Делается эконом ремонт ТОЛЬКО в кухне, дом П44Т

Электрика в процессе. В силу эконома в коридоре кабель не в стяжке, а по верху сантехкабины, там где и было заложено строителями, просто кабель заменяется.

Пока вроде проводка вся меняется, но не решили менять ли подводку к электроплите. Сечение не проверяли пока. Смущает какой момент.

Строители розетки защищали автоматами 16А, а кабель дай бог 1мм2. Так вот и с плитой есть сомнения о сечении кабелей)))

Ну и как бы не кабель там, а три провода в гофре, а над сантехкабиной просто без гофры((((

Так вообще допустимо? меня убеждают сэкономить и не перекладывать.

Розетка ванной вообще висела на линни света, но это уже перетянуто отдельным каблом как положено NYM севкабеля 3x2,5. Хотя хозяйка (там мама моя живет) убеждала, что там кроме фена ничего включать не будут, мол и старой проводки хватит.
Стиралка, естественно, отдельной линией.

0
Klod
Klod
Резидент

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

23.04.2015 в 13:15:29

Lodeon написал : Строители розетки защищали автоматами 16А, а кабель дай бог 1мм2. Так вот и с плитой есть сомнения о сечении кабелей)))

Кабель меняйте на 2,5 мм. кв.- автомат на 16 А. На плиту кабель и автомат в соответствии с её мощностью.
И хорошо бы узнать какой ввод и стояк электрический по сечению.

0
Lodeon
Lodeon
Новичок

Регистрация: 03.04.2015

Москва

Сообщений: 54

23.04.2015 в 13:35:27

Klod написал : Кабель меняйте на 2,5 мм. кв.- автомат на 16 А.

уже запланировано

Klod написал : На плиту кабель и автомат в соответствии с её мощностью.

вопрос в другом, если сечение норм - то можно ли оставить ПВ-1 или что там за провод проложен

Klod написал : И хорошо бы узнать какой ввод и стояк электрический по сечению.

визуально похоже на 10мм2, позже проверю

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2015 в 14:14:20

Klod написал : На плиту кабель и автомат в соответствии с её мощностью.

Не в соответствии с её мощностью, а в соответствии с нормативными требованиями - не менее 3х6,0 меди.

Lodeon написал : можно ли оставить ПВ-1 или что там за провод проложен

ПВ-1 ( ПуВ ) это нормально, но он должен быть в оболочке ( "гофра", короб ... ).

0
Виктор З
Виктор З
Новичок

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

23.04.2015 в 14:25:27

Задам вопрос в этой теме (ТС сорри). Есть халявный кабель КГ3х6,0+1х4,0, можно ли его бросить на плиту и проточный водонагреватель или это экономия которая выходит боком?

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

23.04.2015 в 14:56:37

какая плита какой водонагреватель?

0
MINik
MINik
Резидент

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

23.04.2015 в 14:59:51

Виктор З написал : можно ли его бросить

вы на него посмотрите ТУ он не для стационарной прокладки и коротким сроком службы http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=45

0
Виктор З
Виктор З
Новичок

Регистрация: 28.03.2011

Зеленоград

Сообщений: 49

23.04.2015 в 15:56:31

Понял, спасибо!

0
Lodeon
Lodeon
Новичок

Регистрация: 03.04.2015

Москва

Сообщений: 54

23.04.2015 в 15:58:11

avmal написал : ПВ-1 ( ПуВ ) это нормально, но он должен быть в оболочке ( "гофра", короб ... ).

увы над сантехкабиной без гофры, требование чем обусловлено? чтобы не повредили?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.04.2015 в 18:17:43

Lodeon написал : увы над сантехкабиной без гофры, требование чем обусловлено? чтобы не повредили?

Сам я эти требования не писал, но можно предположить, что защитная оболочка предназначена именно для этого. Впрочем, поняв, что вы не будете там часто шарить какой-нибудь кочергой, это закрытое пространство над сантехкабиной можно при достаточной фантазии представить закрытым коробом и оставить всё, как есть.

0