Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

09.04.2015 в 16:48:57

Добрый день.

Долго читал подобные темы на форуме и в итоге решил и своё спросить. Прошу специалистов, коих на этом форуме много, подсказать по разводке электропроводки в 2-х комнатной квартире в новостройке и планировании электрощитка. В доквартирном щитке установлен рубильник 63А и дифавтомат С63 (100мА, тип S). На данный момент прикинул по расположению розеток по квартире и сделал предполагаемую схему разводки проводки с привязкой к компонентам в щитке.

Особенно требуется помощь по подборе параметров, помеченных красным на схеме. Хотелось бы уместиться в щиток встраиваемый на 24-26 модулей (2х12 или 2х13). Возможно, поставил бы после рубильника светой индикатор или что-то типа вольтметра, но не сделал на схеме, так как не нашел точных маркировок или названия. Также хотел бы советов на этот счет. Предположительно, все комплектующие будут Schneider, а модули серии Schneider Acti9.Но так же как вариант рассматриваю Hager и ABB. После определения с компонентами и их параметрами уже точно можно будет понять во что по деньгам выйдет собрать щиток на тех или иных комплектующих.

P.S. Ногами, пожалуйста, сильно не пинайте, первая квартира и первый раз столкнулся с необходимостью такого планирования:o:)

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

09.04.2015 в 17:22:56

007 написал : В доквартирном щитке установлен рубильник 63А и дифавтомат С63 (100мА, тип S).

Наверняка у вас вводной кабель 10 кв.мм., а значит автомат(именно автомат, а не рубильник) в квартирном щитке 50А.

007 написал : дифавтомат С63 (100мА, тип S).

Его оставьте в качестве селективного автомат-УЗО, если верно указали параметры.

007 написал : Хотелось бы уместиться в щиток встраиваемый на 24-26 модулей (2х12 или 2х13).

В принципе вы умещаетесь, но не забывайте, что щиток еще расключить надо (подключить кабели), а линий у вас немало.

На мокрых потребителей - на каждую линию, свое отдельное УЗО 10мА УЗО 30мА достаточно два. По 4+4 линии под каждым. Свет по разным УЗО. Плиту под автомат и одно из УЗО 30мА.

Защита от перенапряжений будет?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

09.04.2015 в 17:42:54

D_A_N написал : Наверняка у вас вводной кабель 10 кв.мм., а значит автомат(именно автомат, а не рубильник) в квартирном щитке 50А.

-если 10 квадрат, то ВА на 40А. Или переложить на 16 квадрат и ВА можно на 63А, а лучше всего проверить, что там по факту -потом и решать что делать. А что будет представлять из себя лоджия: будет ли отопление или может быть она будет присоединена к комнате?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2015 в 17:52:17

D_A_N написал : На мокрых потребителей - на каждую линию, свое отдельное УЗО 10мА

Ну откройте мне секрет,что за мокрые потребители,где вы всё это берёте или взяли,можно ссылку, почитать. И если не сложно,зачем на весь свет,ставить УЗО,у человека ТТ

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

09.04.2015 в 18:12:44

D_A_N,

  1. Вводной кабель в квартиру вроде бы именно 10 кв. мм.
  2. Дабы было яснее, приложил к сообщению фото того, что в доквартирном щитке.
  3. По поводу защиты от перенапрежений не решил. Слышал мнение, что в новостройках нет особо смысла его ставить. Хотя если по деньгам не сильно дорого и в шкаф влезет, почему бы и нет. Сейчас новой схемы набросать не могу (не дома, вечером сделаю. Вы имеете ввиду оставить два УЗО на 30 мА, на одном из которых будет и варочная панель ( до неё автомат), 2 розеточные группы и 1 группа света, а на втором ещё 3 группы розеточные и 1 группа на свет? И на три мокрых группы на каждую отдельное УЗО? Я правильно понял? Alarm, лоджия остеклена, на ней планируется свет и, возможно, розетка одна будет. Тёплый пол не решил, скорее нет, чем да.

В целом такая разводка нормальная или лкчше скомпоновать группы по другому? Но уж очень много групп не хочется.

Добавил к сообщению фото доквартиного щита и вводного кабеля в кваритре.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2015 в 18:27:41

007, Посмотрите решения от АВВ,на английском,но там на картинках схемы квартир с указанием метража и номенклатуры продукции АВВ http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CSC400003B0202&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

09.04.2015 в 18:46:50

ebf написал : Ну откройте мне секрет,что за мокрые потребители,где вы всё это берёте или взяли,можно ссылку, почитать.

