20.04.2015 в 17:12:43
Добрый день!
Долго изучал форум, блог cs-cs, и, наконец, спроектировал для себя щиток, но - уверен, что есть ошибки. И решил обратиться за советом к профессионалам. Что посоветуете исправить?
Дом новостройка.
Моя схема, версия 5.
Оригинальный щиток от застройщика, кому любопытно:
20.04.2015 в 17:25:41
по вашей схеме:
я бы:
я россии никто не ставит квартиру на сигнализацию? просто сколько смотрю схемы на данном ресурсе, не вижу неотключаемой линии на сигнализацию
20.04.2015 в 17:50:22
Спасибо за ответ, обязательно учту!
exelero84 написал :
- что у вас такого мощного в гостинной будет? почему не выделить одну линию на гостинную, одну на прихожую?
Это предположение об одновременном включении пылесоса ~1500 Вт и компьютера 600 Вт. Неверно?
exelero84 написал :
- нигде не фигурирует освещение туалета и лоджии, кондиционер
- диф. автомат на варочную поверхность с32/0.03
санузел совмещённый, а лоджия малюсенькая :)
А разве нормально C32 для 8 Квт варочной панели (из расчёта 8000 / 220 =36A ) ?
20.04.2015 в 17:54:08
Щит будет в квартире? У CS-CS всегда на вводе адский рубильник АВВ, у Вас нет?УЗМ?ванная с10 стоит на провод 3х2.5, почему?(с16),на стиралку, ПММ лучше отдельные С16, в квартире С25 только под провод 3х4 ставится.На свет не обязательно ставить на каждый провод по АВ, можно оставить 3-4 шт.Розетки ванной под узо 0.01Ма, все остальное можно поставить под 4 УЗО 40А , под плиту АВТ.32А, духовку АВТ.25 А
20.04.2015 в 18:00:32
На двушку 5 УЗО и 2 Дифа,офигеть.
20.04.2015 в 18:18:44
rome-o78 написал : Щит будет в квартире? У CS-CS всегда на вводе адский рубильник АВВ, у Вас нет?УЗМ?ванная с10 стоит на провод 3х2.5, почему?(с16),на стиралку, ПММ лучше отдельные С16, в квартире С25 только под провод 3х4 ставится.На свет не обязательно ставить на каждый провод по АВ, можно оставить 3-4 шт.Розетки ванной под узо 0.01Ма, все остальное можно поставить под 4 УЗО 40А , под плиту АВТ.32А, духовку АВТ.25 А
Спасибо! Да, УЗМ будет, но в следующей итерации. Ванную исправляю на 3x1.5, кухню переосмысливаю без C25.
На духовку выше exelero84 предложил C16, не согласны? И на плиту разве достаточно C32A, если мощность 8 Квт?
20.04.2015 в 18:22:06
svak написал : И на плиту разве достаточно C32A, если мощность 8 Квт?
Вполне
20.04.2015 в 18:40:24
Тёплый пол, измельчитель, кондей планируете? ПММ, стиралка, водогрей в отдельную группу, в идеале отдельно под диф. Полотенцесушитель в отдельную линию под диф. На кухню как минимум две линии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2015 в 18:41:20
Тёплый пол, измельчитель, кондей планируете? ПММ, стиралка, водогрей в отдельную группу, в идеале отдельно под диф. Полотенцесушитель в отдельную линию под диф. На кухню как минимум две линии.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2015 в 18:58:08
megrad написал : Тёплый пол, измельчитель, кондей планируете? ПММ, стиралка, водогрей в отдельную группу, в идеале отдельно под диф. Полотенцесушитель в отдельную линию под диф. На кухню как минимум две линии.
Спасибо! Нет, ничего такого не планируется. А зачем полотенцесушитель отдельно?
20.04.2015 в 19:09:31
Типа вопрос экономии? С моей точки зрения: две линии лучше , чем одна. Ванна без гидромассажа?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.04.2015 в 19:19:05
ebf написал : На двушку 5 УЗО и 2 Дифа,офигеть.
Однушка, трехфазный ввод. 6 узо типа А, 3-х полюсный узо АС на варку и диф на балкон. Считаю нормальным.
20.04.2015 в 19:22:47
a20a15a написал : Однушка, трехфазный ввод. 6 узо типа А, 3-х полюсный узо АС на варку и диф на балкон. Считаю нормальным.
Для поддержания заграничного производителя - да. В данном случае достаточно 3 УЗО, дифы нафиг не нужны.
20.04.2015 в 19:25:57
megrad написал : Типа вопрос экономии? С моей точки зрения: две линии лучше , чем одна. Ванна без гидромассажа?
Да, здесь вопрос экономии. И, никакого массажа, всё скромно))
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу