Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

20.04.2015 в 17:12:43

Добрый день!

Долго изучал форум, блог cs-cs, и, наконец, спроектировал для себя щиток, но - уверен, что есть ошибки. И решил обратиться за советом к профессионалам. Что посоветуете исправить?

Дом новостройка.

Моя схема, версия 5.

Оригинальный щиток от застройщика, кому любопытно:

0
Аватар пользователя
exelero84

Местный

Регистрация: 09.11.2013

Киев

Сообщений: 206

20.04.2015 в 17:25:41

по вашей схеме:

  • что у вас такого мощного в гостинной будет? почему не выделить одну линию на гостинную, одну на прихожую?
  • узо на ванную с32/0.01
  • кабель на полотенцесушитель 3х1.5 (если автомат на 10а)
  • диф. автомат на варочную поверхность с32/0.03
  • диф. автомат на духовку с16/0.03
  • на стиралку отдельный автомат с16 и кабель 3х2.5
  • нигде не фигурирует освещение туалета и лоджии, кондиционер

я бы:

  • поставил отдельное узо на встраиваемую кухонную технику (варочная, духовка, пмм, см) и соотв. групповые автоматы
  • свет объединил под одним узо
  • холодильник вывел на отдельную неотключаемую линию
  • добавил реле напряжения

я россии никто не ставит квартиру на сигнализацию? просто сколько смотрю схемы на данном ресурсе, не вижу неотключаемой линии на сигнализацию

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

20.04.2015 в 17:50:22

Спасибо за ответ, обязательно учту!

exelero84 написал :

  • что у вас такого мощного в гостинной будет? почему не выделить одну линию на гостинную, одну на прихожую?

Это предположение об одновременном включении пылесоса ~1500 Вт и компьютера 600 Вт. Неверно?

exelero84 написал :

  • нигде не фигурирует освещение туалета и лоджии, кондиционер
  • диф. автомат на варочную поверхность с32/0.03

санузел совмещённый, а лоджия малюсенькая :)

А разве нормально C32 для 8 Квт варочной панели (из расчёта 8000 / 220 =36A ) ?

0
Аватар пользователя
rome-o78

Местный

Регистрация: 10.07.2013

Москва

Сообщений: 50

20.04.2015 в 17:54:08

Щит будет в квартире? У CS-CS всегда на вводе адский рубильник АВВ, у Вас нет?УЗМ?ванная с10 стоит на провод 3х2.5, почему?(с16),на стиралку, ПММ лучше отдельные С16, в квартире С25 только под провод 3х4 ставится.На свет не обязательно ставить на каждый провод по АВ, можно оставить 3-4 шт.Розетки ванной под узо 0.01Ма, все остальное можно поставить под 4 УЗО 40А , под плиту АВТ.32А, духовку АВТ.25 А

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

20.04.2015 в 18:00:32

На двушку 5 УЗО и 2 Дифа,офигеть.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 18:03:32

exelero84 написал :

  • узо на ванную с32/0.01

Нет таких

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

20.04.2015 в 18:18:44

rome-o78 написал : Щит будет в квартире? У CS-CS всегда на вводе адский рубильник АВВ, у Вас нет?УЗМ?ванная с10 стоит на провод 3х2.5, почему?(с16),на стиралку, ПММ лучше отдельные С16, в квартире С25 только под провод 3х4 ставится.На свет не обязательно ставить на каждый провод по АВ, можно оставить 3-4 шт.Розетки ванной под узо 0.01Ма, все остальное можно поставить под 4 УЗО 40А , под плиту АВТ.32А, духовку АВТ.25 А

Спасибо! Да, УЗМ будет, но в следующей итерации. Ванную исправляю на 3x1.5, кухню переосмысливаю без C25.

На духовку выше exelero84 предложил C16, не согласны? И на плиту разве достаточно C32A, если мощность 8 Квт?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.04.2015 в 18:22:06

svak написал : И на плиту разве достаточно C32A, если мощность 8 Квт?

Вполне

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2015 в 18:40:24

Тёплый пол, измельчитель, кондей планируете? ПММ, стиралка, водогрей в отдельную группу, в идеале отдельно под диф. Полотенцесушитель в отдельную линию под диф. На кухню как минимум две линии.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2015 в 18:41:20

Тёплый пол, измельчитель, кондей планируете? ПММ, стиралка, водогрей в отдельную группу, в идеале отдельно под диф. Полотенцесушитель в отдельную линию под диф. На кухню как минимум две линии.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

20.04.2015 в 18:58:08

megrad написал : Тёплый пол, измельчитель, кондей планируете? ПММ, стиралка, водогрей в отдельную группу, в идеале отдельно под диф. Полотенцесушитель в отдельную линию под диф. На кухню как минимум две линии.

Спасибо! Нет, ничего такого не планируется. А зачем полотенцесушитель отдельно?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.04.2015 в 19:09:31

Типа вопрос экономии? С моей точки зрения: две линии лучше , чем одна. Ванна без гидромассажа?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
a20a15a

Местный

Регистрация: 08.02.2015

Москва

Сообщений: 52

20.04.2015 в 19:19:05

ebf написал : На двушку 5 УЗО и 2 Дифа,офигеть.

Однушка, трехфазный ввод. 6 узо типа А, 3-х полюсный узо АС на варку и диф на балкон. Считаю нормальным.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.04.2015 в 19:22:47

a20a15a написал : Однушка, трехфазный ввод. 6 узо типа А, 3-х полюсный узо АС на варку и диф на балкон. Считаю нормальным.

Для поддержания заграничного производителя - да. В данном случае достаточно 3 УЗО, дифы нафиг не нужны.

0
Аватар пользователя
svak

Местный

Регистрация: 10.04.2015

Казань

Сообщений: 47

20.04.2015 в 19:25:57

megrad написал : Типа вопрос экономии? С моей точки зрения: две линии лучше , чем одна. Ванна без гидромассажа?

Да, здесь вопрос экономии. И, никакого массажа, всё скромно))

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу