25.04.2015 в 02:23:45
Есть нагреватель Stiebel Eltron HDB-E 12 Si. Подключается на 3 фазы + земля. Подскажите как его подключить через УЗО? Нулевого проводника ведь нет, используется межфазное напряжение.
25.04.2015 в 02:35:08
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
25.04.2015 в 02:49:13
Нагреватель к узо три фазы без нуля, сеть к узо - три фазы и ноль, земля - мимо узо
25.04.2015 в 03:50:00
BV, спасибо!
25.04.2015 в 07:11:38
mozart написал : Подскажите как его подключить через УЗО?
А в руководстве про УЗО ни слова. Есть только предупреждения, что должен подключаться с помощью неразъемного соединения и обязательно должен быть подключен защитный провод.
25.04.2015 в 08:03:01
mozart написал : Подключается на 3 фазы + земля. Подскажите как его подключить через УЗО? Нулевого проводника ведь нет, используется межфазное напряжение.
что мешает проложить 5-жильный кабель? через несколько лет вы поменяете водогрей - что, и стену будете долбить, чтобы ноль проложить?
25.04.2015 в 11:04:05
andrewkhv написал : стену будете долбить, чтобы ноль проложить?
Нет, просто новый водогрей будет тоже трехфазным. :)
25.04.2015 в 11:52:41
BigHarry написал : просто новый водогрей будет тоже трехфазным.
И ему тоже ноль не нужен?
25.04.2015 в 12:04:44
ksiman написал : И ему тоже ноль не нужен?
Stiebel Eltron HDB-E 12 Si ноль не нужен.
25.04.2015 в 12:13:05
Там еще вопрос - откуда взяли эту землю у автора, и есть-ли развязка корпуса водогрея с металлическим водопроводом..... Иначе провод заземления этого водогрея может превратиться в PEN всего электростояка :), если дом старый и в стояке 4 провода.
25.04.2015 в 12:39:18
BV написал : если дом старый и в стояке 4 провода.
Вряд-ли, легально получить три фазы в каких-то хрущобах - практически нереально, скорей всего у автора ИЖС.
25.04.2015 в 12:44:51
andrewkhv написал : что мешает проложить 5-жильный кабель? через несколько лет вы поменяете водогрей - что, и стену будете долбить, чтобы ноль проложить?
Ничто не мешает. Он там и так лежит. К чему вы это спросили?
BV написал : Там еще вопрос - откуда взяли эту землю у автора, и есть-ли развязка корпуса водогрея с металлическим водопроводом.....
Дом - новостройка. В квартиру приходит вышеупомянутый 5-жильный кабель (L1,L2,L3,N,PE).
Кстати, попутный вопрос: надо ли землю на трубы в санузлах кидать?
25.04.2015 в 13:00:52
mozart написал : Кстати, попутный вопрос: надо ли землю на трубы в санузлах кидать?
Не надо за редким исключением
25.04.2015 в 13:36:49
mozart написал : Дом - новостройка. В квартиру приходит вышеупомянутый 5-жильный кабель (L1,L2,L3,N,PE).
Кстати, попутный вопрос: надо ли землю на трубы в санузлах кидать?
Тогда вопрос о развязке и о PEN снимается.
В санузле должна быть КУП - коробка уравнивания потенциалов, соединенная с землей эл щита. От нее на трубы земля через специальные хомуты, или приваренные флажки с отверстием - тогда болт и гровер. От этой же коробки - дополительная земля на розетки в мокрых зонах, и дополнительная земля на корпус водогрея. Все это должно быть в электропроекте.
25.04.2015 в 13:38:16
ksiman написал : Не надо за редким исключением
У Вас редкость, у нас - правило, естественно в новостройках - см ПУЭ :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.