:57:41

Alarm написал :

  • это да, но по проекту 40А - зачем себя добровольно ограничивать?

Согласен

Alarm написал :

  • а должно, если по уму, резервировать!

Я не правильно написал, конечно, резервирует.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.04.2015 в 16:39:16

И. Николаев написал : Теплый пол и посудомойка скорее всего нет. Измельчитель - возможно Свет и розетки лоджии - да

Не забудьте про эти линии в новом проекте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

И. Николаев
И. Николаев
Новичок

Регистрация: 08.04.2015

Рязань

Сообщений: 14

09.04.2015 в 01:47:15

Переделал схему:

Остались вопросы:

  1. Есть ли ошибки в новой схеме?
  2. Все таки нужно или нет противопожарное УЗО в этажном щитке?
  3. Правильно ли я сгруппировал линии с УЗО на 10мА?
  4. Есть ли смысл брать автоматы B вместо С (переплата меньше 1т.р.)
  5. Хватит ли мне щитка на 36 модулей или стоит взять побольше?
0
rome-o78
rome-o78
Новичок

Регистрация: 10.07.2013

Москва

Сообщений: 50

09.04.2015 в 06:52:27

На кухню,где 7ав по16А под одно УЗО по моему перебор, если оно сломается все 7 линий не будут работать,я бы 2 по 63А все же поставил.36 модулей в 36 щит влезет без подключения,а без экспериментов щит 48 минимум, и то впритык.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

09.04.2015 в 09:00:51

jaja написал : ebf, коэффициент одновременного спроса здесь не пользуется популярностью )

И правильно, он для других электроустановок.

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

09.04.2015 в 09:03:51

И. Николаев написал :

  1. Есть ли ошибки в новой схеме?

УЗМ ко всем УЗО будет подключено?

И. Николаев написал :

  1. Все таки нужно или нет противопожарное УЗО в этажном щитке?

Вам уже писали. Вы ждете,чтобы вас отговорили и написали "Нет не надо?"

И. Николаев написал :

  1. Правильно ли я сгруппировал линии с УЗО на 10мА?

Котел вместе с лоджией не самое лучшее решение.

И. Николаев написал :

  1. Есть ли смысл брать автоматы B вместо С (переплата меньше 1т.р.)

Есть

И. Николаев написал :

  1. Хватит ли мне щитка на 36 модулей или стоит взять побольше?

Хватает, в самый притык. Проще всего нарисовать модули в щитке и сами всё увидите.

Рубильник ОТ40 замените на ОТ63, он "правильно" встанет" в щит и переключать его удобнее за штатную ручку.

0
loa
loa
Местный

Регистрация: 16.09.2014

Москва

Сообщений: 567

09.04.2015 в 09:16:29

И. Николаев написал : Переделал схему:

Остались вопросы:

  1. Есть ли ошибки в новой схеме?
  2. Все таки нужно или нет противопожарное УЗО в этажном щитке?
  3. Правильно ли я сгруппировал линии с УЗО на 10мА?
  4. Есть ли смысл брать автоматы B вместо С (переплата меньше 1т.р.)
  5. Хватит ли мне щитка на 36 модулей или стоит взять побольше?

0) У вас 30 ма УЗО совсем впритык по току. Хотя, в принципе, через вводной АВ идут токи и других групп, можно оставить. Вот с 10 ма УЗО проблемка, их ничего не защищает от перегрузки. У меня даже появилась мысль в таких случаях ставить вместо группового УЗО групповой диф, он сам себя защитит. Я бы не вешал весь свет на неотключаемую цепь. Она ведь нужна только для самого необходимого и, к тому же, смысл еще и в том, чтобы соответствующим рубильником отключить всё, что случайно забыли.

1) Идеальный вариант: противопожарное селективное УЗО. Лучше помнить про черного лебедя.

3) Лично я не ярый сторонник группы Б везде и всюду, а стараюсь посчитать АВ близко к максимуму потребления линией и взять С.

4) Пока не надо ничего брать, не спешите :)

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

09.04.2015 в 09:21:06

D_A_N написал : Есть ли смысл брать автоматы B вместо С (переплата меньше 1т.р.)

  • это тема нескончаемого холивара. Только один совет: Если у Вас есть что-то с большими пусковыми токами (например старый, но мощный электроинструмент) -поставьте хотя бы на одну розеточную линию ВА с хар-кой "С".

D_A_N написал : Рубильник ОТ40 замените на ОТ63, он "правильно" встанет" в щит и переключать его удобнее за штатную ручку.

  • совершенно справедливо!
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу