Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

09.04.2015 в 23:52:04

Вот, чисто теоретически. Есть у меня двух-полюсный автомат ABB S202 32A, а мне надо трех-полюсный. Имеющийся, судя по всему, сделан из двух однополюсных

Допустимо ли, прикрепить (приклеить) к нему третий одно-полюсный автомат 32А, чтобы получить трех-полюсный? Чтоб выглядел вот так:

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20163

09.04.2015 в 23:57:28

Roz написал : Допустимо ли, прикрепить (приклеить) к нему третий одно-полюсный автомат 32А, чтобы получить трех-полюсный? Чтоб выглядел вот так:

Нет, еще механизм свободного расцепления всех трёх АВ, должен быть сблокирован . Окошечки на боковой стенке .

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

10.04.2015 в 00:11:34

А это что такое?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2015 в 00:22:21

Roz, 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

10.04.2015 в 00:32:17

А как связь между автоматами может быть у ABB S201? Судя по внешнему виду, там отверстий-то не много

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.04.2015 в 00:38:34

Заклеено крышечкой, через которую просвещается паз в корпусе:

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

10.04.2015 в 00:55:59

Roz написал : Допустимо ли, прикрепить (приклеить) к нему третий одно-полюсный автомат 32А, чтобы получить трех-полюсный?

При сработке одного полюса, не связанного внутренней блокировкой с остальными, остальные полюса не отключатся. Усилие, с которым падает клювик автомата, недостаточно для опускания клювиков другого автомата, тем более - двух. Клювик падает уже вдогонку за механизмом расцепления и просто информирует о сработке.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.04.2015 в 04:02:09

Roz написал : Вот, чисто теоретически...

Чисто теоретически для этого потребуются следующие детали:

  1. Новая общая накладка на клювики автоматов, которую придётся сделать самому из алюминия.
  2. Специальная деталь соединяющая механизмы расцепления 2-го и 3-го полюсов.
  3. Две специальные детали предотвращающие смещение 2-го и 3-го полюсов относительно друг друга.
  4. Две специальные детали-защёлки скрепляющие 2-ой и 3-ий полюса между собой. И ещё очень желательно знать какие детали в какие дырки и какой стороной вставлять.

И вообще, это не "нищебродство", а глупость или жадность. Или и то, и другое вместе. Даже если есть первые три спецдетали от разобранных старых многополюсных автоматов, то извлечь из них две защёлки скрепляющие полюса, практически невозможно без повреждения этих защёлок. А ещё и общая накладка нужна и алюминий там хрупкий. И если попробовать снять её со старого нерабочего 3-полюсного автомата, одно разгибание и последующее сгибание может закончится тем, что хвостик сбоку отломается.

0
Аватар пользователя
танкомастер

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Томск

Сообщений: 193

10.04.2015 в 05:25:16

за автоматы АВВ не скажу ,а у ИЕК этот способ прокатывает. Хватает усилия,чтобы "уронить" присоединённые клювики других полюсов, при КЗ точно срабатывает(сращивали два однополюсных). В пошлом году так "колхозили" по причине "нищеты" , созданой разгельдяйством начальника эксплуатации. НО СОЧТИТЕ ЗА МУДРЫЙ СОВЕТ.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.04.2015 в 09:25:49

танкомастер написал : НО СОЧТИТЕ ЗА МУДРЫЙ СОВЕТ

НЕ СОЧТЁМ Так делать категорически нельзя

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

10.04.2015 в 09:35:58

На канале советы электрика в ютубе Михаил Чистяков видео выкладывал почему так делать нельзя. Не надо изобретать велосипед проще купить трехполюсный.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

10.04.2015 в 11:58:05

А дайте ссылку на видео

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

10.04.2015 в 12:16:17

Roz написал : А дайте ссылку на видео

http://rutube.ru/video/e4e7223a68564e78758ec9c758927088/?autoStart=true&bmstart=30

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

10.04.2015 в 12:31:29

Roz написал : Имеющийся, судя по всему, сделан из двух однополюсных

Однажды только видел в продаже АВ которые явно лепили из однополюсников. На 100% утверждать не могу, но сомнения вызваны тем что на всех полюсах были одинаковые надписи, чего на заводских 2-4х полюсниках не встречается. Тоже проводил подобные эксперименты на ИЕКовских АВ, только ампераж поменьше, но результат тот же. И скверно в этой ситуации то что не только полюс не отключается, но и клювик не падает, что создаёт иллюзию что АВ включён и может привести к ложному выводу что питание нет ещё до него.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

10.04.2015 в 14:10:32

Обьединить? У нас в ЖКХ пытаются разъединить, потом недоумевают почему все три полюса одновременно отключились, шпильку ж из клювиков вынули.