Вы как ярый сторонник иностранной литературы, просто обязаны знать, что в США, вообще на каждую линию ставят УЗО не более 6 мА.

ebf написал : И если не сложно,зачем на весь свет,ставить УЗО,у человека ТТ

Какая ТТ в многоквартирном доме? У него что, свой отдельный контур заземления? Заодно и фото посмотрите внимательнее приложенные 007,

Alarm написал : если 10 квадрат, то ВА на 40А.

50А подходит

007 написал : Хотя если по деньгам не сильно дорого и в шкаф влезет,

УЗМ 2300 руб и 2 модуля в щитке.

007 написал : Вы имеете ввиду оставить два УЗО на 30 мА, на одном из которых будет и варочная панель ( до неё автомат), 2 розеточные группы и 1 группа света, а на втором ещё 3 группы розеточные и 1 группа на свет? И на три мокрых группы на каждую отдельное УЗО? Я правильно понял?

Да, всё так.

ebf написал : Посмотрите решения от АВВ,на английском,но там на картинках схемы квартир с указанием метража и номенклатуры продукции АВВ

Пора бы начинать думать своей головой,а не картинки рассматривать

0
007
007
Новичок

Регистрация: 19.03.2015

Москва

Сообщений: 77

09.04.2015 в 18:48:03

ebf, спасибо, но я так понял типа тех же примеров, каких тут на форуме не мало. Мне бы больше хотелось конкретно по моему случаю решить. Я вот честно говоря не очень понимаю, зачем мокрые группы сажать каждую на отдельное УЗО? Тот же бойлер будет работать максимум пару недель в год, все остальное время будет отключен автоматом, а на него отдельно УЗО вешать...

И ещё вопрос по поводу ВА на входе. Есть ли смысл именно в ВА, а не рубильнике, если перед ним в щитке доквартирном диф. автомат стоит. И где-то читал, могу быть не прав конечно, что если доквартирный диф на 63А, то на входе в квартирном щитке должен быть так же модуль не менее 63А, не так?

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

09.04.2015 в 19:15:43

007, лоджию тогда можете считать влажным помещением - со всеми вытекающими - всё строго под УЗО, выключатель лучше расположить в комнате, розетку не ниже IP44. Варку и в прямь лучше под УЗО запихнуть - отдельный дифф. - это жирно.
Что у Вас делает кондей на балконе? Может лучше будет, если он будет в гостинной или в спальне? Или он у Вас центральный? По поводу номиналов УЗО. По току выбираются так: 1. Исходя из номинала вышестоящего ВА - это строго по нормам. Например у Вас дифф. С63 - значит и номинал по току у ниже стоящих УЗО должен быть не ниже 63А.

  1. По сумме номиналов ниже стоящих ВА. Сумма должна быть равна или меньше номинала УЗО. Например берем Вашу вторую группу : 16+16=32А. УЗО с номиналом 32А только у китайцев, значит берем ближайший больший у фирмачей - 40А.
0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2015 в 19:16:55

007 написал : Я вот честно говоря не очень понимаю, зачем мокрые группы сажать каждую на отдельное УЗО?

А тот кто вам советует сам этого не знает. УЗО 40А30мА где стиралка, Розетки и освещение под УЗО 40А30мА. Узо 40А30мА под духовым шкафом и я бы туда поставил и варочную,а АВДТ убрал Всего 3 УЗО 40а30мА А или АС решать вам

D_A_N написал : Пора бы начинать думать своей головой,а не картинки рассматривать

Так вот и начните думать,а то только и выучили мокрые,мокрые,на каждую линию по узо.Ссылки будут откуда вы это взяли?.Про ТТ,я у вас спросил,зачем ему УЗО на все линии ,у него что ТТ,в доме,что такое советуете

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.04.2015 в 19:20:40

Alarm написал : Например у Вас дифф. С63 - значит и номинал по току у ниже стоящих УЗО должен быть не ниже 63А.

Ув. Alarm ,можно мне вас,как проектировщика,попросить,где такое написано

Alarm написал : По сумме номиналов ниже стоящих ВА. Сумма должна быть равна или меньше номинала УЗО. Например берем Вашу вторую группу : 16+16=32А. УЗО с номиналом 32А только у китайцев, значит берем ближайший больший у фирмачей - 40А.

И про это тоже Спасибо А если у меня стоит УЗО 80А,мне что дальше УЗО уже не ставить,без них жить