Аватар пользователя
Kast

Местный

Регистрация: 13.04.2015

Москва

Сообщений: 51

13.04.2015 в 13:43:49

#5144679

Подскажите, есть какие-то ограничения на схему:
Основной электро щиток в прихожей в квартире на 54 или 72 модуля со всем необходимым + дополнительный щиток на 18 или 36 модулей в другой нежилой комнате (кладовая).

Дело в том, что ставить 2 щита в прихожей получается очень расточительно с точки зрения пространства. В нее еще надо домофоны, сигнализацию и прочее запихнуть.

А вот площадь кладовой 9м2. В этой комнате будет (и будет подключено от этого второго щитка) 1) стиралка 2) сушильная машина 3) серверный шкаф 4) канальный кондиционер (один из трех) 5) система приточной вентиляции

Плюс в этой же комнате видимо будет и слаботочный щит, ибо он тоже неслабый по размерам.

Отягчяющим обстоятельством может быть то, что на месте куска кладовой по БТИ находился с/у.

В поиске искал, но не нашел...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.04.2015 в 13:48:39

#5144699

Как-бы нельзя там щиток ставить (ни в кладовке, ни в СУ)

0
Аватар пользователя
Kast

Местный

Регистрация: 13.04.2015

Москва

Сообщений: 51

13.04.2015 в 14:18:35

#5144784

А это запрет в ПУЭ или общепринятый стандарт?

я ПУЭ перерыл, но кроме

  1. Устройства должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков.

7.1.24. Щитовые помещения, а также ВУ и ВРУ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань, стиральными помещениями прачечных, химчисток и т.п.

ничего не нашел.

А эти 2 пункта я не нарушаю.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.04.2015 в 14:33:36

#5144820

  1. Кладовка относится к тем самым и т.п где щиты не ставят
  2. Сверху очевидно располагается соседский СУ, который запросто может залить щит. Когда-то уже спрашивали про щит в кладовке :) http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=182371

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108534

13.04.2015 в 14:42:21

#5144848

Kast написал : Щитовые помещения, а также ВУ и ВРУ

это не щиток

0
Аватар пользователя
Alipapa

Местный

Регистрация: 26.04.2009

Харьков

Сообщений: 96

13.04.2015 в 14:49:00

#5144861

Можете поставить щиток с наружной стороны стены, и он уже будет вне кладовки.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2015 в 14:59:41

#5144898

А откуда ноги растут у слухов что в кладовках ничего нельзя? СП 31-110-2003 ? Дык чувствую не о квартирных кладовках там речь... Да и там только про розетки говорится...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.04.2015 в 15:01:06

#5144904

Solovey написал : Да и там только про розетки говорится...

Розетку нельзя, а сервер можно :)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.04.2015 в 15:17:31

#5144949

ksiman написал : Розетку нельзя, а сервер можно

Розетку даже в ванной можно... А тут кладовка... А если эту "кладовку" обозвать "серверной" - сразу все изменится? И щиток вопросов не вызовет, и розеток 25 штук можно будет... А если это никакая не кладовка, а гардеробная комната... В рамках квартиры как-то все эти названия очень условны...