SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

14.04.2015 в 12:34:04

Современные счетчики отслеживают зануление на батарею ? А то ведь половина предостережений на форуме связана с тем, что либо стоки водопровода заменят на пластик либо на батарею занулятся. А если это не работает против современных счетчиков - то вряд ли кто так будет делать.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

14.04.2015 в 12:35:29

SergeyE написал : Современные счетчики отслеживают зануление на батарею ?

Некоторые отслеживают. Независимо от счётчика, подключаться к батарее не стоит.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.04.2015 в 14:37:44

SergeyE написал : А если это не работает против современных счетчиков - то вряд ли кто так будет делать.

Это не работает и для старых счетчиков если эти счетчики подключены верно. Счетчик включается так чтобы измерять ток в фазном проводнике - если после нагрузки ток не "вернется по нулю", а "утечет в землю" (в батарею), то счетчику на это пофиг - он все-равно нужные кВт*час насчитает...

0
Khlebnikov
Khlebnikov
Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

14.04.2015 в 14:45:40

SergeyE написал : Современные счетчики отслеживают зануление на батарею ?

Да если в нем два измерительных элемента. Из руководства:4 Принцип действия Принцип действия счетчика основан на перемножении входных сигналов на- пряжения и тока в цепи «фазы» или «нуля», имеющих наибольшее значение, по методу сигма-дельта модуляции с последующим преобразованием сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности. Суммирование этих импульсов отсчетным устройством дает количество активной энергии. Счетчик учиты- вает энергию при наличии тока в одной или двух цепях тока, причем учет ведется по той цепи, где потребление больше. При разнице токов в фазном и нулевом проводах превышающей 12,5 % загорается световой индикатор неравенства токов «Iф≠Iо» (в зависимости от исполнения, может отсутствовать).

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

14.04.2015 в 14:57:37

SergeyE написал : Современные счетчики отслеживают зануление на батарею ? А то ведь половина предостережений на форуме связана с тем, что либо стоки водопровода заменят на пластик либо на батарею занулятся. А если это не работает против современных счетчиков - то вряд ли кто так будет делать.

Вы, очевидно, путаете "зануление" на батарею с целью найти РЕ и использование стояка в качестве рабочей нейтрали. В любом случае недопустимо и то и другое.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

14.04.2015 в 17:29:54

вывод тот же - раз несколько лет назад Мосэнерго само поменяло в доме все счетчики - то ни у кого смысла зануляться на батарею нет

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

14.04.2015 в 17:55:51

SergeyE написал : вывод тот же - раз несколько лет назад Мосэнерго само поменяло в доме все счетчики - то ни у кого смысла зануляться на батарею нет

Вывод, к сожалению, слишком оптимистический.

Долбоящера, который способен сунуть рабочий ноль на батарею, такими рассуждениями не остановить. Только крупнокалиберная пуля. Мягкий терапевтический вариант - дифзащита в запертом этажном щитке, с регулярными административными проверками сохранности.

Если ни слонобойного штуцера, ни УЗО в этажных щитках нет - то нужно проектировать ДСУП в квартире именно в расчёте на окружение долбоящерами со всех сторон. Один заменит на пластик кусок стояка ("дизайн!"), другой подключит на батарею рабочий ноль ("а вдруг чего получится?").

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.04.2015 в 17:59:57

SergeyE написал : то ни у кого смысла зануляться на батарею нет

смысла зануляться на батарею вообще нет. Но уродов, творящих сие действие, - от этого меньше не становится...

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

14.04.2015 в 21:18:48

Khlebnikov написал : Да если в нем два измерительных элемента. Из руководства:4 Принцип действия Принцип действия счетчика основан на перемножении входных сигналов на- пряжения и тока в цепи «фазы» или «нуля», имеющих наибольшее значение, по методу сигма-дельта модуляции с последующим преобразованием сигнала в частоту следования импульсов, пропорциональную входной мощности. Суммирование этих импульсов отсчетным устройством дает количество активной энергии. Счетчик учиты- вает энергию при наличии тока в одной или двух цепях тока, причем учет ведется по той цепи, где потребление больше. При разнице токов в фазном и нулевом проводах превышающей 12,5 % загорается световой индикатор неравенства токов «Iф≠Iо» (в зависимости от исполнения, может отсутствовать).

в таком случае для отмотки счетчика понадобиться не один ТС-250 , а два..

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

17.04.2015 в 23:37:50

AlexeyL написал : Если ни слонобойного штуцера, ни УЗО в этажных щитках нет - то нужно проектировать ДСУП в квартире именно в расчёте на окружение долбоящерами со всех сторон.

так и есть; как именно проектировать - просто провода потолще или ... ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.