Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.04.2015 в 09:33:14

Господа, объясните пожалуйста, только больно не пинайте. По возможности дайте ссылки. Чем отличаются счетчики с номинальным(максимальным) током 5(60) и 10(100А)? Что означает номинальный ток и максимальный ток? Будут ли отличаться погрешности в измерениях на токе 5А у обоих счетчиков? Не значит ли это что счетчик с током 10(100)А будет менее точно считать на токе 5А? Или здесь смысл в чем то другом?

Просто есть возможность недорого купить счетчик с током 10(100)А но мне такой ток в принципе и не нужен, т.е. было бы достаточно 5(60). Может он немного в большую сторону будет считать, а? Есть ли смысл брать 10(100) вместо 5(60)?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 09:53:44

Счётчик 5(60) малые токи считает точнее. Это стандартное исполнение бытового счётчика.

rip87 написал : Есть ли смысл брать 10(100) вместо 5(60)?

Смысла нет

1
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

16.04.2015 в 14:33:08

ksiman, Спасибо.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2015 в 19:34:10

ksiman написал : Счётчик 5(60) малые токи считает точнее. Это стандартное исполнение бытового счётчика.

на счетчике в кружочке пишут класс его точности, и считает он в пределе класса точности, а не диапазона измерений.. 5а это не стандартное бытовое, а стандартный ток для подключения к трансформаторам тока, у ТТ ток в измерительной обмотке не превышает 5 а при любом номинале. так же как по напряжению принят стандарт 100в после трансформатора напряжения..

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20265

16.04.2015 в 19:41:53

4eh, А к прямоточным счётчикам вами сказанное имеет отношение ?.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 19:42:10

4eh написал : на счетчике в кружочке пишут класс его точности, и считает он в пределе класса точности, а не диапазона измерений..

Счётчик 5(60) и 10(100) учитывают ток 5А с разной погрешностью :) Малые токи счётчик 5(60) считает точнее

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20265

16.04.2015 в 19:50:38

ksiman написал : Малые токи счётчик 5(60) считает точнее

Тогда есть смысл.

rip87 написал : Есть ли смысл брать 10(100) вместо 5(60)?

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2015 в 19:53:57

ksiman написал : Счётчик 5(60) и 10(100) учитывают ток 5А с разной погрешностью Малые токи счётчик 5(60) считает точнее

Бугага..Расскажите это вашему знакомому метрологу..))) Вы немного путаете счетчик с измерительным прибором у которого переключаются диапазоны измерений, и измеряемая величина всегда должна лежать в середине диапазона.. Счетчики все в классе,об этом не стоит вести дебаты, хотя доля правды в ваших словах есть..Но ее никто и никогда не учитывал и не будет учитывать..))

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 19:58:11

4eh написал : Бугага..Расскажите это вашему знакомому метрологу..)))

Счётчики 5(60) и 10(100) имеют разные шунты, с которых снимается разное напряжение при одном и том же токе. Чем меньше это напряжение, тем выше погрешность счётчика. Можете взять паспорт счётчика и посчитать погрешность самостоятельно, если мне не верите

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2015 в 20:07:09

ksiman написал : Счётчики 5(60) и 10(100) имеют разные шунты, с которых снимается разное напряжение при одном и том же токе. Чем меньше это напряжение, тем выше погрешность счётчика. Можете взять паспорт счётчика и посчитать погрешность самостоятельно, если мне не верите

удалите лучше свой этот пост, коллега, пока никто не прочитал.. Шунтами измеряют постоянный ток..

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.04.2015 в 20:08:35

4eh написал : Шунтами измеряют постоянный ток..

Шунтами измеряют любой ток. Современные счётчики обычно имеют шунты, а не ТТ

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2015 в 20:13:36

ksiman написал : Шунтами измеряют любой ток. Современные счётчики обычно имеют шунты, а не ТТ

Ну может я отстал от жизни в своей пражской загранице..Можете подтвердить ваши слова чем то материальным ?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

16.04.2015 в 20:20:22

4eh написал : Можете подтвердить ваши слова чем то материальным ?

может документальным? ;)

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

16.04.2015 в 20:21:09

старею наверное.Это как токоизмерительные клещи на постоянный ток.. Извиняюсь если обидел..