18.04.2015 в 18:45:51
Электродвигатель 4кВт. 380/660V.
Снял крышку, увидел что потрескалась изоляция-это я исправлю, из коробки выходят две "касы" по три провода. Отдельно у меня есть щит с пускателем автоматом и тепловым реле.
Нужно этот электродвигатель подключить через этот щит.
Вопрос.
Что на электродвигателе соединить чтобы как обычно выходило только три провода (3фазы).
18.04.2015 в 19:23:30
уже все соединено
18.04.2015 в 19:26:53
Убрать 3 провода подключения с любой стороны, оставшиеся 3 подключать к 380В
18.04.2015 в 19:31:32
ksiman, :eek: это ж был треугольник. Окстись.ААА! Был невнимателен. Все правильно сказал ksiman,
18.04.2015 в 19:49:47
А я уже думал электрика вызванивать.
18.04.2015 в 20:27:45
karelptz10 написал : А я подкмал что мне вот так наверное мне нужно сделать?
у вас это сделано уже с помощью перемычек. Тех латунных пластинок на шпильках. Просто сделайте, как ksiman сказал и не морочьте себе голову. А с электриком все равно - самая умная идея.
18.04.2015 в 21:04:09
Ещё вопрос в продолжение темы. У меня в ящике стоит пускатель ПМЛ 15010*4Б АС-1 380V 20A В купе с тепловым реле РТЛ-1008 0*4. Какой максимальной мощности электродвигателя можно подключать к этой паре?
18.04.2015 в 21:35:31
У тепловухи какой диапазон уставок? Контактор ваш двигатель вытянет.
18.04.2015 в 22:36:36
Костян челяб написал : У тепловухи какой диапазон уставок?
Сходил посмотрел. 2,4..3..4
18.04.2015 в 22:47:02
маловато будет Надо 7-10